    KACHNIKVytápění rodinných domů
    Vytápění všeho druhu. Pochlubte se, sdílejte zkušenosti, recenzujte dodavatele...
    rozbalit záhlaví
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    MRDAC_BEDEN: a jak ji mas dlouho? Doma udelam nacrt, tak snad neco vymslime :)

    Diky!
    MRDAC_BEDEN
    MRDAC_BEDEN --- ---
    POHODAVOLE: ano, mam nadrz primo od nich, problem byl, ze jsme to objednavali pred vanoci a jejich eshop vygeneroval zalohovou fakturu, kterou jsme ihned zaplatili a napsal termin dodani 31.12. Realny termin dodani byl treti nebo ctvrty tyden v lednu
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    MRDAC_BEDEN: zaklad je, aby to bylo nejvic easy a funkcni. Jak jsem psal, teploty v mistnostech resi hlavice + a podlahu ja. Zaplatim samo, co bude nutny, aby to spolehlive fungovalo. Koukal jsem na stranku odkud jsi pastoval a maj tam slusny ceny. Mas nadrz primo od nich? Nebude tedy lepsi, kdyz doma nacrtnu, jak vypada stavajici zapojeni a pak doplnime akorat nadrz a dalsi komponenty? Jeste jsem objevil tuto tabulku http://akumulacni-nadrz.cz/vypocet-velikosti.php Mam sice podlahu + radiatory, ale radiatory jsou vetsi, takze jim staci nizsi teplota. Mohu tedy kalkulovat se 700l s mym vykonem 7,5 kw do vymeniku?

    OGMIOS: zpetnou klapku mam tusim na vystupu z kamen a z el. kotle..
    MRDAC_BEDEN
    MRDAC_BEDEN --- ---
    POHODAVOLE: zalezi kolik do toho chces investovat. Ja mam kotel na tuha paliva, akunadrz 1000l a bojler. Proto, abych to mohl ridit tak jak si predstavuji potrebuji:
    2x cerpadlo
    2x elektronicky ovladany trojcestny ventil
    1x elektronicky ovladany ventil

    a vlastni ridici jednotku s teplotnimi cidly a releovou deskou (x86 kompatibilni, Linux, vlastni ridici software v Perlu, odecitani teplot a spinani relatek pres RS485 moduly od Papoucha http://www.papouch.com). Slo by to samozrejme vyresit i existujici ridici jednotkou, ale je to muj konicek


    Vyhoda toho jednoduchecho schematu je v tom ze je to mozne vyresit bez ridici jednotky. Potrebujes jeste vyresit to, aby ti nesla tepla voda z aku do vyhaslych kamen
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    POHODAVOLE: nezapomen ale na to ze tohle schema je jednoduchy. v pripade ze nebudes topit v krbovkach a budes vyhrivat z akumulacky tak budes potrebovat druhy cerpadlo. potom tam budes muset nafrkat i nejaky zpetny klapky. vse ale podle toho jak mas udelany topeni dneska. mas ochranu zpatecky?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    OGMIOS: ikdyz me to zaroven ohriva i TUV. protoze kdyz zatopim a zacne to topit tak za 15-20minut se muzu jit koupat kdyz mam pustenej okruh na zpusob toho co postnul mrdac_beden.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    POHODAVOLE: ja tam mam jeste zasobnik TUV v horni casti akumulacky takze ty vody okolo asi nebude tolik. ale ano..v mym pripade to staci. tvuj pripad ale muze byt jiny, to by sis musel spocitat kolik tam je vody nad tou pripojovaci prirubou a kolik casu ti zabere zmena teploty.
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    POHODAVOLE: jestli je to tak, tak nema vubec smysl resit cokoliv slozitejsiho nez co postnul MRDAC..
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    OGMIOS: tak malo staci na ohrati ty vrchni casti s tim, ze zdroj uhrejva i studenou vracecku?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    POHODAVOLE: u me to zpomaluje asi o ctvrt hodiny. 11kw zdroj, 1000l akumulacka.
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    MRDAC_BEDEN: tohle se mi libi, pze je to easy, ale zajimala by me priblizna doba, o kterou zpomalim nahrati okruhu oproti variante bez nadrze?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    a co vidim jako chybu koncepce s akumulackou je ze se nedaly na akumulacku na vsechny vstupy a vystupy jako prvni vec uzaviraci ventily. protoze potom pri jakychkoliv pracich na topny soustave clovek muze jednoduse akumulacku zavrit a nemusi ji jak debil vypoustet.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    MRDAC_BEDEN: jo to je dobry, tak mam vyresenej kratkej obeh na rychly nahrati radiatoru. v akumulacce mam i TUV kterej se timhle rychle ohreje. nicmene jako nevyhodu vidim to ze pokud mas velkej odpor na radiatorovy vetvi tak ti to muze spatne hrat. proto by asi byl lepsi nejakej smesovaci ventil na vratce kterej by to upravoval.
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    MRDAC_BEDEN: mam bojler, kterej nejde napojit na vymenik..
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    OGMIOS: to je teda v pripade ze zvolis variantu kdy prebytek tepla jde do akumulacky. kdyz zvolis variantu ze se nahriva akumulacka a z ni se potom topi do radiatoru tak by to slo asi vyresit jednodussejc. poridis akumulacku(mozna s vnitrnim hadem abys oddelil uplne okruhy) do ktery jde horka voda z kotle, nahreje se akumulacka a zapne se dalsi cerpadlo vnitrniho okruhu radiatoru/podlahovky. stacej ti k tomu blby termostaty. nevyhoda je delsi nabeh.

    ale nevim jakej mas vztah k elektronickymu rizeni atd ty prvni varianty.
    MRDAC_BEDEN
    MRDAC_BEDEN --- ---
    A TUV resis jak?
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    OGMIOS: doma bude hlavne topit zena, takze potrebuju, aby to bezelo samo..
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    OGMIOS: proto to chci mit nastaveny tak, abych nejdriv ohral okruh a nadrz sla pak z prebytku, coz nahrato mam tusim okolo hodiny, takze by to mohlo jit dobre. Mame zatepleno, takze nejsou zadny velky ztraty. Radiatory jsou vetsi, takze me staci poustet do okruhu 30 - maximalne 40 stupnu pri peklnejch mrazech..
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    POHODAVOLE: ja si myslim ze budes potrebovat elektronicky rizeni ventilu ktery to bude nejakou logikou potom ridit. otvirat prislusny ventily podle toho jaka teplota kde je, jestli topis krbovkama a nebo vyhrivas z akumulacky atd. budes muset taky pridat cerpadlo. mohl bys to vyresit manualne ale to bys pak musel k tomu litat a to co by delala elektronika si budes muset pri kazdym topeni ohlidat.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    POHODAVOLE: kdyz tam pridas 700l az kubik tak se ti dost zmeni dynamika ohrevu podle me. 7,5 kw to bude trvat dlouho cely natopit.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam