    KACHNIKVytápění rodinných domů
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    u instalateru bych zavedl povinne kurzy mechaniky kapalin...aby pochopili, ze kdyz napoji novy topny zebrik na stavajici coulove trubky pomoci 13mm medene trubicky, kterou ve zdi jeste 12x zalomi, tak to nikdy topit nebude...
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    protoce cerpadlo ma byt u zdroje tepla, nikoliv u spotrebice...
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: no ja prave taky mel puvodne cerpadlo na horky pred podlahovkou/radiatorama a nefungovala potom akumulacka protoze jak je tam(viz. predchozi nacrtek) ten 3-cestak tak pres nej se valila voda jak ke kotli tak smerem k akumulacce a na ty vetvi pred akumulackou je jeste zpetna klapka ktera se tim padem zavrela a akumulacka byla studena a soustava se prehrivala.
    zpetna klapka tam je bych rekl uplne zbytecne..ale topenar nasel planek k ty akumulacce a tam byla tak ji tam dal no :D ale mozna zas diky tomu se rychle prislo na to ze to nefunguje jak to bylo puvodne. pak sem ho dlouho presvedcoval ze ma dat cerpadlo na zpatecku za ten 3cestak aby se udal smer proudeni skrz trojcestak. pohadal sem se s nim. no pak to predelal a hnedle se to cely natopilo. no ale bude to stejne potrebovat postupne vypilovat.
    sem necekal jakej to je pruser si nechat delat topeni podle nejaky predstavy a jak malo ty maly topenari jsou flexibilni. stavet novej dum to aby clovek byl specialista na vsechno mozny a vsemu rozumel a si to hlidal jinak tam cloveku udelaj vzdycky nejakou botu.
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    mne zas topenar dal cerpadlo na vystup horke vody z kotle (nevim proc) a to jeste az za odbocku k bojleru, takze kdyz seplo cerpadlo, tak otocilo tok vody v bojleru a ten nasaval chladnou z vracecky
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: akorat me zarazi ze to ta podlahovka absorbuje.
    a v zime mi to absorbovaly radiatory pac to tam podlahovka jeste nebyla a provizorne sem mel radiatory a taky dobry. no se mi topenar nejak sekl..ale von to byl typek ze stary skoly a takovou vec delal prvne. priblizny planek se nasel na netu k akumulacce. samozrejme ze byl spatne a topeni nefungovalo. mel sem tam dalsi topenare z okoli a zjistil jsem ze normalni topenar tomu prd rozumi ze jsou zvykly jet podle par planku a stereotypu a to je svechno. takze sem to sam musel vymyslet jak to zmenit aby to fungovalo az sem to vymyslel aspon takhle ze to funguje a voda proudi spravne. o dimenzovani akumulacky ale sem nevedel. a o termoventilech sem premejslel ale pak jsem to skrouhnul na jedno cerpadlo a tak tam ty termoventily nemohly jit. napady na vylepseni se ale sbiraj asi to casem predelam.
    navic mam malinkou mistnustku kde je vsechno naflakany a topenar z toho byl na vetvi ze se tam nevejde s vercajkem. mou namitku ze ma miniaturizovat jako japonec prilis nepobral :D
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS: a tech 80 jeste bude mirne poddimenzovane
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: no me prave ted podle vzorecku co nahodil HAWKS vyslo 83,5 litru a sem si rikal ze to je blbost.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: To je ten probém, na kubíkovou nádrž je strašně malá. To se pak není čemu divit, že ti utíká voda.
    Na kubíkovou nádrž se běžně dává 80l.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: rekl bych ze asi 20l ale musel bych se podivat.
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    viz
    PISTA1:

    a tady mas pekny navod na vypocet
    Výpočet velikosti expanzní nádoby : Regulus
    http://www.regulus.cz/cz/vypocet-velikosti-expanzni-nadoby
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: jak velku máš expanzku?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: ano, byl pustenej ciste jen okruh do akumulacky. a expanzka tam je. uz sem to tady v lete resil. i tak mi to prijde ale divny..nevim jestli bych tu expanzku nemel odpustit aby mela nizszi tlak.
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    SASOS: tak mam presne zapojenou podlahovku ja..
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    mas tam expanzni nadobu ?
    z toho co rikas se mi to skorem jevi jako ze jsi zavrel vyvod i vratku z podlahovky
    a voda pri ohrati nema kam expandovat. kdezto podlahovka to zrejme ke sve velikosti zvladne
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SASOS: hmm ja vim ale nechtel jsem 2 cerpadla zbytecne. navic z nakyho duvodu kdyz topim jen do akumulacky tak mi jde moc nahoru tlak. kdyz sem pres leto natapel jen akumulacku(mam v ni 200l TUV) tak mi tam vzdycky vylitl tlak, uchcalo si to pres pojistovak a ja cely leto dopoustel vodu. ted co sem pustil topeni tak tlak je normalni a ja jeste nedopoustel.
    SASOS
    SASOS --- ---
    HAWKS: jo jo, hlida ti to optimalni teplotu kotle kolem 75°C, protoze Atmos je ocelovej.
    OGMIOS: no, vic betonu na podlaze je o vetsi setrvacnosti pri natapeni, ale to nic nemeni na tom, ze podlahovka je nizkoteplotni okruh a aku nadrz je vysokoteplotni okruh. Z logiky veci mi vyplyva, ze bys mel mit podlahovku jako samotnej okruh s vlastnim čerpadlem a tou termohlavici si pripoustet jen v pripade potreby horkou vodu v vysokoteplotniho okruhu od aku nadrze. Cerpadlo by si to rozmichalo ve vlastnim okruhu, a kdyz budes mit v okruhu napr. pod 27°C, tak si to zase pribere od aku nadrze. Vysledek je ten, ze kotel vali 70-90°C vodu do aku nadrze a podlahovka si cucne jednou za cas nebo jak psal Hawks malinko a furt, ale ne stylem, ze ti spadne teplota na kotli na 40°C. To je blbe
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    to nicemu prece nevadi.. navic je treba si uvedomit, ze termostaticky ventil neni dvoustavova regulace, ale spojita, cili se (v idealnim pripade, samozrejme) docili stavu, kdy ventil je otevren natolik, ze pousti takove mnozstvi vody ktere je ekivalentni ztratam mistnosti
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    SASOS:
    myslis ohrivaci smycku?.. to je pravda
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SASOS: no vono se to totiz historicky tak vyvijelo. na podlahovku mel prijit termoregulacni ventil na to to tam je pripraveny jen tam dat hlavici na termoregulaci. ale zas na druhou stranu nevim jak to pujde pac mi tu podlahovku zalili vetsi tloustkou betonu..melo bejt 6cm a ve finale je v prumeru dvojnasobek. takze se to vcelku i dyl nahriva a ac mam v okruhu 60C tak podlahovka je jen teploucka. a neudelas nic, jedine to cely znovu vymlatit vid. holt nekdy to je pak takhle zaklety.
    SASOS
    SASOS --- ---
    OGMIOS: mam dotaz, unika mi proc mas v tom schematu 3 cestak na zpatecce u studeny vody. Dle meho soudu mel byt na tom rozdeleni teple vody do aku nadoby a do podlahovky. Navic mi tam chybi nejaka termostaticka regulace podlahovky, protoze do podlahovky by nemela jit teplota nad 40°C, ale v praci topime cca 35°C. Dal, pro nizkou teplotu vymeniku na kotli mi tam chybi malej kotlovej okruh, kterej bude na vymeniku drzet trvale napr 70°C a kdyz to tam bude, tak to pusti teprv vodu do okruhu, jinak nemas moc sanci ani nejak rozumne natapet tu aku nadrz, protoze pokud budes nechavat kvdlat 40°C vodu v okruhu, tak to je dost na 2 veci. To co pisu je na zaklade zkusenosti se zplynovacim kotlem Atmos na uhli a drevo a aku nadobu mam v rozpracovanem stavu ve sklepe.