    KACHNIKVytápění rodinných domů
    Vytápění všeho druhu. Pochlubte se, sdílejte zkušenosti, recenzujte dodavatele...
    rozbalit záhlaví
    SASOS
    SASOS --- ---
    HE11_KNIGHT: promin, mohu se zeptat, co to žere? Jen dřevo nebo pelety? Případně co tě vede k Atmosu? Jen, že jsem se jednoho Atmosu zbavil a znovu bych do něj už nešel.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    HE11_KNIGHT: není problém, když není stodola tak se třeba vykope díra vedle baráku a nádrž se šoupne do ní.
    Když budou AN v zimě, tak určitě origo izolaci, nechat je alespoň 40cm metru od zdi a zasypat je polystyrenovejma kuličkama.
    8Z4S
    8Z4S --- ---
    HE11_KNIGHT: dvě menší se taky nevejdou?
    HE11_KNIGHT
    HE11_KNIGHT --- ---
    Ahoj, chci se zeptat, řešíme teď koupi kotle Atmos DC 25 S a v rámci dotačního programu musíme mít akumulační nádrž minimálně 1500l. Z toho nám vyplývá, že se nám nevejde do kotelny (1000l by se vešla). Ale na dům máme napojenou zděnou stodolu a teoreticky jde provrtat díry do stodoly a tím pádem by nádrž mohla být instalována ve stodole. Řikám si jestli jste se s tímto řešením někdo setkal. Uvažuju, že pokud by teplota ve stodole byla velmi nízká, postavím kolem AN zateplenou komůrku.
    TANTRAMAN
    TANTRAMAN --- ---
    ZORB: kdybych teoreticky vytocil vsech 120 litru najednou, tak do nejakych 20-30ti minut je bojler zpet na 70°. kotel ma 24kw, takze ho studeny bojler nezajima.
    a dobre, kdybych si doma chtel poradne zatopit radiatory, a zaroven bych mel studeny bojler, tak kotel je bude topit dele, nez to dohoni na 70.
    do zpatecky se mi vraci horka porad, prave pres ten bojler.
    pokud to vyznamne klesne, tak jen chvilkove, protoze se otevrel radiator. ale to je minutova zalezitost. kotel hned dotopi.
    ZORB
    ZORB --- ---
    TANTRAMAN: Hele a jak mas reseny to, kdyz je bojler vychlazenej a chces aby sel veskerej vykon do radiatoru? A co se deje z teplotou vody ve zpatecce, kdyz je v bojleru tepla vyplacana?
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    LINKOS: Návod jsem stáhnul. Bohužel to umí jenom týdenní cyklus.
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    COWBOY: cidlo venku neni potreba pro fungovani,to je jen bonus.
    Ma ted 2 moznosti,stahnout si z netu navod a naucit se termostat ovladat,nebo pozvat elektrikare,co ji navrhne jine reseni
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    MAKROUSEK: kotli by mel stacit signal top/netop. Kotel pobezi na udrzovaci teplotu,udrzovat si uhliky a kdyz dostane signal tak zacne natapet vic,sepne cerpadlo atd. Ale taky to muze byt resene pres ventily,natapi treba nejaky okruh a jen to signal posle do okruhu domu.
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    TANTRAMAN: Ale ty jsi v tom domě asi každý den, že? Ona pracuje ve 14 denním rytmu 2 práce, dva dny volno, tři dny práce, dva dny volno, dva dny práce, tři dny volno.
    TANTRAMAN
    TANTRAMAN --- ---
    Teda jak to tady čtu o regulaci kotle, tak se mi dělá vyrážka.
    já měl štěstí, že jsem narazil na normálního topenáře.
    aby mi kotel nezačal reznout, tak se mi horká voda vrací do zpátečky přes bojler. taková obyčejná smyčka.
    teplotu v pokojích reguluji termostatickými hlavicemi na každém tělese.
    čerpadlo na zpátečce, netlačí vodu, ale tahá ji zpět.

    žádné vícecestné ventily, žádná regulace pokojovým termostatem, žádné snímání venkovní teploty.
    když se doma zapne radiátor, tak se ochladí voda v soustavě, klesne teplota kotle a on si dotopí.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    Ten termostat funguje úplně stejně u jakýhokoliv kotle:
    sepnuto - je zima - top
    rozepnuto - je teplo - netop

    Při signálu termostatu že je teplo se plynovej kotel se vypne, automat na uhlí se přepne do útlumovýho režimu.
    Fakt na tom není potřeba hledat žádný záludnosti, žádní externí čidla venku.

    Jasně řídící jednotky aut. kotlů mají většinou možnost řízení i ekvitermní regulací, víc větví topení a kopu dalších vifikundací. Který ti umožní využít teplo z kotle co nejlíp.
    Ale často při výměně za starej kotel někomu kdo tomu nerozumí, je postup: uříznutí starýho kotle, napojení novýho přes termost. třícesťák a bouchnutí pokojovýho termostatu.
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    COWBOY: možná, ale teoreticky by to mělo fungovat i s tímto. bez návodu můžem jenom hádat. ale někdo tu myslím dřív psal, že mu to na jednu násypku na nízký výkon jede několik dní, tak třeba ti poradí, jak to zapojit.
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    COWBOY: Vyzkousej a uvidis. Mimochodem od tohohle termostatu do kotle by mel vest zdma drat, tak se podivej, jestli nekde do ridici jednotky kotle vede ze zdi drat.
    MAKROUSEK
    MAKROUSEK --- ---
    COWBOY: No tak, ze nejdriv na tom termostatu nastavis nizkou teplotu, prestane ti tam behat to kolecko a pockas, co udela kotel. Pak na termostatu nastavis vysokou teplotu, zacne ti kolecko behat a pockas, co udela kotel. Jednoduche.
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    DOKKTOR: Čili možná je třeba vyměnit termostat?
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    DOKKTOR: I tak díky.
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    COWBOY: no to ti neřeknu, na to by mělo být v návodu schéma? fakt nevim, my máme starý plynový dakon a ten bud hoří nebo nehoří, takže když je nastavená nízká teplota tak spíš nehoří a zapálí jenom občas - tady s tím obyč termostatem. na internetu se k tomu florianu návod najít nedá, takže s tím asi moc nepomůžu.
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    DOKKTOR: A to se pozná jak? :-)
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    DOKKTOR: každopádně na tom termostatu jde samozřejmě nastavit nízká teplota, takže kotel by měl jet na nízký výkon a mít tak malou spotřebu. ted záleží, jestli je tam ten termostat vubec zapojený správně.
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    COWBOY: tak máš tam napsáno: regulace ekvitermní, což chápu tak, že pokud tam zapojíš ekvitermní termostat, tak kotel podle něho bude regulovat výkon. tento termostat umí jenom sepnout on/off.
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    MAKROUSEK: Tak píšou tam regulovatelný výkon, takže bych čekal nějakou regulaci možnou.
    ZÁRUKA 10 LET na těsnost kotl.tělesa
    kotel - plech 6mm (material P265GH)
    Malá velikost - šíře 1,25m, hloubka 0,7m
    2 kotle v jednom celku (automat a ruční kotel)-možnost pálit KUSOVÉ DŘEVO
    otočná vzduchová tryska - retorta (vyšší přísun kyslíku, odběr popele - patentováno)
    nadprůměrná účinnost spalování - 86%
    doba hoření z jednoho zásobníku 1-7 dní
    vysoká bezpečnost provozu zajištěna několika bezpeč. Prvky
    regulace – ekvitermní, možnost velkého výběru funkcí a typů soustav
    možnost ohřevu TUV
    regulovatelný výkon 6,5-22 kW
    možnost násypky vpravo i vlevo
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam