    QNEDLEEQ: Tak jsem k tomu něco našel...

    Propojení domovního rozvodu vody (tzv. vnitřního vodovodu) připojeného na
    veřejnou síť s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (domovní studny) je upraveno
    zákonem o veřejných vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb., § 3 odst.
    4): „Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla
    provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.“ Prováděcí
    vyhláška k tomuto zákonu (vyhl. MZe č. 428/2001 Sb., § 15, odst. 3) pak
    upřesňuje: „Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové
    a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl
    ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.“
    Což v podstatě znamená, že přímé napojení obou zdrojů na jeden domovní rozvod
    je nepřípustné, protože vždy hrozí smíšení vody. Pokud tento stav dodavatel
    vody zjistí nebo má na něj podezření, vystavuje se odběratel riziku přerušení dodávek
    vody z veřejného vodovodu: „Provozovatel vodovodu je oprávněn přerušit nebo
    omezit dodávku vody, nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům
    tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob … nebo
    neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního
    vodovodu.“ (zákon č. 274/2001 Sb, § 9, odst. 6b a 6c).

    Bohužel propojení veřejného vodovodu a studny ve vnitřním vodovodu v mnoha
    případech existuje a vzhledem k neodbornému způsobu provedení existuje reálné
    riziko, že voda ze studny se v případě vyššího tlaku dostane do vody ve veřejném
    vodovodu. Pokud voda ze studny nesplňuje požadavky na pitnou vodu, může tento
    způsob kontaminace veřejného vodovodu přinést řadu komplikací, včetně způsobení
    epidemie, o čemž existují četné příklady. V takovém případě, kdy by došlo k újmě
    na zdraví, se majitel studny a neodborného propojení vystavuje riziku trestního
    stíhání. Pokud by došlo „jen“ k takovému zhoršení kvality vody ve vodovodu, že by
    provozovatel porušil hygienické požadavky a dostal za to od orgánu ochrany veřejného
    zdraví pokutu, byla by vodárnou na majiteli studny „jen“ vymáhána tato
    pokuta (v řádu statisíců), kterou by však každý finančně pocítil.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    Tak vono snad v ty chemii z radu nema nic sanci prezit ne? Ikdyz kdyz nam delali novou vodu a tahli provizorne vrchem rozvod a pres den se to nahralo na slunicku ze se v tom dalo koupat bez problemu tak po par dnech to uz smrdelo rybinou a musel jsem to prestat pit jak potom clovek lital na zachod.
    GOZER1
    GOZER1 --- ---
    Jo, to je presne to zapojeni v rozporu se zakonem. Kdyz vam odecitaj vodu tak nic nerikaj ?
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    QNEDLEEQ: tak to mám doma, borci z VaKu, co mi to dělali jako melouch, na to neřekli ani popel, ale následně mě internet vyplísnil, že takto to není podle předpisů. je tam potřeba nejaký aktivní člen s membránama a kdovíčím, jehož jméno si zaboha nikdy nezapamtuju. ale takto to funguje a nejaké úniky do řádu nehrozí. teoretický problém je, když se přepne ze studny do řádu, že by jako ty baktérie proudily proti proudu a tlaku >6 atm do řádu - teoreticky ;)
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    GOZER1: máme zapojeno, dva kohouty
    GOZER1
    GOZER1 --- ---
    A čim to rozpojim a přepnu? Podle mě to právě takhle zapojený bejt nesmí.
    CUKI
    CUKI --- ---
    GOZER1: Nevím co vymýšlíš složitého. Prostě to někde za vodoměrem rozpoj a přepoj na studnu, až nebude voda přepni na vodovod. Najednou to zapojené výt nejen nemůže (rozdílný tlak) ale ani nesmí!
    GOZER1
    GOZER1 --- ---
    Sice se to netýká vytápění, ale lepší auditko jsem nenašel. Vede nám do baráku obecní vodovod, ale chceme napojit přilehlou nevyužitou studnu s pitnou vodou. Použití trojcestného ventilu nebo klapek je nelegální a dělit to na dva okruhy by znamenalo zbourat půlku domu. Řešil tu někdo podobný zapojení domácí vodárny? Chtěl bych jet pořád na studnu, ale třeba v létě hrozí, že vyschne, tak pak chci přepnout zpět na obecní vodovod. Předem dík za radu.
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    PISTA1: A neco, co bych nemusel dobastlovat?
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    PISTA1: A takova vec s IoT existuje?
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    MAKROUSEK: Nebo můžeš dát místo hlavice elektromagnetickej ventil, ten zavře spolehlivě. Používám to u bojleru aby voda kolovala jen když jede topení, pak zavírá.
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    TANTRAMAN: Prave, to si myslim taky.
    TANTRAMAN
    TANTRAMAN --- ---
    MAKROUSEK: ja mam pocit, ze zadna hlavice nejde uplne zavrit. kdyz teplota klesne pod 2 stupne, tak se otevre, aby v radiatoru nezmrzla voda.
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    MAKROUSEK: Tohle umí úplně zavřít i nastavit přesnou teplotu.
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    COWBOY: To ja nevim, treba jo. Ja spis myslel neco do zdi, ale tohle by asi taky bylo reseni.
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    MAKROUSEK: To snad dokáže každá hlavice.
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    COWBOY: A to dokaze uplne zavrit privod vody do radiatoru?
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    MAKROUSEK: Jako třeba tohle?
    Home Control set s hlavicemi
    https://www.elektrobock.cz/home-control-set-s-hlavicemi/p1738
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    Dotaz - existuji ventily ovladane pres internet? Mam po chalupe rozvedene trubky s teplou vodou z kotle, ale chtel bych stridave vytapet mistnosti, nektere ano, nektere ne. A chtel bych to pres net zapinat a vypinat. Existuje neco takoveho, co by uplne trubku zavrelo a pak by ji to otevrelo?