POPEY: v tvym pripade bych dal asi 24V system, jestli pojedes ciste na 230V, tak klidne 48V
Ridil bych se tim, jakej bych koupil UPS system
ze mas generator, tak to do zacatku nemusis moc prehanet se solarama, ani s bateriema
Solary kup klidne nakou skladovku, jety, tam na znacku ser uplne, rid se podle pomeru vykon/cena
Ja si jedu amorfy, ale ani s krystalama neudelas chybu (i kdyz v lete mozna budou ve spanu mit problem s prehrivanim)
Kolik na ne mas mista? Popis kam je hodlas instalovat
porid invertor/nabijecku bud cinu, nebo Victron Multiplus, tim budes nabijet baterie z generatoru a zaroven je to pure sine menic, ten co ma rating 1200VA utahne v klidu naradi, co ma pres 2kw, kdyz pobezi generator, tak utahne i svarecku, da 4.5kw v klidu, tzn. s genecem neni potreba silnejsi, ale 1600VA je lepsi
Sice drazsi, ale vyplati se, zustane ti
Tohle je uplne steal cena, novej stoji 40kkc, utahne vse, klidne troubu a klimosku najednou)
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F273564956966
Pokud ti neva vec bez zaruky, mozna bych koupil tuhle cinu, mas v tom mppt, menic i nabijecku, vykonovych hodnot tp sice nedosahuje, ale lidi co to maj tak si to celkem chvalej
https://m.alibaba.com/...0va-5000va-pure-sine.html?s=p&spm=a2706.7843299.1998817009.3.50aa2802IdPxJU
S postovnym clem a dani vychazi na necelou desitku
Pokud bys nekupoval tuhle cinu, mppt staci epsolar, ja mam na dvou instalacich Victron easysolar a na jedny smartsolar
Solary kup do zacatku treba jen panel dva spis na letni provoz, casem dokoupis dle potreby
Baterie jety opzv, nebo kamosi v okoli by mohli mit z ups stanic naky gelovky/agm, za zlomek ceny aspon do zacatlu
Nebo kdybysis priplatil, tak lithium, maj vic zasadnich vyhod