• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    KACHNIKVytápění rodinných domů
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    OGMIOS: peklo, ja jsem zas spokojenej s podlahovkou, ale radiatory me serou, dnes ma prijit topenar nacenit napojeni radiatoru a kamen + matros, tak snad brzy taky budu moc stelovat radiatory :)
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: no to jo. to ted se snazim doladit podlahovku. podle me u radiatoru se to tolik neprojevi pac tam normalne nejsou takovy vzdalenosti. ale u ty podlahovky kde mam 400m+ kazdej okruh tak +- 100m trubky se to projevuje uz moc. nabehova doba je tak 5hodin. takze ladim rozdelovac pac treba na chodbe mi to topi uplne krasne a v koupelne mam tu podlahu o kousek studenejsi. a ted to vyvaz s tim ze kazda zmena se projevi az za X hodin.
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    z toho duvodu je treba resit tzv. hydraulicke vyvazeni, kdy na radiatorech, ktere jsou blize k cerpadlu se zamerne priskrcuje privodni vedeni tak, aby voda byla nucena proudit i do vzdalenejsich radiatoru
    cilem je pak dostat takovy stav, kdy vsemi radiatory proteka obdobne mnozstvi vody
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    ale ted vazne.
    hydraulicky system se da docela jednoduse namodelovat jako elektricky system, kdy kazdy radiator se chova jako rezistor, 10 shodnych radiatoru pripojenych k otopne soustave se chova jako 10 shodnych rezistoru, pripojenych paralelne ke zdroji. Na vsech bude stejne napeti (neboli tlak) a potece jimi stejny proud (neboli prutok).
    JENZE...toto bude platit jen za predpokladu, ze vsechny rezistory (radiatory) budou pripojeny v jednom miste, vedeni (trubky) ma take odpor (elektricky i hydraulicky) a jestlize tedy mezi kazde dva rezistory jeste vlozis dalsi rezistor, tak zjistis, ze proud rezistorama bude se zvetsujicim se odporem (soucet hodnoty rezistoru a hodnoty vedeni) klesat
    a uplne stejne se chova i hydraulicky system..
    pokud jednim cerpadlem zenes vodu do systemu, kde nektere radiatory jsou bliz a nektere dal, tak voda samozrejme bude mit tendenci chovat se tak, ze se zvysujici se vzdalenosti od cerpadla bude klesat i prutok, je to logicke, trubky k radiatoru tvori zatez
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS: protoze hydraulika :)
    kdyz budes muset obehnout atleticky oval, pobezis kratsi trasu po vnitrni strane ovalu nebo dobrovolne delsi trasu po vnejsi strane ovalu ?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: proc by obihala jen v nejblizsich radiatorech?
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    HAWKS: jo napsal sem to blbě, je to "přepouštěcí" ventil.
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    PISTA1:
    ale pretlakovy ventil je zalezitost statickeho tlaku, aby nekde neco neexplodovalo,
    ja mel na mysli, ze kdyz se stahne vykon (a tedy prutok) cerpadla, tak bude voda obihat jen v nejblizsich radiatorech a v poslednich se nehne
    ZONICEK
    ZONICEK --- ---
    PISTA1:
    Začnu jedničkou a pak se uvidí... Díky
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    HAWKS: To on delat prave nemusi. Kotel ma v sobe pretlakovej ventil kterym nastavi tlak v systemu tak aby nedelal bordel.
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    mate nekdo tip na servoventily, ktere by nestaly ranec ?
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    PISTA1:
    ovsem kdyz stahne vykon cerpadla, tak aby mu potom neprestala polovina radiatoru topit.. ?
    ZONICEK
    ZONICEK --- ---
    Díky, všechno vyzkouším. Tohle je největší zlo, protože v noci to fakt šíleně hučí.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    ZONICEK:
    Náprava je jednoduchá:
    1) nakopej toho blbce co ti to dělal a tvrdil že si máš zvyknout do prdele.
    2) přečti si navod k instalaci SVANC: strana 28 kap. 7.3
    3) otoč si s tím šroubem sám, nebo si sežeň někoho kdo s ním otočí ;)
    SVANC
    SVANC --- ---
    PISTA1: Rychlost čerpadla nastavitelná je, ale nevím, jestli to není spíš na servisního technika. Nechce se mi to teď moc studovat :)
    Viz návod k instalaci na http://www.gas.cz/product/vaillant-vu-186-3-5-ecotec-plus-rijen-zdarma-doprava:5208/
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    Taky sem to po výměně ventilů za nový s menší dírou slyšel, teda dokud sem jel na čerpadlo.
    Teď co valím na samotíž je krásný ticho (: teda do tý chvíle než začnu vodu vařit, to je pak v trubkách pěknej rachot :D
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    ZONICEK: Můžeš v kotli měnit rychlost na čerpadla?
    Pokud jo, tak ji zkus snížit jestli se to nezlepší ;).Jak v trubkách rychle proudí voda tak v zúžení u ventilu radiátoru pak vzniká kavitace a radiátor šumí.
    SVANC
    SVANC --- ---
    ZONICEK: Sám s tím zkušenost nemám, ale řešilo se to např. tady: http://forum.tzb-info.cz/111853-huceni-radiatoru#text1
    ZONICEK
    ZONICEK --- ---
    TANTRAMAN:
    Je to hluk jako když jsem byl u kámoše v paneláku a někdo pustil vedle v bytě vodu.. TAkové ššššššš. Ale trubky nehučí, hučí jen ten radiátor (ten průtok).
    TANTRAMAN
    TANTRAMAN --- ---
    ZONICEK: já tomu asi nerozumím. co myslíš tím, že hučí ? jakože slyšíš čerpadlo ?
    máš soustavu odvzdušněnou ?
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam