XCHAOS: já myslím, že (alespoň u mě) je nekomunikující a odpojená baterka totéž, neboť to neustále hlásí, že baterka neodpovídá.
Pokud správně chápu jak to funguje, tak situace "síť neodebírá" může nastat jen v případě, že je moc elektřiny a na PRE (nebo kdo má tu síť u tebe) si řeknou, že je to moc a dálkově tu elektrárnu odpojí. Což si myslím, že určitě nebyl tenhle případ. A taky si myslím, že to shodí jistič na FVE, ale možná se pletu, je to dost edge case.
Jinak teda můj střídač ještě hlídá rovnováhu fází, takže když mám třeba dvě fáze zatížené, protože vařím a sporák si bere víc než střídač umí dát na jednu fázi, takže musí brát ze sítě, tak sníží výkon na zatížení těch dvou fází, aby třetí nerval do sítě. Pochopil jsem, že je to kvůli stabilitě sítě a třífázové střídače tohle dělají běžně.