    AUTOLOKATOR: Rozumim. Neznam tvoji chalupu, tak je to spis namet na zvazeni. To uz je na tvym vnimani, jestli je vetsi voser natahat novou elektriku nebo riskovat provozni problemy s teplovodnim okruhem. Nezamrzne ti to, kdyz bude za mrazu nekolikahodinovej vypadek napajeni? (I kdyz to se da vyresit nemrznouci kapalinou).

    Zase, nevim, jakej provozni rezim mas, ale u zasobnikovyho ohrivace je asi jedno, jak dlouho se bude nahrivat? A udelat blokaci topeni (treba jen castecnou, kdyz bude bojler na 1 fazi) je velmi jednoduche.

    R_U_SIRIOUS: Tak treba ja na bojleru expanzomat nemam a pojistovak neuchcava. Na 100 litrech se podle cilovy teploty zvysi objem o 2-2,5 litru, evidentne se nadoba umi docela dost zdeformovat. (Ne, netlaci se mi do studeny vody, mam tam pojistovak se zpetnym ventilem).
    AUTOLOKATOR
    AUTOLOKATOR --- ---
    GOR: Dobrá otázka.

    Dispozice domu: Jsou to 3 místnosti, prostor 156 m kubických. Stará chalupa. Všude táhne. Zdi jsou kombinace kamenů a cihel.
    Proč elektorkotel? Narovinu, nevim. Asi protože to tam tak bylo. Je tam pžipravený radiátorový okruh. Elektroinstalace je mizerná. Do místností dráty nevedou.
    Proč nepřímotopný ohřev užitkové vody? Souběh kotle a přimotopného ohřevu TUV by znamenal souběh odběru 14,5 kW. Přímotopný ohřev TUV 100 litrů na 60°C cca. 2.5 hodiny. Nepřímotopný ohřev vodou z kotle cca. 20 minut.
    GOR
    GOR --- ---
    AUTOLOKATOR: Nebyl by lepší elektický bojler? Jakou přidanou hodnotu má ohřev z elektrokotle skrz vodu?
    Kolik je tam místností? Nebude menší oser zrovna topit přímotopy?
    AUTOLOKATOR
    AUTOLOKATOR --- ---
    Ahoj.

    Potřebuju konzultovat. Na chalupě topíme kamny. Je tam starý plynový kotel, který leta nefunguje a cca. 30 let starý okruh s radiátory. Chystáme se objednat nový elektrický kotel (úravděúpdpbneě Protherm Ray 12kw), a boiler s nepřímotopným ohřevem (asi Dražice OKC 100 NTR/HV) spojený s kotlem přes trojcestný ventil. Bavil jsem se o tom s AI a překvapivě mi navrhla tři komponenty, o který jsem nikdy před tím neslyšel. Dům má pojistky 3x25A.

    1. AI navrhla nějaké regulační relé, které bude monitorovat celkový odběr a při nebezpečí překročení celkového odběru v domě nad omezení pojistkami automaticky srazí výkon kotle dolů, aby pojistky nevilítly.
    2. 8 litrovou expanzní nádobu na púitnou vodu k ochraně boileru (např. Flamco Airfix A 8l)
    3. Magnetický filtr s odlučovačem kalů kvůli ochraně čerpadla kotle z důvodu starého topného okruhu plného rzi (např. CALEFFI 5453 DIRTMAG).

    Elektikář mi řekl, že monitorikg odběru v této konfiguraci není potřeba (bod 1). Topenář je stará škola. O expanzní nádoně se vůbec nezmínil. Chce nechat odkapávat pojišťovací ventil na boileru. Filtr na ochranu kotle taky nezmínil.

    Je to někdo s praxí, kdo dovede tyto návrhy AI zhodnotit? Má to smysl? AI je pořád jen AI, žeano. Potřebuju argumenty pro fundovanou diskuzi s topenářem a elektrikářem. Děkuju.
    RUTHER
    RUTHER --- ---
    Evropa v prekérní situaci: plyn zdraží vytápění i hypotéky. Je třeba zvážit fixaci ceny | Názory | Lidovky.cz
    https://www.lidovky.cz/nazory/zemni-plyn-evropa-cena-topna-sezona-fixace-hypoteka-zdrazeni.A260903_202653_ln_nazory_lval
    RUTHER
    RUTHER --- ---
    15:09 Ceny plynu v Evropě by se podle analytiků mohly v zimě poprvé od energetické krize před čtyřmi lety vyšplhat nad sto eur (zhruba 2400 korun) za megawatthodinu, píše CNBC.

    RUTHER
    RUTHER --- ---
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    ROXTYDY_A_BIBOB: Jak jsem psal, pokud se boji foukani, chces samsung windfree, tomu se nic nevyrovna. Sam mam doma sest jednotek, kazdou jinou (jak jsme postupne pridavali).
    CUKI
    CUKI --- ---
    ROXTYDY_A_BIBOB: To je otázka na co to chceš použít. Chlazení je lepší pod stropem, topení zase od spodu. A taky co nejkratší cesty chladiva hrajou roli. A taky pořšit kondenzát.
    SANOUK
    SANOUK --- ---
    ROXTYDY_A_BIBOB: Parapetky se montují hlavně kvůli nedostatku místa. Cena tam bývá o dost vyšší. Jinak co jsem koukal do katalogů, tak Daikin je cenou mimo, Sinclair vychází daleko lépe.
    ROXTYDY_A_BIBOB
    ROXTYDY_A_BIBOB --- ---
    Dekuji za reakce!
    to jsem netusil ze tohle SANOUK existuje: https://www.proficool.cz/daikin-multi_plus-3-1-perfera--2-a-2-5-a-4-2kw-120l-vcetne-montaze/?gad_source=1&gad_campaignid=22495392616&;gbraid=0AAAAA_Ncu4dKmGHVt9MYqby4lpgsDRFKt
    sice je to drahy jako prase, ale asi mi to dava nejvetsi smlysl.. ikdyz za tu cenu si udelam plyn, bojler i klimu pomalu:)

    mate nekdo zkusenost s temi parapetnimi jednotkami? ja jsem klimu nikdy nemel, takze nemam zkusenost s nicim podobnym (jen z hotelu...): https://www.daikin.cz/cs_cz/zakaznici/produkty-a-poradenstvi/product-categories/klimatizace/parapetni-jednotka-perfera.html

    zena se boji foukani u stropu, proto me zaujaly ty parapetni jednotky...
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    ROXTYDY_A_BIBOB: Oboji. Jako fakt. Klimatizaci v poslednim patre budes potrebovat tak jako tak a kdyz uz budes mit rozvedeny trubky a bojler, neni takovy problem prihodit si tam malej plynovej kotel. Akorat bacha - topit klimoskama (takovejma tema u stropu) se u nas moc neda, protoze sice ohrejou vzduch, ale nezahrejou steny. A studeny vzduch z radiatoru je taky slozity (musis zaizolovat vsechny trubky a mit radiatory s ventilatorem kvuli kondenzaci, coz dela bordel). Idealni setup podle me by byl - tepelny cerpadlo, jednotky na chlazeni u stropu (idealni je mimochodem Samsung Windfree, mam jeden a je to neprekonatelny), pak ventil na topeni a teplou vodu s normalnim bojlerem a plynovy kondenzacni kotel. Trochu investice a rozmysleni, ale zase budes pripravenej ma vsechny eventuality (akcelerace klimaticke zmeny, rust cen elektriny, rust cen plynu...).
    CUKI
    CUKI --- ---
    ROXTYDY_A_BIBOB: Jo snaž se prosadit zateplení stropu. Co se týče plísní může být budoucí stav horší než je teď. Pokud to navrhuje projektant, tak mu to zpravidla stejně nevyjde. Pokud jsi pod střechou tak zacáluj střechu a pronajmi si ji na FV. To může dávat slušný smysl.
    SANOUK
    SANOUK --- ---
    ROXTYDY_A_BIBOB: Dneska existuje i multisplit řešení klimatizace s ohřevem TUV a pod střechou to je určitě dobré řešení. Každopádně bych počítal se zateplením stropu.
    ROXTYDY_A_BIBOB
    ROXTYDY_A_BIBOB --- ---
    Prosím o radu. Budu rekonstruovat byt v posledním patře (nad ním je nezateplená půda), dům je nezateplený někdy z 50. let, ale za rok se má zateplovat (jen stěny, nikoli střecha). Do bytu je přiveden plyn, nyní VAFky + bojler na teplou vodu. Všechna okna na jih. 50m2. Řeším, jestli plynový kotel nebo, jak mi radí AI, klimatizace + bojler.
    byt se bude rozkopávat celý, takže trubky pro topení nejsou problém... idea klilmatizací mi přijde divná, ale možná se to vyplatí... Umístění venkovní jednotky nebude problém...
    díky!
    CUKI
    CUKI --- ---
    HAR4NT: troufám si tvrdit že 15A jistič bude ten starej bakeliťák a ten bude pravděpodobně vyhřátej a pustí klidně i 20A
    HAR4NT
    HAR4NT --- ---
    HAR4NT: teda 3,3kW, meh
    HAR4NT
    HAR4NT --- ---
    SANOUK: >tag< ;))


    RUTHER: proste si vohulil elektroohrev studeny vody na velkej rozdil od stavajici teploty.

    uspokojilo by te nejdriv ohrat na 35° a az pak nastavit ohrev na tech 50°, nebo mi takovy reseni neuznas?:)

    imho 15A jistic a spotrebic s ted zrovna vohulenym prikonem na max 3500W a k tomu par zarovek asi neco takovyho udela, kdyz ten jistic dava max 3,6kW zejo..
    SANOUK
    SANOUK --- ---
    Můžete mě někdo vystřídat? Já na to asi nemám.
    RUTHER
    RUTHER --- ---
    RUTHER: žhavím
    RUTHER
    RUTHER --- ---
    SANOUK: No jdu proti všemu zaběhlému, ale ano, na 35 stupňů tady s obavami žhavým elektrokotel se zásobníkem na vodu. Topení, ohřev vody.