    FRANCIMORSolarni technika,Solar cooking-baking & Elektrick bike,cars,
    rozbalit záhlaví
    DZODZO
    DZODZO --- ---
    WARBABY8: pokial na to barak nie je pripraveny, tak sa tomu nevyhnes
    CUKI
    CUKI --- ---
    WARBABY8: Tak to beru z5, já nevěděl že jde o ostrovní koncepci. Tak je to jasné. Jen nerad vidím 2 zdroje v jednom rozvaděči.
    WARBABY8
    WARBABY8 --- ---
    CUKI: Každé řešení má svoje výhody a nevýhody a záleží i na místě instalace a dalších věcech. Ale například u ostrovní varianty pokud je ta možnost, nebál bych se toho mít vše v jednom. Naopak když vidím 5 rozvaděčů a natahaných milion lišt atd. tak se mi chce zvracet.
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    MJUGEN: vedle se nic nevejde, je tam asi metr místo a to zabere domovní rozvaděč. Ale asi dva metry od toho počítám s baterkama, tak tam by to šlo. Svodiče a podobně bych chtěl v tom hlavním, ale je mi jasný, ale si firma nechá udělat rozvaděč, aby se s tím nezdrzovali na stavbě.
    CUKI
    CUKI --- ---
    WARBABY8:
    MJUGEN: No hlavně mě pijde dost mimo to strkat do jednoho rozvaděče.
    MJUGEN
    MJUGEN --- ---
    LINKOS: přesně jak píše WARBABY8:

    Nech si místo na zdi vedle hlavního rozvaděče pro další rozvaděč + možná třetí pro UPS.
    WARBABY8
    WARBABY8 --- ---
    LINKOS: více než dva stringy na malých elnách moc často nebývají. Počítej aspoň 4 pozice na string (odpínání + přepěťovka) pak aspoň 12 pozic pro jističe na AC stranu, nejlépe přepěťovku to jsou 4 pozice. Dále 3x SSRka a nějakej wattrouter. Na přívod budeš dávat prouďáky, tak by bylo fajn aby tam na to bylo místo a ještě hlídací relé (1pozice) a vazební spínač (3-4 pozice) pak jistění pro baterky (2 pozice) dále většinou nějakej smart meter (2-3 pozice), Stykače/relé na HDO a OR (max 2 pozice)

    Možná jsem na něco zapomněl a někdo mě doplní. Asi bych se nejdřív rozhodnul pro technologii a nechal si udělat projekt a podle něj to udělal. Počítej s tím, že pokud se vydáš cestou komerčního řešení, tak si firmy dělají vlastní rozvaděče a do domovního se dávají jen nezbytnosti.
    DZODZO
    DZODZO --- ---
    Menic budes mat idealne s nabijacom a baterkami na jednom mieste, budes mat aj regulator prebytkov? Ten mam v rozvadeci, to je mala krabicka
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    WARBABY8: 3f,akumulacr do baterie a vody, hybridní systém, stringy nevím, měly by to být dvě řady panelů, natočené stejným směrem, tak jestli dva? Možná tři kdyby se ukázalo výhodné dát to ještě na jinou plochu.
    Obecně tam jsou v bytovém rozvaděči jen přepěťovky a nějaké jištění? Měnič je sólo ne? A ten to rezesílá přes domovní rozvaděč, ne?
    WARBABY8
    WARBABY8 --- ---
    LINKOS: to se nedá říct pokud nevíš co všechno budeš mít. Počet stringu, 1f nebo 3f, akumulace do TUV a AN, ostrovní provoz, baterie...
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    Budu dělat nový domovní rozvaděč a chtěl bych tam už nechat místo na věci k fotovoltaice, dá ne nějak orientačně říct co vsechno k tomu bývá, nějaké přepěťovky, jištění apod. Kolik prostoru na to nechat.
    TEAPACK
    TEAPACK --- ---
    DZODZO: imho to bylo stejně placený z nějakýho grantu na rozvoj, takže cenu dali ceníkovou, ikdyž by se dostali třeba na polovic =)
    DZODZO
    DZODZO --- ---
    KEB: ta cena je dost vysoka, pozeram ze si nechali kralovsky zaplatit za montaz, ja som mal za nizsiu cenu elnu s podobnym vykonom, ale baterkou v cene a s dotaciou, takze ak to oni stavali bez dotacie, tak si nastreluju cenu jak firmy co to montuju pre NZU
    KEB
    KEB --- ---
    Záloha ČOV použitou baterií z elektrobusu – jak obstála při celodenním blackoutu? - TZB-info
    https://m.tzb-info.cz/akumulace-elektriny/23060-zaloha-cov-pouzitou-baterii-z-elektrobusu-jak-obstala-pri-celodennim-blackoutu
    MJUGEN
    MJUGEN --- ---
    MJUGEN: takže pořád to vypíná baterku, ale nyní až na 60 %, tzn za týden se to dorovnalo o 5 %. Tzn. že až za dva měsíce by se to nějak vyrovnalo... mi hrábne.
    Jinak kdyby to někdo dělal, tak se to má údajně správně dělat tak, že se baterie nechají nabít na 100 % a nová, která se přidává někde samostatně na nabíječku taky do 100 %, pak to funguje hned.
    ORX_QX
    ORX_QX --- ---
    Nemate někdo tip na bojler 200 - 1000l s topným tělesem cca 10kW na solár? Je možnost zapojit to těleso přímo bez regulátoru, který stojí 50 tis na takový výkon?
    MJUGEN
    MJUGEN --- ---
    MJUGEN: nový firmware, vybití baterky na 20 % a už se to zase tváří ok. Zřejmě nějaký výkyvy po přidání další baterie, prý je to normální, když to kopíruje sptřebu; podám report, až pořádně zasvítí o víkendu
    DZODZO
    DZODZO --- ---
    kolega so 4,5kWp vyrobil vcera 1kWh, ja s 2,7kWp o 50 km dalej 3,5kWh

    ked niekde nesviti a nefouka, neznamena, ze o par km dalej nesviti a nefouka :)
    MJUGEN
    MJUGEN --- ---
    JIMIQ: no měnič hlásí 27°C, ale taky chybu přepětí nabíjení, jenže to je nesmysl, protože tam šlo jen 280 V a 6,4 A = 1800 W; zítra snad něco zjistím na tech. podpoře
    JIMIQ
    JIMIQ --- ---
    MJUGEN: napada mi prehraty stridac nebo nejaka elektronika
    WARBABY8
    WARBABY8 --- ---
    LINKOS: do 10kw je to mikrozdroj na který se vztahují dotace pro domácnosti. Nad 10 už je to z pohledu distribuce jiná elektrárna
    WARBABY8
    WARBABY8 --- ---
    CAL:
    4. Ostrovní systém je že funguješ když nejede distribuce. Jestli část domu nebo celej závisí na výkonu systému.
    5. Ty povolený přetoky ber jako výhodu že to co nezužitkujes tak se toho zdarma zbavis.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam