    HAWKS
    HAWKS --- ---
    PISTA1: predevsim at to ma nachystane, neb lze predpokladat, ze potreba tech der bude s nejvyssi pravdepodobnosti v okamziku, kdy bude zeme zamrzla
    PISTA1: jeste chvili a zacne to byt skutecne zajimave :)




    OGMIOS:
    je vhodne teplou vodu z kotle hnat do krbu ?

    OGMIOS:
    hele, v prvni rade je dulezite, abys vedel, co od toho chces, tj. co muzes ted udelat sam> Vem si papir a tuzku nebo Excel a napis si do radku stavy, ktere muzou nastat, namatkove:

    netopim v nicem
    topim jen v kotli
    topim jen v krbu
    topim v obojim
    mam nahratou akumulacku
    mam studenou akumulacku
    topim kotata...

    a do sloupcu si napis, co od systemu pozadujes, namatkove

    nechci nic
    chci teplo do radiatoru
    chci teplo do akumulacky
    chci teplo do obojiho najednou
    chci se zbavit kocek..

    Pak si nadelej krizky, ktere varianty pro tebe prichazi v uvahu a na zaklade toho pak lze zacit navrhovat nejake reseni.
    Hod to potom sem a jiste dokazeme najit takove schema, ktere by tyhle funkce dokazalo splnovat.

    Dalsi vec pak bude samozrejme nejake hydraulicke vyvazeni celeho systemu, pripadne nejaka automatika ve smyslu:
    mistnost vytopena, termostat zavre ventil do radiatoru a otevre ventil do akumulacky
    mistnost potrebuje topit, akumulacka nahrata, poslu vodu z ni..

    Tobe tam cely problem dela ta akumulacka, ktera umi fungovat jako zdroj i jako spotrebic soubezne a tomu se musis prizpusobit
    ALDARION
    ALDARION --- ---
    DZEJN: Není to samozřejmě automaticky smrtelné, ale je to nejnebezpečnější řešení z těch rozumných. Vzpomínám si na článek z USA, kde se tato kamna (přesně stejný obrázek) často používají jako záloha v zimě v rodinných domcích, kde mají vytápění elektrické (a námraza občas přeruší vedení) nebo poddimenzované a je potřeba nouzově přitápět. Mají kvůli nim docela dost smrťáků.
    Pokud se pro ně nakonec rozhodneš, v žádném případě nezanedbej pořízení kvalitních čidel na CO a radši i na únik plynu.

    Proti tomuto systému hovoří i to, že se kyslík pro hoření bere z vytápěné místnosti (a zplodiny z hoření odcházejí tamtéž). Takže máš v místnosti blbej vzduch a musíš častěji větrat - takže teplo ti uteče oknem a musíš víc topit, takže musíš víc větrat...
    PISTA1 navrhovaný systém je nejen bezpečnější, ale i v tomhle mnohem lepší: Vzduch pro spalování se bere zvenku a zplodiny odcházejí ven. Nečicháš je a nemusíš tak často větrat, takže šetříš energii.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    DZEJN: Než to začneš používat, tak si podle počtů lidí co tam budou spát vykopej vedle chalupy dost děr, ať vás pak havrani nemusej vláčet daleko ;)
    Pokud chceš plyn tak klasický wavky s přívodem a odvodem vzduchu skrz zeď a nechat přetryskovat na PB
    DZEJN
    DZEJN --- ---
    zdravim, mam dotaz na zimu se chystam poridit na hory nejakej primotop.. ( v podkrovi neni zavedeno topeni ) jinak v prizemi se topi kamnama na drevo.. nicmene.. celoou zimu budeme vytapet 2 mensi pokoje s nizkym stropem...a proto hledam levnou ale bezpecnou variantu.. nasla sem toto http://www.namir.cz/turbo-plynova-kamna-campingaz-12205.html jen mam trosku strach z toho plynu.. jak moc je to bezpecne pro pravidelne dlouhodobejsi pouzivani... protoze pri topeni klasickymi elektrickymi primotopy se asi na jare z elektriny orosíme :)
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: pockej jedinej muj rozdil je(jestli nesilham) ze mam na ochrane zpatecky radiator kterej tam chci mit. ja vim...ale potreboval bych ho dat tam pac potrebuju primarne vytapet ten radiator a prebytek posilat do velkyho okruhu a nechci tam davat vic cerpadel.
    nicmene muj hlavni dotaz byl jestli ten smesovaci ventil funguje tak jak bych potreboval a nebo se na to blbe koukam. ja totiz potrebuju neco co neni na elektroniku ale bude to mit nejakou kapalinovou hlavici ktera se bude zavirat/otevirat podle teploty vody v malym okruhu.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: Máš to blbě nakreslený ;)
    Musí to bejt takhle:


    K tomu termostatickej ventil.
    Třeba: http://www.bola.cz/esbe/vtc-311-rp20-60/
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    prosim jak presne fungujou 3 cestny smesovaci termostaticky ventily? ja potrebuju neco co neni na elektroniku na ochranu zpatecky kotle. chci aby pri dosazeni urcity teploty mi to pomalu otevrelo velkej okruh a zavrelo ten malej. a ted jak to udelat?
    a kdyz se kouknete na ten nacrtek, tak mam dotaz..tam kde mam ten otaznik...nemuze mi to udelat nejaky renonc kdyz tam bude jen ciste odbocka..v pripade ze se zacne otevirat velkej okruh na smesovacim ventilu tak kudy pujde voda? bude se ji chtit pres velkej okruh a nebo pojede radsi pres ten malej? jak to udela ten smesovaci ventil?
    ja to fakt nevim..snazim se to najit nekde poradne vysvetleny ale nemuzu to najit.
    mam tam dat smesovaci ventil nebo jsou na to nejaky jiny ventily?

    HAWKS
    HAWKS --- ---
    tak..ja se dneska nakrkl a koupil v bauhausu expanzni nadrz a pripojil ji k topeni..kotel sice expanzku ma, ale bud spolu v dobe vyvoje nepekly oddeleni vnitrniho a oddeleni vnejsiho designu a tak ventilek je nalepeny az na stene kotle a konci primo pred pricnym rantlem na zaveseni nebo se chtel designer pomstit.
    navic porad utika a je jeste mala, takze kdyz bylo vody malo, tak v zime pri temperaci kotel odstavil, ze ma maly tlak a kdyz jsem vodu dopustil, tak zas pri trochu vetsi zime a vyssi teplote otopky odstavil, ze ma velky tlak
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    PISTA1: ono je treba davat pozor na smesi, ktery se pridavaj do vody pri pouzivani elektrokotle Protherm. Maji v manualu, ze bez jejich svoleni to tam nemuzes dat. Muze pak byt problem s potencialni reklamaci..
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    DOKKTOR: Na to proplachování sajrajtama bacha, někde sem na netu čet, že chlápek po proplachu nějakou přečkou musel dělat nový topení protože mu začla sáknout většina šroubovanejch spojů :(

    Ventily jsou v pohodě, koupíš nový a prohodíš během chvilky :)

    Dělat akumulačku z bojlerů je blbost, budeš mít strašný tepelný ztráty. Když už tak schánět alespoň půlkubíkový nádrže.

    Na samotíž zapomeň, teplá voda stoupá.
    KACHNIK
    KACHNIK --- ---
    DOKKTOR: Jediná finta, která mě v našem případě napadla, byla snížit podlahu v kuchyni a pak prostě přemejšlet a spádovat. Asi blbej nápad. Jo, čerpadlo nijak moc neobtěžuje, jen bych byla radši nezávislá na elektřině.
    Dobrý a zajmavý nápady máš! Přeju úspěch s realizací!
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    HAWKS: btw je to koupený u frenzela..
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    POHODAVOLE:
    mrknu se, diky
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    HAWKS: Ve fakture mam RF vsuvka redukovaná závitová 94243G 18X3/4̋ Cu br. Neni to ono?
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    nevite nekdo, pod cim hledat prechodku z medenych trubke na 3/4 zavit ? potrebuji dat na chalupe k topeni expanzku,mam tam medene 18mm trubky a pomoci pancerove hadice bych k tomu potreboval pridelat expanzni nadrz, ktera ma 3/4 zavit
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    DOKKTOR: jo a pak taky, co si myslíte o tom, použít tady ten radiátor jako výměník do tech kamen? měla by to byt litina a jeden mně po stavbě sporáku určitě zbyde, neb je zbytečné mět v jedné místnosti sporák i radiátor.
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    PISTA1:
    KACHNIK: dík za cenné postřehy. trubky snad vyrezlé nejsou, aspon teda když se to na jaře několikrát vypouštělo, tak z tama žádná hrůza nevyletěla. kdyžtak kamarád proplachuje kyselinou, tak bych ho po sezonně najal. radiátory tam sou tady tyto

    což natápět plynem je ekonomická sebevražda, zas si to pěkně drží setrvačnost a pojme to už od pohledu fakt hodně vody (zatim sem to nepočítal, protože se toho, co odhalím trochu bojím). takže ty asi taky zachovám, netečou, ale ventily sou v pr.... no ale hlavně to vypadá dobře a sedne to do interiéru, což je to, proč se tady původně ptal, esi hliník nebo plech - no nakonec to vydím na nejaký litináč, ať nemám v každé cimře jiný radiátor.
    kamna si budu stavět sám, mám tady celkem haldu šamotek, tak to nebude ani drahé (až na to kování ovšem) - chvilku sem taky uvažoval o těžké akumulační peci, ale nikde sem nevyčetl, esi je potřeba po každém cyklu znova zatápět, nebo si to pořád drží žhavé, a hlavně je tam pak problém s vytápěním těch vzdálených prostor. no tak to vyhrál sporák, akumulačku bych dal asi taky, budu to muset spočítat - k tomu otázka: bude dostatečně fungovat víc bojlerů zapojených do serie/paralelně jako akumulace? víc proto, že bojler je ze šmelcu skoro zadarmo a dělá se snad max 200l a to mě přijde byvoko málo.
    KACHNIK: bohužel na samotíž možu zapomenout, protože sporák bude v kuchyni a trubky do samozřejmě do sklepa ke kotli, takže tam ta horká voda asi hned tak nesleze - nebo na to existuje nejaká finta??? no každopádně když sem tady onehdá viděl toho grundfosse, co si vezme 5w, tak mě to zas tak netrápí.
    SASOS
    SASOS --- ---
    zdar panstvo, topna sezona zacala a ja doma opet bojuju se svoji drahou polovici, ktera nema rada nas zplynovaci Atmoc na uhli a drevo. Je faktem, ze posledni 2-3 roky uz ho moc nemam rad ani, protoze ten kotel na jedno nalozeni nehori poradne ani 2 hodiny :(. Takze otazka zni, tusite jestli tahle ekologicka mrsina jde prestavet na nejakej automat s podavacem na uhli? U Atmosu jsem nasel, ze ta 20 litru je mozne horni dvirka osadit horakem na peletky, ale peletky jsou pro me synonymum pro druhe peklo v rouse berancim. 5-7Kc/kg peletek je pro me nocni mura ...
    KACHNIK
    KACHNIK --- ---
    DOKKTOR: Máme to doma podobně. Zatím vytápíme 4 místnosti kachláčema s výměníkem a ještě nemáme dořešný místnosti který jsou trochu mimo, zatím tam jsou k občasnýmu zatopení klubky... Každopádně co se radiátoru týče nedám dopustit na naší volbu http://www.isan.cz/cs/produkty/spiral/rao2/. Vějíře přenáší teplo velice rychle, zatímco litinová trubka dobře akumuluje a hned tak nevychladne. Máme malý děcka, takže oceňuju i blbost, jako že když peču nebo vařím, zapomenu zavřít tah a teplota v okruhu mi vyleze na +80 je možno se popálit jenom na koncích bez vějířů, ty vějíře nepálí. Další blbost, ocenitelná jen ženskou, je možnost dosoušet prádlo ve více patrech :). Velikost se dá objednat jakákoliv. Bez akumulačky bych fakt něco co rychle vychladne nechtěla.
    Jinak rozvody máme v mědi, protože jsme dělali vše nový a nic jinýho nás ani topenáře narychlo nenapadlo. Pokud bychom na to měli víc času, přemejšleli bychom jak to udělat aby byl systém samotížnej, čili obejít se bez čerpadla, to si snad žádá trubky silnější a to ani nevím jestli se v mědi dělá.
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    PISTA1: nam pousti bojler tak cca 4 litry tydne, kdyz jede na 65 stupnu..
    TANTRAMAN
    TANTRAMAN --- ---
    PISTA1: hele, me to dela taky. byl jsem z toho uplne na nervy, ale vsichni rikaj, ze je to normalni. ted v lete, prvni leto po tom co jsme pristavovali a mame podlahovku v koupelne a vic radiatoru tak se mi skoro vsechno vyparilo.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    POHODAVOLE: potom ne, vypouštěl a napouštěl sem to asi 15x než se mě povedlo přetěsnit všechno co kapalo a sáklo :D

    Hele může se za 3 měsíce vypařit 20 - 30l vody z expanzky, když nikde nic pohledově neteče ani není při studeným topení vlhký?

    Dával sem právě teď automatickej odvzdušňovák u bojleru, kterej se pravidelně zavzdušňuje když mě nad 90 kotel mírně probublá. Připravím si kýbl že tu trochy co odteče do něj chytím, odšroubuju starej.. a sucho. :(

    Přitom před 14 dnima co sem koukal, když sem šel na půdu tam nějaká voda ještě byla.