A kdyz uz sem pisu, uz nekolik dni resim vylepsovani kotelny.
Nejake to ESP32, zapojene pres 5V adapter do zasuvka na trvalo a pres wifi aktualizace SW a uplodovani hodnot na MQTT server.
Mel jsem jeden teplomer (6 mm hruby valecek DS) a byl jsem stastny: v zime mi meril v pouzdre v trubce teplotu vody kotle na tuha paliva, a na jare jsem ho prilozil k trubce teple vody (a pritahnul stahovatelnou objimkou), abych vedel, kdy kotel na plyn topi a kdy uz (v lete) ne, protoze to je rizene kotlem podle venkovni teploty.
Rikal jsem si to je prima, zima se blizi, DS jsou one wire teplomery, muzu si jich koupit hoooodne a bude to fungovat uzasne.
A tak jsem i udelal a ted uz merim: teplotu kotle na tuha paliva, teplotu v akumulace nahore i dole (tyto 3 jsou v pouzdre), a na dvou vytapenych okruzich teplou a spatecku (prilozenou k trubce).
Jenze jsem zjistil, ze ten 6 mm valecek je chlazeny vzduchem tak moc, resp. tak malo ohrivany tou trubkou, ze mi dokonce na jednom okruhu vychazela teplota teple nize nez teplota zpatecky.
Kalibroval jsem teplomery: 0,1K presnost, na teplotach 10, 30 a 45 °C
Odstranoval jsem vsechny mozne nezadane chlazeni trubky: 2 K zlepseni
nacpal tam dodatecny mileron: 1 K zlepseni
Ted testuju, jak se to chova po pridani teplovodive pasty (pro zvetseni kontaktni plochy).
Nez se dostanu k vyhodnoceni. Jak to resite vy?
Stahovatelna obimka, kterou jsem pouzil je asi 6 mm siroka a mozna 0,5 mm hruba.