TANTRAMAN: A co mas za kotel? Ja ted trosku laboruju s teplotou otopny vody. Nejdriv sem jen na nejakych 56-58 stupnu, hystereze vypnuti 4-5 stupne, hystereze zapnuti mam zatim nula. Ale ten kotel jel vetsinou na minimalni vykon tj. 30%=6kW. A efektivita spalovani nebyla nic moc a mel sem pocit ze se to nejak cele tocilo dokola, tak sem prepnul na 65 stupnu vystupu z kotle a razem kotel dohriva 65%-90% vykonu, jakmile se priblizi k tem 64-65 stupnum tak snizi vykon na 30-40-50 % a do 15 minut prechazi do utlumu..
A jeste mala technicka, jak to regulujes, ja mam termoventily na radiatorech a kotel topi na nastavenou teplotu.. Zvazuju venkovni cidlo a ekvitermni regulaci, ale jelikoz se dosud v baraku topilo lokalne, tak zatim pozoruju jak odchazi vlhkost a nahrejvaj se zdi..