QNEDLEEQ: Co si od toho presne slibujes? Ono by to bezpochyby pouzit slo, ale ekonomika toho reseni je IMHO problematicka. Pokud chces pouzit nadkrokevni izolaci (aby krov zustal pohledovy) existuje hafo jinych systemu jak PIR/PUR tak EPS. Problem PIR/PUR je, ze cena izolace je velmi vysoka (prepocteno na kubik), EPS ma sice horsi lambdu, ale je mnohem levnejsi.
Kdyz udelas klasickous kladbu, nebo i nejakou nadkrokevni, muzes na to dat jakoukoliv krytinu.
Pravda je, ze kdyz se to vezme jako cena vcetne krytiny, neni to zase tak spatne, otazka je, jak jsou pak vyresen detaily, hreben, narozi atd a zda to situaci neprodrazi.
Pro obytnou stavbu vidim jako problem to, ze i nejsilnejsi panely jsou IMHO nedostatecne silne a jejich tepelny odpor bude maly. No... nebuide zase tak maly viz
http://stavba.tzb-info.cz/...y/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci pri 150 mm to vychazi neco pres R=6 coz neni spatne. Mozna bych pod to mezi tramy dal jeste neco...
Hele, ono to ve vysledku nemusi byt uplny nesmysl. Ale chce to spocitat komplet... montazni material a ruzne oplechovani a dalsi prvky s tim muzou desne zmavat.