AYOS: TPG 70401 čl.4.5.4 - uzávěr před spotřebičem musí být instalován v téže místnosti jako spotřebič. Vzdálenost max1,5m. Dále čl.4.5.2 - uzávěr musí být umístněn tak, aby byl snadno ovladatelný a přístupný tj. ne pod varnou deskou, za troubou apod. Navíc plynová hadice má životnost cca 5let(záleží na výrobci), po této době se musí vyměnit
Zdroj:
http://forum.tzb-info.cz/101912-pripojeni-plyn-varice-v-panelaku
TPG 402 01 čl. z roku 2001 Část V, čl. 4.1.4
Jako pružné spojky mezi zdrojem plynu a potrubím se používají např. kovové hadice nebo bezešvé ocelové, případně měděné spirály.
Délka hadice max. 1,5 m. Nesmí se spojovat dvě hadice k sobě.
To znamená: Lahev, regulátor tlaku plynu, pružná spojka, plynovod prostupující chráničkou do domku/maríny ....
Kdeže jsou ty doby, kdy se propoje prováděly červenou hadicí ze svářecí soupravy.....také se nesměly protahovat zdí.
Každý, kdo má takto po staru červenou hadici, by si měl ve vlastním zájmu nechat předělat dle tohoto TPG /Technické pravidlo gas/.