• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    LAUNCHERElektromobily 🏞️ 🛣️ 🏎️ 🚗 🚐 🚙 🚌 🚒 🚛 🔌
    ELIJEN
    ELIJEN --- ---
    XBAHNO: To staci v baraku, ale venku dal od toho prizemneni uz to stacit nemusi. Hlavne u EVSE musi to prizemneni mit hodne nizky odpor aby pri pripadne poruse na aute bylo min nez 70V.

    GOR: Ten ovalek s popiskem RCD je chranic. Je tam videt, jak stejny proud tece obema smery a RCD tak nevybavi.
    ELIJEN
    ELIJEN --- ---
    TOMBRIDER: Myslel jsem, ze vetsina rozvodu je TN-C-S. Prizemneni mam jen v baraku u rozvadece asi 10m od wallbaxu, takze by to asi prizemnit chtelo. Pripadne zmerit impedanci zemeni. Pro 60A by mela byt dost nizka (4 ohmy a mene)

    Jeste me napadla moznost od ELKO koupit HRN detektor prepeti/podpeti na 3 faze kterej by pak odpojil vsech 5 kabelu co jdou do wallboxu (pri poruse PEN by se napeti na fazich melo hodne rozhodit).
    XBAHNO
    XBAHNO --- ---
    ELIJEN: Proto musí být bod rozdělení PEN na PE a N přizemněný, tak aby k odpojení PEN byli nutný dvě poruchy.
    GOR
    GOR --- ---
    ELIJEN: Ale tam nejako chybi ten chranic...
    TOMBRIDER
    TOMBRIDER --- ---
    To neřeš.
    To by jsi musel mít staré TN-C zapojení. A pokud jo, tak možné nebezpečné přerušení PEN vodiče se řešilo více míst/bodů kde je dodatečné přízemnění.
    Takže pokud bude wallbox izolační třídy 1.
    Můžeš ho preventivně dodatečně přizemnit přímo/poblíž instalace wallboxu zemnící deskou nebo tyčemi...
    Vůbec nejlepší je tohle nechat na elektrikáři co ten wallbox bude zapojovat. Beztak zkontroluje stav instalace a zhodnotí její úpravy..
    ELIJEN
    ELIJEN --- ---
    GOR
    GOR --- ---
    ELIJEN: A kudy se teda pri takovem dotyku uzavre obvod, ze na chranici nebude rozdil proudu?


    Nejak to tam nevidim, budu si to muset nakreslit.
    ELIJEN
    ELIJEN --- ---
    GOR: Jde o stav, kdy se PEN prerusi nekde pred vstupem do domu. Pak se ti z PE prakticky stava N a na plechovych spotrebicich muzes mit az 400V. Kdyz si na to sahnes, tak to ani nevybavi chranic.

    Castecne se to resi prizemnenim u rozvadece, jenze nabijecka EV je vetsinou od te zemnici elektrody dost daleko.
    GOR
    GOR --- ---
    ELIJEN: Mekka zem (zapomenme ted na uplne prerusenej N - u toho ti nebudou fungovat jednofazovy spotrebice) je smrtelna pro spotrebice, ale jak je prosim nebezpecna pro kuncofta?
    ELIJEN
    ELIJEN --- ---
    TOMBRIDER: Tesla Wallbox ma wifi, takze se to da nastavit pres appku/API. Jine porty nez na CYKY 5x to nema.
    ELIJEN
    ELIJEN --- ---
    TOMBRIDER: Po pravde me vyhlaska az tolik nezajima. Spis ta realna bezpecnost. To, ze se nekde povoli nulak se bohuzel obcas stane. Tatovi takhle vyhorelo nekolik spotrebicu v baraku a muze te to i zabit. A proti tomu je chranic k nicemu.
    TOMBRIDER
    TOMBRIDER --- ---
    Hele a tahá se k wallboxu HDO, nebo netřeba a lze v něm nastavit čas nízkého tarifu?
    TOMBRIDER
    TOMBRIDER --- ---
    ELIJEN: Zapojení by mělo být dle CZ vyhlášky ne? Jak to mají v UK nebo v JAR by tě nemělo zajímat..
    Přípojku osaď prouďákem 30mA... V tom wallboxu bude beztak 6mA
    ELIJEN
    ELIJEN --- ---
    NETWORK: Pokud by to byly stovky metru, tak by tam akorat klesalo napeti, ne? Z hlediska bezpecnosti je to jedno, pokud tech 100 metru nemas namotanejch do civky :)
    ELIJEN
    ELIJEN --- ---
    Tak jsem zacal montovat Tesla Wallbox a trochu googlit jak by to spravne melo byt zapojene z hlediska bezpecnosti a narazil jsem na video nize a musim rict, ze jsem zacal byt znacne paranoidni. V UK musi kazdy wallbox byt zapojen za "PEN failure protection device", ktere se u nas vubec neprodava. V CR jsou asi jen povinne proudove chranice, ktery ma uz Tesla Wallbox v sobe.


    TN-C-S Danger - Broken PEN Conductor (Combined Earth & Neutral)
    https://youtu.be/JRHyqouJPzE
    KORKMAZ
    KORKMAZ --- ---
    ELIJEN: To už do značné míry dělá Mol
    NETWORK
    NETWORK --- ---
    ELIJEN: 5x6 na 22kW stačí, pokud to nejsou stovky metrů, nebo to nevede v nějaké izolaci, či kolektoru společně s teplovodem, atp :)
    COMODOR_FALKON
    COMODOR_FALKON --- ---
    CRAZY_IVAN: Ora jsou hezky vypadající EV s mizernými vlastnostmi a přepálenou cenovkou - taky proto je Fully Charged Shill jedním z mála kanálů, které jsou ochotné o něm vydat review, natož pozitivní…
    CRAZY_IVAN
    CRAZY_IVAN --- ---
    This Chinese EV Shows Why Western Brands Are In Trouble...
    https://www.youtube.com/watch?v=x8HP2dCcElk
    JYRKA
    JYRKA --- ---
    DZODZO: Čerpací stanice to přestanou prodávat, benzín bude k sehnání pouze v lékárnách :)
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam