    KACHNIKVytápění rodinných domů
    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    COWBOY: takze to neva. supr.
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    RAINBOF: No když bude vše vytopené, zavřou se hlavice, vytopi se místnost s termistatem a kotel se vypne nebo přejde do útlumu, podle kotle.
    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    COWBOY: jenze co kotel na situaci kdyz bude vse zavreno
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    RAINBOF: No to právě uděláš těmi hlavicemi, které budou hodně přiškrcené v místnosti s termostatem. Takže se ostatní místnosti stihnou vytopit a ohlídají to termohlavice.
    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    mistnost s termostatem ma strop 4.5m a je bez oken takze mame vestavbu a zrovna tady topime minimalne. takze termostat to bude furt vypinat. i kdyz jinde bude zima.
    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    PISTA1: to namaluju...
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    RAINBOF: To je jednoduchý.
    V místnosti kde máš termostat necháš čistě manuální hlavice, do ostatních termohlavice.
    Těma manuálníma vyvážíš topení tak, aby se ti stihly vytopit na požadovanou teplotu ostatní místnosti dřív, než místnost s kotlovým termostatem.
    RAINBOF
    RAINBOF --- ---
    tak nam doma udelali ustredni topeni na turbokotel vailant ecotek pro 236/5-3 misto plynu. zatim se s tim seznamuju ale uz vidim par hovadin co se povedlo udelat.
    mame 4 mistnosti na jeden okruh ale termostat jen v jedne z nich. dostal jsem napad:

    vymenim hlavice za riditelne a budu ovladat kazdou mistnost zvlast. co se ale stane kdyz by kotel jel a vsechna topeni by byla zavrena ? to by se mu nevracela voda ne ? rikam si tak necham jen zebrik v koupelne ale bude to stacit ?
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    PISTA1: dík dal jsem si to do kalendáře
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    RATTKIN: přes léto jednou za čas (měsíc) na pár minut pustit.
    Lepší regulátory maj tzv letní provoz, kdy určitým intervalu pustěj čerpadla a protočej sem tam servoventily aby nezalehly.

    Většinou je v čerpadle jen nějaká usazenina a stačí ho rozebrat,povolíš ty 4 imbusy, pořádně ho vyčistíš a je zas pokoj.
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    má se oběhové čerpadlo mimo sezonu, nebo v sezoně nějak servisovat?
    odešlo mi (skřípání) a nechtějí uznat záruku
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    RATTKIN: No volal jsem do eFlorian, tam mi dali číslo na technika a ten mi řekl, ať dám útlum klidně o 15°.
    Ten můj plynový jede od roku 98. Je tedy kondenzační, ale to by na korozi kotle nemělo mít vliv.
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    COWBOY: já mám taky ocel a v manuálu mám že vstup by měl být min 60 kvůli nízkoteplotní korozi a že jinak propadne záruka na prorezavění kotle. Revizák to taky kontroloval, tak si myslím, že je to důležité, ale je to tvůj kotel.
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    RATTKIN: Tělesa jsou ocel. Kde je to čidlo na vodě ti neřeknu.
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    COWBOY: to je litina, nebo ocel?
    a čidlo co to měří je kde, na vstupu, nebo na výstupu?
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    RATTKIN: Co je v manuálu, to netuším. Ale tělesa má stejná jako já u plynového kotle a tam topím v největších mrazech na 45°.
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    COWBOY: kotel by měl mít kontakt, kterým se přepíná provoz/útlum. termostat to rozepne, když je dost teplo a zase sepne, když se udělá zima. (nebo obráceně, to se obvykle dá nastavit, ale prostě logický signál topit/netopit)

    nebo je u kotle řídící jednotka, která si bere z pokojového přístroje teplotu, a podle dalších čidel moduluje výkon kotle plynule

    60 je málo, to by měla být min. teplota zpátečky. Co je v manuálu?
    COWBOY
    COWBOY --- ---
    Dobrý večer, jdu si pro radu. Nainstaloval jsem pokojový termostat netatmo a potřeboval vědět, jak mám nastavit útlum na kotli. Jedná se o automatický kotel na uhlí Florian. Teplota vody v kotli je nastavená na 60°. O kolik by mel byt nastavený útlum od toho termostatu a na jak dlouho by se mělo vypnout čerpadlo? Díky za odbornou radu zdejších topičů.