Je naše distribuční soustava elektrické energie OK? | 5. 4. 2022 | Oldřich Maděra | Britské listy
https://blisty.cz/art/107691-je-nase-distribucni-soustava-elektricke-energie-ok.html...Nejhorší chyba byla ve vzorci pro výpočet celkového odporu uzemnění v ČSN EN 50341-1: 2002, v článku H.4.3. Tato norma zůstala v platnosti celých 11 let a dá se předpokládat, že podle ní po tu dobu všichni dodavatelé v ČR projektovali uzemnění všech vedení nad 1 kV.
...chybný vzorec dává 4-38x lepší hodnoty, než by dával správný vzorec.
...ta stejná skupina firem, lidí a normotvůrců, kteří svými národními přílepky v podstatě rozmetali původní velmi kvalitní evropskou normu ČSN 50341-1 ed.2 na ničím nepopsatelnou českou kaši, plnou chyb, která umožňuje bossům ČEZu si dále dělat co chtějí a permanentně ohrožovat, jak své vlastní zaměstnance (během údržby a oprav vedení), tak celou veřejnost, tak majitele pozemků, jejich chovná zvířata a vše ostatní živé v okolí těch ocelových elektrických křesel, které nám ČEZ nyní všude staví.
Děsivé na tom je i to, že se to bohužel asi týká i vedení 22 kV s betonovými sloupy, kde je celková délka vedení asi 75 000 km oproti asi 13 000 km vedení vvn (110 kV). Celkem se tedy jedná o asi o 52 000 stožárů vvn / a asi 750 000 betonových sloupů vn, které jsou v tomto stavu denně navštěvovány lidmi, pase se okolo nich dobytek, koně a prochází kolem nich volně žijící zvěř.