DRIZDIK: quened to neřeší, tam další spuštění čeká na ukončení prvního.
MEDWYN: Jo když by HA komunikoval s EZS napřímo a moh bych mu poslat přikaz zakoduj nebo odkoduj. Bylo by to jednoduchý.
Ale já musím EZS zapínat/vypínat impulsem na zoně.
Mám automatizaci bez trigru. jenom akci která pošle zapni, čekej 1s, vypni. Tím automatizace skončí. Jenže EZS trvá několik sekund než provede zamykací procedury a sepne výstup co signalizuje zastřeženo.
Takže jsem večer udělal input boolean a do podmínek jsem hodil že input musí být off a akci: input om, zapni, čekej 1s, vypni, čekej 15s, input off.
Nicméně teď jsem koukal jak fugují quened a jaký jsou vůbec možný typy. (jeden furt zjišťuje co všechno to umí :-)
A vlastně je to jednoduchý, nechat single, input můžu vyhodit a na konci jen čekej 15s.
Díky tomu bude automatizace v běhu po celou dobu, než se EZS překlopí a pokusy o spuštění bude ignorovat.