MINER: utahne kde co, ale mas nejaky normy na miminalni prurezy ke konkretnim jisticum a taky trochu zalezi na vzdalenosti, na 32A jistic mas mit minimalne 4mm2 medeny drat, pak zalezi jestli tam mas jednu nebo tri faze, tzn touto logikou by ta 4ka mela byt v pohode na 1x7 kW nebo u trifaze 22kW. 63A jistic byva tak maximum co se dava na 10mm2 drat, 80A uz byva 16mm2.
Pokud ma auto bezne AC 11kW, tak zalezi co ty lampy zerou a kolik je jich tam zapojenych, ale na jeden tenhle lampovy okruh by sla bezpecne dat nejspis jedna 11kW AC trifazova nabijecka, ale netusim jak a kolik toho tam je zapojenyho... Muzou tahat trifazovej kabel a jen si rozhazovat po ceste lampy na kazdou fazi, tak by mohli teoreticky mit treba 50 lamp na jednom trifazovym kabelu a pripojnym bode a neni tam na nabijecku prostor...
Druha vec je ta, ze by na tech lampach mohly byt nabijecky, ktery by fungovaly kdyz ty lampy nesviti, aby se vyuzily draty pres den...
Treti vec je zase ta, ze PRE na vinohradech nejakej takovej lampovej a nabijeci rozvod ma, ovsem cim je to tam tazeny vubec netusim. Co jsem videl odkrytou lampu, tak to nevypadalo ze tam vede jen mala 4ka, ale byly tam 4 draty a od pohledu tlustsi...