adaptér : 1 inzerát
nabízím
FAX-OVERDRIVE F6 Zásuvkový adaptér s přepěťovou ochranou Saltek
Prodam FAX-OVERDRIVE F6 Zásuvkový adaptér s přepěťovou ochranou Saltek
SPD typ 3 - zásuvkový adaptér s přepěťovou ochranou
optická signalizace poruchy
zásuvkový adaptér s integrovanou přepěťovou ochranou nn, odrušovacím vf
filtrem a s přepěťovou ochranou analogové telefonní linky, , k ochraně
telekomunikačních zařízení před pulsním přepětím a vf rušení, Vhodné i pro
ochranu linek ADSL a VDSL
http://www.elima.cz/obchod/8595090510659-fax-overdrive-f6-zasuvkovy-adapter-s-prepetovou-ochranou-saltek-p-27363.html
________________________
Technické parametry
Typ SPD T3
Stupeň krytí IP 20
Rozsah pracovních teplot - min -40 °C
Rozsah pracovních teplot - max 80 °C
Splňuje požadavky normy ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM EC001473
Linková část
Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 240 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C IL 0,200 A
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) na žílu In 2,50 kA
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při In Up 450 V
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při In Up 450 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/μs Up 300 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/μs Up 300 V
Doba odezvy žíla-žíla ta 1 ns
Doba odezvy žíla-PE ta 100 ns
Sériový odpor na žílu R 6,80 Ω
Mezní frekvence žíla-žíla f 40,00 MHz
Vložný útlum 0,60 dB
Připojení (vstup - výstup) RJ 12
Napájecí část
Jmenovité napětí Un 230 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 275 V AC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C IL 6,000 A
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) L-N In 2,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) N-PE In 2,00 kA
Zkušební napětí L-N Uoc 4,0 kV
Zkušební napětí N-PE Uoc 4,0 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-N Up 1,20 kV
Napěťová ochranná hladina mód N-PE Up 1,40 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-PE Up 1,40 kV
Maximální předjištění 16 A gL/gG nebo C 16 A
Doba odezvy L-N ta 25 ns
Doba odezvy N-PE ta 100 ns
Útlum filtru při 1MHz nesymetrický (50 Ω/50 Ω) 30 dB