    IV0
    IV0 --- ---
    KUURA: Doporučil bych dvě varianty:

    1. Klasika: Teplovodní systém a levnou pasivní rekuperaci.

    Teplovodní systém přináší určitou energetickou bezpečnost (možnost náhrady zdroje tepla). Můžeme se na tuto téma pobavit podrobně...

    Pasivní rekuperace bude potřebovat elektrický předehřev, jako ochranu proti zamrznutí.

    Krb/kamna bych doporučil bez teplovodního výměníku. Je mnoho důvodů proč nedávat teplovodní výměník, zase můžeme probrat detailně.

    Volba topných těles závisí na preferencích a typu stavby, volbě zdroje (vysoko/nízko teplotní), požadavku na chlazení (ano/ne) a požadavků na individuální regulaci teploty v každé místnosti (chodit chvíli po teplé a pak po studené podlaze je stejné, jako chodit pořád po studené), typicky to budou radiátory, konvektory nebo podlahovka.

    Zdroj tepla zase závisí na tom jestli chcete něco úplně bezúdržbového nebo ne (chcete krb, takže kotel by mohl být přijatelný). Tepelné čerpadlo je další varianta, navíc umožňuje chlazení. Jestli vadí hluk u vzducháčů, tak země voda, v těchto výkonech bude dražší o cca 40 - 60 tis. Kč (je to adekvátní cena za ticho?).

    2. Minimální prostor: Aktivní kompaktní rekuperace (tzn. s bojlerem), atypický krb, přímotopy.

    Tohle prakticky odstraní
    nutnost mít technickou místnost bude stačit prádelna nebo větší koupelna - prostor je nakonec to nejdražší u novostavby, ovšem není zde žádná možnost nahradit zdroj tepla něčím jiným.

    Krb bude muset být hodně nestandardní, tzn. trojsklo, malé okénko, extrémně zaizolovaný, jinak se tam upečete. Hlavní množství tepla bude potřeba odevzdat rekuperaci, takže ideálně nějaký hypokaust a ohřívat odpadní vzduch před vstupem do rekuperace (kompakt z toho udělá teplotu vodu a správně teplý čerstvý vzduch).

    Přímotopy pro případ, že je extrémní zima a nechce se přikládat. Jestli budou mít formu radiátoru nebo podlahové fólie je celkem jedno, radiátor bude levnější a kromě koupelny i příjemnější.

    Jestli žádáte o Zelenou Úsporám, tak obě varianty vyhoví primárním energiím (jestli vyjdou tepelné ztráty samozřejmě netuším).

    Nakonec to jako vždy skončí na penězích, varianta dvě bude určitě investičně levnější (hlavně po započtení uspořeného prostoru kotelny nebo technické místnosti a v případě použití přímotopných radiátoru), provozně bude dvojka mírně dražší.
    KUURA
    KUURA --- ---
    IV0: No bylo to neco 5,8kW ale navysili jsme o neco tepelnou izolaci. Budeme nechavat prepracovavat PENB, ale o moc min to nebude. Bylo to neco pres tri konstrukci a asi 2,3 vetranim. coz prej pokreje ta rekuperace
    IV0
    IV0 --- ---
    KUURA: Jaká je výpočetní tepelná ztráta domu?
    KUURA
    KUURA --- ---
    Je tu nekdo, kdo by mi vymyslel topeni? Pripadne dotaz... budem stavet, nikoenergeticky/pasivni, tak nejak na rozhrani asi. Vzt jednotka s rekuperaci, jen krbova kamna v obyvaku... a ted vytapeni. Plyn neni, puvodne jsme meli navrzeny cerpadlo vzduch voda, jenze po tom, co jsem to zkoukla, tak mi uprimne dost vadi to huceni - kazdej tvrdi, jak to neni slyset, ale je. Tak hledam nejakou jinou alternativu... chteli bychom podlahovku, nekde jsem se docetla, ze u nizkoenergetickych domu staci i elektricka podlahovka, ze se stejne moc netopi a podobne. Obehala sem veletrhy, ale kazdej tvrdi neco jinyho...
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    drobný dotaz: je v tom nejaký háček? chcu to použit na sběr přebytečného tepla z kachlového sporáku. neni v tom šnek, ale voda se míchá v celém objemu. na co sou ty 4 ďoury odshora dolů na straně jak je štítek?
    Akumulační nádrž 750L Slokov Hodonín 4x otvor na spirálu - Hodonín, prodám
    http://dum.bazos.cz/inzerat/61993018/Akumulacni-nadrz-750L-Slokov-Hodonin-4x-otvor-na-spiralu.php
    DRUDRIGER2
    DRUDRIGER2 --- ---
    tak jsem narazil na reseni problemu kombinovaneho boileru na dane reseni. poridit si todle
    Termostat Euroster 11B pro oběhové čerpadlo
    http://www.top-termostat.cz/cz/produkt-3150/termostat-euroster-11b-pro-obehove-cerpadlo.html
    a nespinalo by to cerpadlo ale elektroventil
    cenove by to vyslo na dva tisice
    co vy na to , jeste neco k tomu bude potreba a nebo.?
    DRUDRIGER2
    DRUDRIGER2 --- ---
    to otvirani a zavirani asi resi termostaticky ventil tricestni aspon myslim. topenar to prijde celi zapojit tento nebo pristi tyden.
    to s tim nahratim kombinovaneho boileru sem myslel ze sam si zavru radiatory a mrnu na boiler, az bude biler nahratej tak radiatory opet pustim. jeden radiator je stale zapnutej. a je to radiator na uplnem konci nejdal od kamen asi 10metru a na nejchladneji kamenne zdi.
    Staci na to ten termostatickej tricetni ventil.?
    na radiatorech termostaticke nemam, mam tam obyc
    ZORB
    ZORB --- ---
    DRUDRIGER2: A ten tricestak bude rizenej cim? Bude se Ti ten bojler zavirat, kdyz bude nahratej? Pocitas s tim, ze jeden radiator bude stale otevrenej, jako pojistka proti pretopeni kamen-vymeniku? Nebo mas jiny reseni na krizove stavy, kdyz mas nalozeno v kamnech, bojler nahratej a najednou se objevi slunicko a ventily na topeni se zavrou?
    DRUDRIGER2
    DRUDRIGER2 --- ---
    jeste se zeptam k kombinovanemu boileru. bude tam zapojen tricestni ventil ktery tam bude postet vodu nad 65.
    Takze kdyz vypnu vsechny radiatory, tak teplota vody se v systemu ohreje rychleji a na vyssi teplotu a vse pujde do vyjmeninku. Myslim aspon ted v relativne netopnej sezone to takhle muzu delat.? nejake nastrahy... nebo napady zlepsovaky....
    mam 5 radiatoru, kamna do vody az 17 optimalne 12. nektere s radiatoru nemuseji topit jako priklad pokoj pro hosty ci chodba.
    momentalne mam teplotu na spatecke kolem 60, taka bych dostl vodu pres ten ventil u kombonovaneho boileru tak bych prave vypnul nepotrebne radiatory kym se to nahreje a pak je zase spustil, pripadne nechal kamna uz vyhasnout...
    CUKI
    CUKI --- ---
    DOKKTOR: já myslim že to závisí hlavně na konkrétních podmínkách jako je přenos tepla do nádoby objem, okolní teplota, izolace nádoby...
    To co popisuješ platí pro jeden konkrétní případ. Dole má ta voda jistě mnohem větší teplotu, proto zabublá už dřív...
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    CUKI: je to celkem ot, ale četl sem to kdysi v nejaké japonské povídce, x odstavců o tom, kdy voda dosahuje správné teploty, aby se s tím dal zalít zelný čaj, trochu úchylárna, ale varem to rozhodně neprocházelo. zmínil sem to jenom proto, že při této teplotě začíná voda hučet, pak hučet přestane a dělají se nejdřív malé bublinky a pak začíná vřít ;)
    CUKI
    CUKI --- ---
    DOKKTOR: voda na čaj mi nejdříve měla projít varem a pak schladnout na požadovanou teplotu...
    DRUDRIGER2
    DRUDRIGER2 --- ---
    tak to bude asi ono, termostat je nastavenej na 65 a syčí to v kamnech a pak se spustí čerpadlo a je to v klidu.
    čaje piju ale ešte sem na to nepřišel , podle zvuku odhadnout teplotu, podle vlnění vody ano...

    Tak už mám asi vše vyřešeno. Budu ted jen dodělávat. Přidám kombinovaný boiler a to je asi vše.
    děkuji za rady
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    DRUDRIGER2: a neni to prostě ten zvuk, kdy voda začíná "vařit" - nevim jak to popsat, ale když voda dosáhne cca tech 65-70 tak začne hučet, pak přestane a pak už bublá kolem stovky. ortodox piči čaje podle toho vaří vodu na zelený čaj třeba
    DRUDRIGER2
    DRUDRIGER2 --- ---
    BRUNO: na jakou teplotu mas nastaveni termostat?
    mne se jedna o to, jestli kamnum nejak neskodi , kdyz je teplota ve vymeniku 90 nebo skoro varici...?
    moje krbovky sou ted nastaveny na 65 a od tech 60 vydavaji takove siceni..... nikde nic neufukuje, ono je to asi normalni.....
    BRUNO
    BRUNO --- ---
    mám krbovky s výměníkem, jen jednou když mi nejela obehovka, tak mi cca. po hodine ostrého topení začaly ufukovat ...ale po zatopení dlouho nic , to než se zahřeje ..
    DRUDRIGER2
    DRUDRIGER2 --- ---
    ale polozil bych znovu jedu otazku. Jaky maji krbove kamna s vyjmenikem zvuk pri zatapeni pri 65 nez se spusti cerpadlo. Sicej uz trochu a nebo.???
    DRUDRIGER2
    DRUDRIGER2 --- ---
    do patra to nemam. cerpadlo musi bejt. s topenarem sem se dohodl ze ozkousim a podle toho si ho pripadne zavolam aby ten smecovaci ventil udelal. mezitim budu pozorovat kamna, vymenik atd. I kdyz je pravda ze sezona topna pomalu ale jiste konci tak to vse oskousim poradne az v zime.
    novej termostat jede tedka na 65, jeste skusim rano, nebot pri roztapeni to ma jine grady atd, ale sme spokojenejsi. po pravde se s tim uz moc nechci srat. je to nastavene na 65. dekuji za rady
    ZORB
    ZORB --- ---
    DRUDRIGER2: No jak myslis, ja bych se bal dynamiky cely sestavy toho termostatu a cerpadla. Tim smesovacim ventilem preci jen mereny medium rovnou protejka. Nehlede na to, ze castecne muze zafungovat samotiz, tusim ze to mas tazeny do patra?
    DRUDRIGER2
    DRUDRIGER2 --- ---
    ZORB: ja sem se s tim natrapil a nastudiroval, a nakonec sem dosel k zaveru ze kdyz je dobre delanej ten termostat tak to ma fungovat i bez toho smesovaciho ventilu, to stejni mi rikal topenar co mi to delal a to je stary zkuseny pan, proto tak baziruji na tom aby termostat fungoval tak jak ma
    boiler jeste zaponej neni, zatim jenom radiatory po baraku, boiler budeme delat v druhe fazy spolu s rozvodem teple vody.
    Tu pastu sem nesehnal, tak sme koupil aspon jinej termostat a budu to tam dneska davat, tak uvidim snad bude fungovat presneji. koupeil jsem TS53 od regulusu..
    ZORB
    ZORB --- ---
    DRUDRIGER2: Teda nevim jak to funguje u mensich kamen s vymenikem ale u kotlu zasadne vyrobce doporucuje dat za kotel termostatickej smesovaci ventil. http://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1091/109189/0046001.gif
    A jeste jedna vec, mas tam ten termostatickej ventil pred tim vstupem do bojleru a cidlo v sachte bojleru?