    DIOJANDREVOSTAVBY
    GECKO
    GECKO --- ---
    TSOH: Nikoliv... ta folie je pojistna hydroizolace, paropropustna. Pod IPU nema zadny smysl. Dej tam tohle http://www.levnestavebniny.cz/gutta-asfaltova-lepenka-a330-.3312/ normalne to pribij lepenakama a na to natav plosne IPU.

    Co se tyce ty konstrukce, tak proc jen 5cm izolace? K cemu to ma vlastne slouzit?

    Skladba steny v obytnem prostoru by mela byt takova, aby smerem ven klesal difusni odpor pro vodni pary tak, aby se vodni par anedostavala do konstrukce a nemohla tam kondensovat. Bud musis co nejblize interieru dat parotesnou folii a udelat to opravdu tesne (slepit a neposkodit ji pri dalsi montazi), lze ji dat mezi izolaci, ale max do 20% tloustky izolace smerem z interieru, nbeo udelat steny jako difusne otevrene zhruba ve msyslu:

    Interier
    - pohledova vrstva (SDK, omitka, obklad palubkama....)
    - parobrzda (parotesna folie, OSB P+D s prelepenymi presahy atd)
    - izolace
    - paropropustna vrstva (paropropustna folie, drevovlaknite, difusne otevrene desky a podobne)
    - odvetravana fasada (obklad prknama na rostu s provetravanou mezerou)

    Vylepsit to lze pouzitim vhodne izolace, ktera jednak vodni paru distribuuje do bjemu a dokaze ji rovnomerne a bez poskozeni odvetravat smerem ven (konopi, ovci vlna, nektere drevovlaknite izolace)

    TSOH
    TSOH --- ---
    když je střecha jen z prken a na nich IPA tak co by bylo dobry dát mezi prkna a IPU ?
    toto ? http://www.levnestavebniny.cz/podstresni-folie-gutta-eurofol-.3163/
    ----
    v minulosti jsem tu resil jeste zábranu mezi izolaci a prkna ( [ TSOH @ DREVOSTAVBY ] ). nakonec to asi dopadne ze udelam masivni ramovou konstrukci (př. http://www.roubenkyasruby.cz/sites/default/files/nv_0.jpeg) kdy konstrukce bude na sirku steny /10 cm/ a otvory mezi konstrukcí vyplnim skladbou ( interier>prkna 2,5 cm/vata 5 cm/folie/prkna2,5cm>exterier ). Folie tedy nebude po cele plose stěny ale jen mezi trámy té konstrukce. mezi folii izolaci a prkny nebude zadna mezera. Jaky typ folie by byl vhodny ? dávat tam parotěsnou folii je asi blbost...





    ELVE4791
    ELVE4791 --- ---
    TABO: Dražší, ale komplexní jsou v Evoře v Brně..
    TABO
    TABO --- ---
    Nemate prosim nekdo doporuceni na firmu, ktera montune vzduchotechniku?
    GECKO
    GECKO --- ---
    MAREKI: precetl jse 'drevostava' a 'komplet sami' a pak prislo prekvapeni..... si to budu muset prohlidnout jeste jednou na kompu, ne na tabletu na pomalym pripojeni
    CUKI
    CUKI --- ---
    MAREKI: no dřevostavba to už moc není :-), ale zajímavý kousky. Ten sklep s tou klenbou je pěkněj, ale zadarmo to asi nebylo, co? Jen ta vazníková podpora musí vyjít dráž než betonovej strop, ale výsledek pak stojí za to
    NYKRUK
    NYKRUK --- ---
    ALDEMIK: Udělej to v každém případě tak, aby to byl systém co nejednodušší. Jednou zestárneš a každoroční měnění filtrů Tě přestane bavit.
    Moje babička třeba nepřesouvala hodiny na letní čas. Na otázku, proč to nedělá mi řekla, že to nemá cenu, protože se to stejně za chvíli bude měnit.
    ALDEMIK
    ALDEMIK --- ---
    CUKI: ok, zpetne ji pridavam do uvah :-)
    CUKI
    CUKI --- ---
    ALDEMIK: to tedy určitě protože je to pěkná konina. Podlahovka má podobnou teplotu jako vzduch v místnosti, tedy se nic nevíří. To nejsou radiátory kde vzniká koloběh díky vysoké teplotě na tělese. Stejně jako u kamen, tam ale nedochází k tomu úplnému koloběhu, protože nejsou pod oknem.
    ALDEMIK
    ALDEMIK --- ---
    CUKI: urban legend, pardon za mala pismena
    CUKI
    CUKI --- ---
    ALDEMIK: co je "ul"?
    ALDEMIK
    ALDEMIK --- ---
    CUKI: mozna ul, ale tvrdi to spousta lidi...
    MATT
    MATT --- ---
    ALDEMIK: kámoš to řešil na chalupě, nakonec má ještě vedle schodů 2x2 metry pochozí rošt, aby moh vzduch samovolně stoupat do patra, docela to funguje..
    CUKI
    CUKI --- ---
    ALDEMIK: podlahovkou se víří prach? odkdy?
    ALDEMIK
    ALDEMIK --- ---
    NYKRUK: tak nejak nepredpokladam, ze by shaneni a vymena filtru bylo neco vic nez jednorazova rocni udrzba. a dum je mrnavy, fakt budu radsi ohrivat vzduch nez vzduch-voda-vzduch, virit prach podlahovkou nebo si blokovat uz tak maly prostor radiatorama...
    NYKRUK
    NYKRUK --- ---
    ALDEMIK: To asi ne, ale chceš celej život shánět, platit a měnit filtry? Když už tam chceš krbovky, tak můžeš rovnou udělat rozvod teplou vodou nebo hypocausty.
    ALDEMIK
    ALDEMIK --- ---
    NYKRUK: i s prachovymi filtry?
    NYKRUK
    NYKRUK --- ---
    ALDEMIK: rozvod vzduchu = rozvod prachu
    ALDEMIK
    ALDEMIK --- ---
    Resime rozvod tepla v projektu male nizkoenergeticke drevostavby vytapene krbovkama. prizemi a podkrovi o plose 76m kazde. mate nekdo podobnou situaci? uvazujem, jestli je treba teplovzdusny vymenik s rozvodem vzduchu nebo jestli to vyresit nejak jinak...
    CUKI
    CUKI --- ---
    THICKLY: no logicky čím větší je nabídka a menší poptávka jde cena dolu. Ve ES to ale zatím neplatí. Nevím co tím banky sledujou, asi nikdo nechce udělat první krok. Protože zatím jsou ty ceny tedy majetek bank na téměř původních cenách, tak banka může vykazovat majetek který ale už de facto nemá... Je to jen taková další bublina v tomto zvráceném světě.