Situace:
RD k trvalemu bydleni, částečně zateplený, 100m2
FVE z roku 25 (dodána Woltairem těsně pred krachem) s nabíječkou a střídačem Goodwe, s výkonem 10kWp a baterií 14kWh (Helion) ovládáno sw sems+
2 elektroauta,
nejsou povolené přetoky
- protože se musí vyměnit kabel do sítě.
TČ z roku 2009 vzduch voda s akumulací 475l
Nordline wwba 9,5H-B/P s výkonem 8,34 kW COP3,4 s bivalentnim elektrokotlem o vykonu 9kW.
solární ohřev vody na střeše s výkonem 2,2kW a krbovky na dřevo 8,5kW s účinností 77% s výměníkem, řízeno CML PLC MicroPEL, sleduje teplotu TC, solaru a kamen a střídač spouští cerpadelka, topí se radiatory a podlahovou rohoží.
Dotaz: jak tyto systémy propojit a jaký systém inteligentniho řízení zvolit (ideálně apka), aby se voda ohřívala a topení jelo hlavně z FVE po nabití baterie a solarem přes den, ohněm večer a dny, kdy jsme doma.
A hlavně, v noci, kdy se topí TČ ze sítě a nabíjí se auto, se výkon snížil až do rána, kdy se spotřebuje horká voda, je potřeba tepleji v místnosti a je třeba začít vytápět elektrinou, bylo by super, kdyby se voda ideálně ohřála zase až sluncem třeba za 3 hodiny).
Nabíjení aut různé, ve dne i v noci, půjde často ze sítě.
Jde mi hlavně o to moci na dálku ztlumit radiátory při delším odjezdu a v noci od půlnoci do 6 ráno, využít zimní slunce na topení odpoledne, než se zatopí v kamnech... moci řídit, kdy se začne ohřívat teplá voda elektřinou ze sítě, aby se přednostně ohřála sluncem.
Ten starý programátor řídí provoz TČ a topení, ale nijak nevyužívá ty nové zdroje elektřiny a nezohledňuje, odkud se zrovna bere teplo, zda ze sítě za peníze nebo ze střechy/baterky/kamen zadarmo.
Představuju si dát nové wifi hlavice na radiatory, kterými budu regulovat teplotu domácnosti, které zapojim do apky, která bude řídit topení v čase a komunikovat se střídačem goodwe - když je dost elektřiny zdarma, tak se přitopí, když není elektřina a teplo ze střechy, "počká se" na oheň.
Ale neřeší to, aby systém automaticky uměl rozlišit, zda jde teplo do systému zrovna zadarmo (solar, fve, kamna) nebo ze sítě a nevím, který systém to umí, zda to lze řešit.
Výměna TČ nepřichází v úvahu ještě aspoň 4 roky. Auto neumí posílat ele zpět do systému.
Nějaký nápad, doporučení?
Díky