    KACHNIKVytápění rodinných domů
    Vytápění všeho druhu. Pochlubte se, sdílejte zkušenosti, recenzujte dodavatele...
    rozbalit záhlaví
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: Tak znova :(
    Podle tohodle tvýho obrázku OGMIOS:
    větev 1 - radiátor napojenej přímo na výstupu kotle je blbost
    Nemůžeš ho nikdy zavřít, musí jet pořád na plno, takže když rozopíš kotel bude rozpálenej "do ruda"
    Máš tam termoventil na rychlý natopení kotle a udržení teploty zpátečky, jenže stím radiátorem se to chová jako okruh bez ventilu a všechno teplo ti sežere on takže se ti do kotle vrací pořád studená voda.
    Když vezmem teplotní spád radiátoru 15° tak teprva, když na výstupu z kotle bude 80° otevře ten ventil a zbytkový teplo pustí do aku. V tu chvíli se ze spodku aku navalí studená voda která ventil opět zavře, takže ve výsledku natopíš do aku velkej prd.

    Topení z aku tady nefunguje vůbec, když pomineme to že by jsi teplo posílal přes studenej výměník kotle přímo do komína, tak studenej termoventil ti odstřihne aku od zbytku okruhu.

    větev 2 - to už jsme vyřešili bych řek před měsícem.
    Tady nemáš vůbec ochranu zpátečky, seš schhopnej regulovat topení mezi radiátorama a aku.
    Nicméně nejsi schopen dostat teplo z nabitý aku do topení, takže jí můžeš využít jen jako kubíkový bojler :(
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: sorry, ale to co se snažíš vymyslet je fakt blbost.

    Jedno ze základních schémat, jak by to mělo fungovat.

    Ventilem pod kamnama vybíráš v čem budeš topit.
    Čerpadlo kotlovýho okruhu (1) spínáš výstupem vody z kotlů (pokud sou hned usebe stačí jedno, pokud sou dál tak na každým výstupu)
    Termostatickej 3cesťák zajišťuje správnou teplotu vratky.
    Ručním třícesřákem reguluješ vodu do větví topení.
    čerpadlo 2 spínáš termostatem v místnosti.

    Není tam samdřejmě kupa dalších armatur je to jen základ ;)
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: chci to vymyslet :D puvodne me napadlo totiz ze prebytecny teplo z kotle dam do akumulacky..ted si ale rikam kurna proc do akumulacky? vsak bude lepsi kdyz tim budu topit.
    takze tady novej prubeznej nacrtek. ukazuje stav jak jsem to myslel puvodne s tim ze by prebytecny teplo slo z kotle do akumulacky, a ted si rikam ze bych misto toho pripojil 1 na 2 a tim bych zajistil natapeni akumulacky i radiatoru.
    nebo nekde/nejak uplne jinde?

    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: ty woe tak co vlastně chceš? teď to fakt nechápu?????????????
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: v tom pripade netopi a nema topit. puvodne jsem chtel odvyst jen prebytek tepla z kotle do akumulacky.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: tak znova jak ma topit topeni kdyz je jednou stranou pripojeny na vystup teply vody z kotle a netopi se v nem??????
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: tak znova jak ma topit topeni kdyz je jednou stranou pripojeny na vystup teply vody z kotle a netopi se v nem??????
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: podle toho myho schematu by to pri studenym kotli zavrelo ten termostatickej smesovaci ventil a jelo pres smycku pri krbovkach. kdyz by se kotel nahral a ten ventil znova zacal otevirat tak by si to bralo studenou z akumulacky a odevzdavalo prebytecny teplo. nejakej nedostatek v planu kvuli kterymu by to takhle nefungovalo? prosim konstruktivne. potrebuji se k tomu dopatrat jak nejlip na to. to ze se mam na to vysrat a ze to mam blbe mi nepomuze. pomuze mi kdyz mi reknes proc je to blbe jestli teda vis :)
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: fajn a můžeš mě vysvětlit jak to má podle toho tvýho schématu topit topení když bude kotel studenej a budeš topit v krbovkách?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: kotel je kotel..zatopis, prilozis a vono to topi. 18kw stara klasika, bere drevo, uhli, stary boty.
    schema nize byl prvotni napad neb tak by to slo pripojit uplne nejjednodussej a za provozu. nicmene jsem si rikal ze 2 cerpadla na akumulacce kazdy z jednys trany tak nevim co mi to udela. pokud by to melo delat brikule tak se musim podivat dal kam to napojit.
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    OGMIOS: nejsem topenar, sice jsme si delali doma topeni s kamosem, ale urco nejsem na takovy urovni, abych komukoliv radil se schematem. Kdyz pise Pista, ze je to cely spatne, tak mu ver a jestli nemas na odbornika, tak se na to vyser, protoze takhle si to akorat pokurvis..
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: ten kotel je co zač? před měsícem jsi mluvil jenom o krbový vložce
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    POHODAVOLE: budou? jak moc?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: nemam na to penize a do leta mit nebudu.

    PISTA1: budu se opakovat ale, nemam na to penize si nekoho pozvat. tak mi prosim konstruktivne rekni proc to fungovat nebude?
    ALDARION
    ALDARION --- ---
    DZEJN: Mimochodem - je to chata, nebo celotýdenní bydlení? Máš tam už ty elektrické přímotopy, které nechceš používat, nebo by se musely taky koupit?
    Ta plynová kamna stojí 4000 (a něco protopí), k tomu dvě tisícovky za slušný detektor CO a detektor úniku propanbutnu (pořádně hlasitý, aby vás vzbudily, kdyby se něco nedejbože stalo - a nezapomenout kontrolovat baterky - hlavně pokud to přes týden promrzne!). Pokud je to řešení pro tuhle zimu, než se vymyslí něco lepšího natrvalo, myslím, že se elektřinou neprotopí zas tolik, aby to za ten risk a opruz stálo.
    (Ale jsem zaujatý: Mám rád čerstvý vzduch v místnosti, kde spím a čato větrám. Tohle plynové vytápění mi na chajdě, kde jsem ho zažil, vydýchávalo moc vzduchu v místnosti, radši jsem ho vypnul, vyvětral, vybalil péřovej spacák a spal pod ním a pod dekou. ;) ) A to je vlastně původní určení přenosných propanbutanových kamen: Topení v rekreačních objektech, kam není zavedená (dost silná) elektřina a kde se z nějakých důvodů nedá topit dřevem...
    ALDARION
    ALDARION --- ---
    DZEJN: Není to samozřejmě automaticky smrtelné, ale je to nejnebezpečnější řešení z těch rozumných. Vzpomínám si na článek z USA, kde se tato kamna (přesně stejný obrázek) často používají jako záloha v zimě v rodinných domcích, kde mají vytápění elektrické (a námraza občas přeruší vedení) nebo poddimenzované a je potřeba nouzově přitápět. Mají kvůli nim docela dost smrťáků.
    Pokud se pro ně nakonec rozhodneš, v žádném případě nezanedbej pořízení kvalitních čidel na CO a radši i na únik plynu.

    Proti tomuto systému hovoří i to, že se kyslík pro hoření bere z vytápěné místnosti (a zplodiny z hoření odcházejí tamtéž). Takže máš v místnosti blbej vzduch a musíš častěji větrat - takže teplo ti uteče oknem a musíš víc topit, takže musíš víc větrat...
    PISTA1 navrhovaný systém je nejen bezpečnější, ale i v tomhle mnohem lepší: Vzduch pro spalování se bere zvenku a zplodiny odcházejí ven. Nečicháš je a nemusíš tak často větrat, takže šetříš energii.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    DZEJN: Každej ne, ale co chvíli je někde ve zprávách jak někdo usnul a už se neprobudil protože si přitápěl pohodama nebo jiným plynovým přímotopem. Pokud hodláš riskovat, je to tvůj život.

    Navíc teda cena za hodinu provozu za 7,20 Kč (při běhu na 2/3 výkon) mě teda žádný terno nepříjde, to vyjde levnějc běh elektrickýho přímotopu :)
    DZEJN
    DZEJN --- ---
    hahaha takze kazdej kdo si tyhle kamna koupil se automaticky udusil na nedostatek kysliku?nebo mu odlitlo pul strechy?ze by to nebylo nejak osetreny? hmm... to se mi nejak nezda
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: Tohle schema je už totální píčovina (sory ale jinak to napsat nejde). Jak budeš vybíjet akumulačku? Do komína přes studenej kotel?
    Budu se opakovat, ale pozvi si někoho kdo tomu rozumí a navrhne řešení pro tvůj konkrétní případ.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: Ach jo furt to stejný jako "před měsícem", vymejšlíš blbosti, takhle to fakt fungovat nebude.
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    OGMIOS: nebudou se pak ty cerpadla pretlacovat, kdyz jdou proti sobe?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    respektive vono to nebude tak jednoduchy...cely to ma bejt nejak takhle..prosim odhlednete od prave poloviny kterazto je slozitejsi ale zjednodusil jsem to na tohle.

    tohle je jen momentalni napad, nevim co to by tohle udelalo s proudenim v akumulacce kterazto je jen jedna velka nadoba bez hadu...


    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam