COWBOY: Jenom kombinovaný bojler přece nestačí, musí se zajistit, aby byla teplá voda i mimo sezónu (to zařídí snadno termostat, který sepne elektrickou patronu, je to vlastnost kombinovaného bojleru), ale přes zimu by měl být nastavený termostat na teplotu nižší, než je teplota otopné vody aby bojler ohřála voda z teplárny (to se dá zařídit upomínku na telefonu a 2x do roka otočit kolečko). Dále je potřeba jednou za čas to ohřát na aspoň 65-75°C, kvůli legionele (to si taky ještě umím představit jako budík na telefonu třeba 1x za měsíc, otočit ručně kolečkem na jeden den a nahřát ho elektricky), ale jak zařídit, abys teplo z bojleru, který si si ohřál drahou elektřinou, pak zpátky nevycucnul do radiátorů, už bez regulace a elektricky ovládaných ventilů nevymyslíš.
Vzhledem k běžným cenám tepla z tepláren bych se na to vykašlal.
Správné řešení jsou dva bojlery, velký s výměníkem (bez elektrické patrony) na předehřev pomocí otopné vody a druhý malý za tím, který to už jen dohřívá na bezpečnou teplotu. V létě ten první nic nedělá, což je ok, v létě je potřeba míň teplé vody (lidi se sprchují ve studenější vodě a taky si jí namíchávají ze studené vody o vyšší teplotě než v zimě). Jestli ale nemáš tu teplou vodu opravdu za levno, tak ten bojler dřív zrezne, než ho zaplatí nějaké úspory.