OGMIOS: Tak znova :(
Podle tohodle tvýho obrázku
OGMIOS:
větev 1 - radiátor napojenej přímo na výstupu kotle je blbost
Nemůžeš ho nikdy zavřít, musí jet pořád na plno, takže když rozopíš kotel bude rozpálenej "do ruda"
Máš tam termoventil na rychlý natopení kotle a udržení teploty zpátečky, jenže stím radiátorem se to chová jako okruh bez ventilu a všechno teplo ti sežere on takže se ti do kotle vrací pořád studená voda.
Když vezmem teplotní spád radiátoru 15° tak teprva, když na výstupu z kotle bude 80° otevře ten ventil a zbytkový teplo pustí do aku. V tu chvíli se ze spodku aku navalí studená voda která ventil opět zavře, takže ve výsledku natopíš do aku velkej prd.
Topení z aku tady nefunguje vůbec, když pomineme to že by jsi teplo posílal přes studenej výměník kotle přímo do komína, tak studenej termoventil ti odstřihne aku od zbytku okruhu.
větev 2 - to už jsme vyřešili bych řek před měsícem.
Tady nemáš vůbec ochranu zpátečky, seš schhopnej regulovat topení mezi radiátorama a aku.
Nicméně nejsi schopen dostat teplo z nabitý aku do topení, takže jí můžeš využít jen jako kubíkový bojler :(