ZBYNEK: Ale prd velebnosti. Nikdo nemlzi. Je to blbe prelozene. Nejde o prepeti, ale nadpeti. Napetove pomery se meni podle bilance vykonu v uzlu, uplne zjednodusene, kdyz do uzlu dodavam vykon (z vyroby), napeti v nem roste.
Absence rizeni napeti a jaloveho vykonu v nekterych pripadech a nespravne nastavene nebo nefunkcni rizeni jaloveho vykonu vedlo v jinych pripadech vedlo k zasahum ochran a k nasledne retezove reakci.
IMO (moje spekulace, spanelskou energetiku neznam a nechci ji posuzovat optikou vrabcich hnizd na ulici) doslo ke stejnemu problemu jako u nas. Na zacatku OZE nikdo nebral vazne a tak byly podminky pripojeni relativne mekke (zadne pozadavky na regulaci Q) a pomerne striktne nastavene ochrany (pri naznaku potizi vypnout), coz vedlo k retezove reaakci.