WARBABY8: Já ti nevím, jestli oba dva žijeme ve stejné zemi. Několik lidí se ti snaží naznačit, že ta revize obsahuje pramálo z toho co by měla. A v takovém případě je to jen cár papíru. Revizák do těch zařízení také nemá co zasahovat. Může jen řešit uživatelské výměny/čištění filtrů a pod.
Za mě důležité řešit izolační stavy (pokud se to nehlídá automaticky) a právě ty kontakty. Jenže to se musí měřit když to jede. A nenbo když na tom nic nevisí a nebo FV nic nevyrábí. To prostě na tom infra snímku neuvidíš i když se postavíš na tykadla.
Ty snímky, co jsem se ptal nikdo ani, nedostal. Náhoda? Záměr? Tedy je to jen kolonka ve formuláři.
Asi dost podobné jako když jsem jedné paní vysvětloval, že termokamerou přijedu fotit až bude fakt zima, že do té doby to nemá smysl. Nevydržela a zaplatila profíkovi, který za to vyfakturoval 4500Kč. Bylo 17°C.
Vypovídající hodnota žádná, jen se na tom někdo napakuje.