    SVANC
    SVANC --- ---
    OGMIOS: Jasný, ale bojler je z hlediska nastavení tlaku otopný soustavy celkem irelevantní. Prostě podstatný je, aby v nejvyšším bodu otopný soustavy byl i za studena tlak cca 0,3 atm a v expanzce ještě o 0,2 atm víc. Pak by to mělo fungovat. Copak, že jsi to začal řešit začátkem července? :)
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SVANC: jj. okruhy propojeny urcite nejsou. ale i tak to ma na sebe nejakej vliv. jinak by to tam asi nedavali ikdyz mozna spis jen pro jistotu.
    SVANC
    SVANC --- ---
    OGMIOS: To chápu, ale ty okruhy stejně nejsou propojeny, pokud máš na mysli něco takového: http://www.giacomini.cz/bc1-863
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SVANC: to tam je podminka od vyrobce aby vnitrni zasobnik TUV mel vyssi tlak nez samotna akumulacka. asi strukturalni zalezitost.
    SVANC
    SVANC --- ---
    OGMIOS: 1 atmosféra odpovídá sloupci vody o výšce 10 m.

    Tlak akumulačky (bojleru) ale s otopnou soustavou nesouvisí, tyhle okruhy přece nejsou propojeny. Akumulační nádobou pouze prochází uzavřené topné potrubí, které je součástí otopné soustavy.

    Ano, tlakoměr 0,3 a expanzka 0,5 atm.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SVANC: takze kdyz to napustim a tlakomer nahore mi ukazuje 1atm tak kolik tam mam dole? (ja nevim jak se tohle pocitac, sorry). potrebuju to vedet kvuli tomu ze mam akumulacku s vnitrnim zasobnikem TUV a tam ma byt vyssi tlak nez v otopne soustave. na vodovodnim tlakomeru mam 3atm(je asi 1m vysoko nad podlahou. zasobnik TUV je v horni casti akumulacky co ma asi 195cm.

    ale jinak teda kdyz to napustim tak bych mel mit na tom tlakomeru 0.3atm a na expanzce 0.5atm?
    SVANC
    SVANC --- ---
    OGMIOS: V tom případě by expanzka měla mít jen cca 0,5 atm při studené otopné soustavě.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SVANC: expanzka je skoro stejne vysoko jako ten tlakomer, je tam potom strop takze vejs to nejde
    SVANC
    SVANC --- ---
    OGMIOS: Celá otopná soustava od nejnižšího po nejvyšší bod má tedy výšku 2,3 m? Pokud je tlakoměr v nejvyšším bodu soustavy, tak by měl za studena ukazovat jen cca 0,3. Expanzka je v jaké výšce?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SVANC: a jak se bere celkova vyska soustavy? ja to mam v prizemi, nejvyssi bod je asi 2,3m a tam mi prave typek dal tlakomer.

    SVANC: takze vezmu kompresor s tlakomerem, pripojim na ventilek a dofouknu na hodnotu cos popsal nize. dobra zkouknu to dikec.
    SVANC
    SVANC --- ---
    OGMIOS: Změříš manometrem a podle hodnoty tlaku buď upustíš (v tvém případě velmi nepravděpodobné) nebo naopak pumpičkou dotlakuješ na požadovanou hodnotu popsanou tady SVANC.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SVANC: automobilovej ventilek? a co s nim delam? odpustim vzduch? nebo naopak dopustim vzduch? ja vim blbe se ptam ale zaskocilo me to ted trochu :D
    SVANC
    SVANC --- ---
    OGMIOS: Na druhý straně expanzky, než je potrubí, je normální automobilovej ventilek. Jenom pozor, aby manometr, kterým to budeš měřit, byl přesný.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SVANC: jezis jak se tlakuje expanzka? vzdyt to je jen cervenej blbinec. ja tam nikde zadny stelovani nevidel...? ale je pravda ze kdyz dopoustim a dostanu se k ty 1atm tak slysim jak si mi to uprdne do expanzky,
    SVANC
    SVANC --- ---
    OGMIOS: 1,5 atm mi sice nepřipadá moc (na to, aby voda už unikala), ale záleží na tom, jakou hodnotu ten pojistný ventil skutečně má resp. jaká je v projektu.
    Ta 1 atm je tam tedy za studena. Tahle hodnota by byla v pořádku, pokud by výška celé otopné soustavy byla 7 - 8 m Je tomu tak? Předpokládám přitom, že manometr je v nejnižším místě soustavy.
    Pokud tlak za studena nesouhlasí, tak by měl být upraven na hodnotu výška otopné soustavy v metrech krát 0,1 plus 0,2 až 0,3. Také je potřeba upravit tlak expanzní nádoby, aby byl o cca 0,2 atm vyšší, než tento minimální tlak. Ventilem bych se zabýval teprve po zkontrolování těchto údajů. Obecně častou příčinou úniků bývá špatně natlakovaná nebo poddimenzovaná expanzka.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    SVANC: k tomu ucmrndavani dochazi kdyz je topna soustava nad 60C, tlak vetsinou jde nahoru mirne z 1atmosfery tak na 1.5. ale neni to podminka. nekdy si to ani neuprdne. mam ten ventil vymenit?
    SVANC
    SVANC --- ---
    OGMIOS: Únik vody přes přetlakový ventil za běžného provozu není v pořádku. Ten ventil tam je, aby řešil náběh k havarijním situacím, kdy se nadměrně zvyšuje tlak třeba kvůli varu v topné soustavě. Buď je chyba přímo v něm (příliš nízký tlak pro sepnutí) nebo je v soustavě nadměrná teplota. Kde je umístěno čidlo pro spínání oběhového čerpadla a při kolika stupních spíná? Nedochází k tomu ucmrndáváni jen při zátopu?
    NYKRUK
    NYKRUK --- ---
    zabýváte se tu někdo briketováním sena a slámy? Mám na půdě pár tun starého sena volně loženého, napadla mě idea nastěhovat nahoru lis a namačkat to přímo tam, protože manipulace je dost obtížná. Kdyby někdo měl chuť to realizovat, seno bude gratis. Nechcete, že jo, je mi to jasný :)
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    OGMIOS: kurnik jen jsem to napsal tak mi to doslo..ja mam na krbovy vlozce pretlakovej ventil s odtokem a tam jsem pozoroval mirne ucmrndavani..kurnik co s tim? je to nemile kazdou chvili dopoustet ty trosky a jinak se mi zavzdusni cerpadlo.
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    mate nekdo poneti proc se muze v topne soustave ztracet tlak? vzdycky kdyz zatopim tak se mi tam po +-2dnech ztrati tlak. soustava nikde netece.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    Konečně sem si našel čas zatím provizorně zapojit novej regulátor oběhovýho čerpadla :)

    http://www.ebay.com/itm/181004140338?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Ebay za necelý 3 kilča, za to tady neseženeš ani ten mechanickej fujtajbl :)
    Má dorovnání teploty, hysterezi, Hi Lo zvukovej alarm, za ty prachy paráda.
    Zatím sem nastavil zapnutí čerpadla na 70 vypnutí na 65.
    Hi alarm na 90°C, Lo mám na 60°C když se zapomenu kouknout na teploměr a přiložit, to jsou v kotli při topení jen dřevem ještě solidní uhlíky takže hned jede dál.
    Ten druhej (původní) teploměr mám teď na vratce.

    Je to teda jen takovej "mezičlánek" Jako konečný stádium bych si chtěl udělat vlasní řízení s picem, ovládání nejen čerpadla, ale přes servo i dusivku.


    No a jinak dřevo je doma: http://dum.laydakk.net/drevo/130427_1.JPG
    7dní, 10 jízd, cca 7.5 kubíku (80%modřín, 20% buk), přemístěno něco přes 5 tun hmoty :)