LINKOS: více než dva stringy na malých elnách moc často nebývají. Počítej aspoň 4 pozice na string (odpínání + přepěťovka) pak aspoň 12 pozic pro jističe na AC stranu, nejlépe přepěťovku to jsou 4 pozice. Dále 3x SSRka a nějakej wattrouter. Na přívod budeš dávat prouďáky, tak by bylo fajn aby tam na to bylo místo a ještě hlídací relé (1pozice) a vazební spínač (3-4 pozice) pak jistění pro baterky (2 pozice) dále většinou nějakej smart meter (2-3 pozice), Stykače/relé na HDO a OR (max 2 pozice)
Možná jsem na něco zapomněl a někdo mě doplní. Asi bych se nejdřív rozhodnul pro technologii a nechal si udělat projekt a podle něj to udělal. Počítej s tím, že pokud se vydáš cestou komerčního řešení, tak si firmy dělají vlastní rozvaděče a do domovního se dávají jen nezbytnosti.