Resime vedro v kancelari a je to strasny drama:))
Dobrý den,
Ještě dodám. Dnešním opatřením k zlepšení je zvednutí otáček centrálního větráku z 950 na 1000 ot./min. . Jsem názoru, že proudění vzduchu to pomohlo. Dále zítra za stejného počasí najedeme na chlazení kompresory nejlépe po 8 hodině ranní k stabilizaci teploty uvnitř objektu. Dnes jsme pouze větrali. Noc je chladná 12 – 14 °C. Budeme strojně větrat větší část noci a rána.
Zůstávám s pozdravem
Jiří XXX
Dobrý den,
Zítra budeme vyzývat k uzavření oken. Svůj podíl na snížené efektivitě má bezohlednost spoluuživatelů objektu, kteří mají otevřená okna.
Jinak prohlašuji, že jsme s paní XXX v kontaktu a vyjasňujeme si stanoviska na tepelnou pohodu, na provoz a možnosti VZT a souběžně ladíme nastavení VZT k zajištění přijatelného prostředí pro 107. Diskuze je to nepříjemná pro všechny zúčastněné, ale na druhou stranu jsem rád za náročný uživatelský názor na vnitřní pohodu pronajatých prostor. Naměřeno bylo 26 °C v prostoru a 25°C na výdechu VZT. Proud vzduchu a hukot vyústku svědčil o výměně/proudění vzduchu, což není v 107 uznáváno.
Jsme dohodnuti s paní XXX na měření teplot sférickým teploměrem. Tímto požádám TS o opatření teploměru.
Jiří XXX
Dobrý den,
Naměřeno 24.3°C na přívodu a 25,3°C v místnosti. Cirkulace vzduchu znatelná. To odpovídá možnostem soustavy VZT a hygienickým normám. Doporučujeme plné využití přivření žaluzii v horních částech oken k zajištění lepší tepelné pohody na západní straně v tuto dobu. Nyní byla využita 1/3 žaluzií.
S poděkováním
Jiří XXX
Dobrý den paní XXX,
Omlouvám se, máme závadu na napájecím kabelu centrální strojvny VZT. Nyní je snížena účinnost větrání. Pracujeme na odstranění závady.
Chladíme již od včerejška od jedenácti hodin. Jdeme k Vám změřit okamžitě teplotu. Tak doufám, že bude vše v pořádku.