WARBABY8: tak jsem smutný a nevím jak dál. Při zapojení 3 fází beckupu na spouštěč motoru (správný sled) a země se to tváří OK. Jenže tak zhruba jednou či dvakrát denně motorový spouštěč ohlásí chybu "ochrana motoru" a vše vypne, bohužel nejde tuto ochranu vypnout, jako třeba přepětí nebo chod na sucho a ani nejde nastavit automatický restart za nějakou dobu. Prostě k tomu musí člověk přijít a ručně nahodit. Což je tedy dost vopruz.
Ochrana motoru nastupuje, dle manuálu, v případě chybějící fáze po dobu více jak 4 s (nastaveno + dalších 5) nebo při poruše transformátoru (nespecifikováno a netuším, co to může být).
Jenže žádná fáze nevypadává, to by vyplo jiná zařízení na stejné fázi backupu. Po týdnu trápení jsem to přehodil zpět na fáze ze sítě a normálně vše OK.
Neznáš nějakého machra na 3-fázové motory, který by měl zároveň zkušenosti s UPS systémy? Samozřejmě zaplatím cestu/opravu?/nějaký fázový měřič...?
Další a levná varianta je tam dát přepínač sítě a při výpadku to ručně přehodit a holt hlídat...