HUGILA: podle mě je celkem jedno jak je to značka pokud má v ČR obchodní a servisní zastoupení.
U tepelných čerpadel tě zajímá:
COP - poměr získané tepelné energie za 1kw elektrické energie, při určité venkovní teplote a výstupní teplotě vody např při A2/W35 je cop 4.5 znamená při teplotě venku 2st a výstupní teplotě 35 st do systému šetřis oproti elektrokotli 4.5x víc energie
Zde pozor různí výrobci udávají vysoké COP při rozdílných teplotách, tebe samo moc nezajímá tento zisk při 7 st. venku, ale naopak při -2 např.
Pokud mas doma radiátory tak nejvyšší možná teplota kterou ti udělá bez elektrokotle, zde bych doporučil monoblok - vše se odehrává ve venkovní jednotce, dovnitř do domu jde už topná voda
Výkon se dimenzuje na cca 3/4 - 2/3 tepelné ztráty domu.
Určitě doporučuji alespoň 100l akumulaci, kvůli odtavani venkovní jednotky při teplotách kolem 0st a také se tím šetří to čerpadlo celkové, zejména nejdražší část, kompresor. Čím min startu tím lépe.