ELIJEN: backup ten úplný funguje na principu aktivní UPS, tedy není to úplně úsporné řešení, protože přes střídač jde zbytečně i elektřina ze sítě.
Jinak by měla být možnost určit do jakého vybití to pojede ještě z baterie pokud je síť stále aktivní. Většin firem má i vlastní SW řešení na výkup přebytků do sítě za nejvýhodnější cenu. Ale to podle mě nemá moc velký význam, protože tohle se brzy bude nutně muset změnit. Takže na nějakou návratnost touto cestou bych moc nesázel.
Já osobně šel raději do vlastní řešení bez přetoků, protože to stojí zlomek toho komerčního řešení i s dotací.
6,4kWp + baterie 48V 200Ah + druhý bojler 120l by měl vyjít cca kolem 100k Kč. Komerční řešení mi vyšlo na cca 500k Kč-200k Kč dotace.