    KACHNIKVytápění rodinných domů
    Vytápění všeho druhu. Pochlubte se, sdílejte zkušenosti, recenzujte dodavatele...
    rozbalit záhlaví
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    RAINBOF: Tak znova ;) PISTA1:
    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    PISTA1: to namaluju...
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    RAINBOF: To je jednoduchý.
    V místnosti kde máš termostat necháš čistě manuální hlavice, do ostatních termohlavice.
    Těma manuálníma vyvážíš topení tak, aby se ti stihly vytopit na požadovanou teplotu ostatní místnosti dřív, než místnost s kotlovým termostatem.
    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    tak nam doma udelali ustredni topeni na turbokotel vailant ecotek pro 236/5-3 misto plynu. zatim se s tim seznamuju ale uz vidim par hovadin co se povedlo udelat.
    mame 4 mistnosti na jeden okruh ale termostat jen v jedne z nich. dostal jsem napad:

    vymenim hlavice za riditelne a budu ovladat kazdou mistnost zvlast. co se ale stane kdyz by kotel jel a vsechna topeni by byla zavrena ? to by se mu nevracela voda ne ? rikam si tak necham jen zebrik v koupelne ale bude to stacit ?
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    PISTA1: dík dal jsem si to do kalendáře
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    RATTKIN: přes léto jednou za čas (měsíc) na pár minut pustit.
    Lepší regulátory maj tzv letní provoz, kdy určitým intervalu pustěj čerpadla a protočej sem tam servoventily aby nezalehly.

    Většinou je v čerpadle jen nějaká usazenina a stačí ho rozebrat,povolíš ty 4 imbusy, pořádně ho vyčistíš a je zas pokoj.
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    má se oběhové čerpadlo mimo sezonu, nebo v sezoně nějak servisovat?
    odešlo mi (skřípání) a nechtějí uznat záruku
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    RATTKIN: No volal jsem do eFlorian, tam mi dali číslo na technika a ten mi řekl, ať dám útlum klidně o 15°.
    Ten můj plynový jede od roku 98. Je tedy kondenzační, ale to by na korozi kotle nemělo mít vliv.
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    COWBOY: já mám taky ocel a v manuálu mám že vstup by měl být min 60 kvůli nízkoteplotní korozi a že jinak propadne záruka na prorezavění kotle. Revizák to taky kontroloval, tak si myslím, že je to důležité, ale je to tvůj kotel.
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    RATTKIN: Tělesa jsou ocel. Kde je to čidlo na vodě ti neřeknu.
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    COWBOY: to je litina, nebo ocel?
    a čidlo co to měří je kde, na vstupu, nebo na výstupu?
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    RATTKIN: Co je v manuálu, to netuším. Ale tělesa má stejná jako já u plynového kotle a tam topím v největších mrazech na 45°.
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    COWBOY: kotel by měl mít kontakt, kterým se přepíná provoz/útlum. termostat to rozepne, když je dost teplo a zase sepne, když se udělá zima. (nebo obráceně, to se obvykle dá nastavit, ale prostě logický signál topit/netopit)

    nebo je u kotle řídící jednotka, která si bere z pokojového přístroje teplotu, a podle dalších čidel moduluje výkon kotle plynule

    60 je málo, to by měla být min. teplota zpátečky. Co je v manuálu?
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    Dobrý večer, jdu si pro radu. Nainstaloval jsem pokojový termostat netatmo a potřeboval vědět, jak mám nastavit útlum na kotli. Jedná se o automatický kotel na uhlí Florian. Teplota vody v kotli je nastavená na 60°. O kolik by mel byt nastavený útlum od toho termostatu a na jak dlouho by se mělo vypnout čerpadlo? Díky za odbornou radu zdejších topičů.
    SNUPAK
    SNUPAK --- ---
    PISTA1: Skvělej barák!
    HE11_KNIGHT
    HE11_KNIGHT --- ---
    PISTA1: to je pěkná dača! :)
    CUKI
    CUKI --- ---
    PISTA1: Tak to chápu, tahle perníková chalouka za to stojí. To se vidí málokde. Jen ten satelit je tam pěkně ohyzdnej :-)

    Do cen ale nepočítáš práci, ta je na tom nejdražší.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    CUKI: Kolik to stálo ti můžu říct přesně: 51120 Kč
    roční náklady na dřevo včetně zpracování (benzín + olej + elektrika) 3,5 - 4 kKč

    Zaizolování našeho baráku by znamenalo ho zbourat a postavit novej, ta přístavba s velkým oknem je cihlová a pobití je jen na vrchu, to jsem sundal a nacpal pod to 8cm vaty, to pomohlo dost. Ale na zbytek baráku si netroufám šáhnout, z důvodu níže a něčím to překrejt by mě přišlo zas jako pěkný barbarství.

    CUKI
    CUKI --- ---
    LAETATIO: To jsou ale jen přízemní mrazíky, to je tady i všude jinde. Na vytápění to ale vliv nemá. U nás tedy nic neškrábeme, protože i kdyby tu bylo 20 pod nulou, tak tu nemá v tom suchu co zmrznout :-(
    LAETATIO
    LAETATIO --- ---
    CUKI: my jsme v dost teplý oblasti (Nymbursko) a ráno jsme škrábali... Ano, na dvorku, kde je to krytý prakticky ze všech stran, ukazoval teploměr 3 nad nulou, ale jinak všude jinovatka. A když bylo takhle u nás, nedělám si iluze o teplotách ve zbytku republiky...
    CUKI
    CUKI --- ---
    PISTA1: Nejsem zrovna příznivcem nechutných EPS fasád. Ono je mnoho možností. To co popisuješ by neměl být větší problém zaizolovat. Ta švára ve zdech se dá i zužitkovat. Okna se taky budou muset vyměnit, ale to také není neřešitelné.
    Vem si kolik peněz a času tě to všechno stálo a každý rok stojí. Zaizolovat to bude stačit jen jednou... Ty prachy to právě stojí udržovat ve stavu ve kterým to máš ty. Jen to nevidíš protože ty pachy do toho sypeš postupně - jako do těch kamen :-)
    A to ty jsi, jak jsem psal, hodně nadstandardní případ. Tak sofistikovaný vytápěcí systém má málokdo i v domech za miliony.

    8Z4S: Já nejsem z Berouna i když k němu mám velmi kladný vztah a líbí se mi čím dál víc.
    Vlastně teď když něco potřebuju ve městě už raději jezdím do Berouna než do Prahy kterou mám blíž :-)
    Ale nevím jak to s tím souvisí? Jako že v Berouně je nejtepleji?
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    CUKI: Ono je to vcelku jednoduchý - prachy
    A navíc, když je barák stará dřevostavba, styl trámy z obou stran pobytý prknama a vysypaný škvárou. Tak to nejde jen tak polepit polystyrenem a přetáhnout omítkou.
    Problém je i vyměnit okna, za špaletama je zrovna škvára, takže jesli je budu měnit tak je budu muset rozřezat, rám nechat a nový okno naroubovat nějak dovnitř.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam