• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    VODRHACNC - teorie a rady pro domácí stavbu našich obráběcích strojů frézky, soustruhy, 3D tiskárny, vračky, pily, brusky etc.
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    TEAPACK: na to konto uz mi poslali novy senzory. jenze jen na osu X a Y. osobne si myslim, ze primarni pruser je v tech na ose Z, pac se tam deje to, ze (napr. pohyb vzhuru k Z- ):
    1/ hlava jede nahoru, priblizi se k senzoru. ten sepne (rozsviti se LED)
    2/ hlava jede dal, senzor rozepne (zhasne LED)
    3/ hlava jede stale vzhuru, senzor se sepne a hlava se konecne zastavi s hlaskou Trigger limited.
    Ve smeru dolu je chovani obdobne. Tam je hlavni vec ta, ze v okamziku stavu trigger limited stroj odmita pracovat. A ten stav nastane uz pri prvnim kontaktu (tedy ve stavu obdobnem stavu 1). Pokud se mi ho podari prejet do mezipolohy (stav 2), stroj funguje "normalne". Pokud prejedu az do stavu 3, pak opet - nelze pracovat.
    Bud je tam nejaka kovova svina na pocatku hlavy, pak plast a pak dalsi kov, nebo ma senzor hluche misto. Fakt nevim.
    Dnes to zkusim jeste poradne zdokumentovat a poslu to pingpongum k premysleni spolu s nejakymi teoriemi.
    V kazdem pripade jsem objednal stabilizator napajeni: https://ups.heureka.cz/powerwalker-avr-3000-siv-usv/#
    TEAPACK
    TEAPACK --- ---
    TLOUDEV: zkus jim poslat to video s vrčícím motorem na koncáku... uvidíš, co ti napíšou =)
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    TEAPACK: super... na to, ze se jedna o v podstate novy stroj v zaruce... jenze vymahej ji od pingpongu.
    TEAPACK
    TEAPACK --- ---
    TLOUDEV: jj, jinými slovy, postupně rozebírat a odpojovat věci (pokud to umožňuje i FW, tak i tam vypnout celou osu atp) a koukat kdy se to přestane dít a co na to má vliv... a ideálně multimetr/osciloskop k ruce, abys dokázal posoudit jestli se to něčím lepší nebo zhoršuje a neměl jen binární rozhodování funguje-nefunguje
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    ...ono je na tom hlavne strasne zvlastni, ze se tahle "buga" chova strasne nahodne, hned po nastartovani stroje. Nekdy senzory jedou jak maji, jindy zase zpusobi uvedene, jindy zase nejedou vubec. Zasuvku mam na prepetove ochrane, nicmene asi budu muset - pro vylouceni "duchu" - predsadit nejakou sofistikovanejsi methodu k dosazeni cisteho proudu.
    Mate nekdo nejake doporuceni na stabilizator, ktery unese cca 3kW na 230V? dik.
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    TEAPACK: ano, cili jsem opet na zacatku. IMHO chyba jednoho senzoru by danou situaci nemela zpusobit. Za predpokladu, ze senzor neumocni napeti a neprijde z nej nejaka pecka...
    TEAPACK
    TEAPACK --- ---
    TLOUDEV: abys vyloučil/potvrdil bug/feature v FW, tak musíš buď otestovat celý HW od senzoru až po nožičku procesoru, nebo projít komplet zdrojáky FW ... :-/ To, že ti při sepnutí jednoho čidla přestane fungovat všechno ostatní je velmi divný a nenapadá mě moc logických důvodů proč by to mělo nastávat (na straně FW to může být špatným mapováním interuptů, což pak může vypnout i ostatní, popř. u HW to, že na procesor pustíš větší napětí než je zdrávo a pak máš celou sekci pinů "jako napájecí" a kvuli tomu to nic nedetekuje...

    Já nedávno házel dotaz do průmyslové automatizace a nakonec to asi dopadne tím, že se bude měnit "půlka systému", protože ta chyba není způsobená jednou věcí a nedá se opakovaně nasimulovat, ale na 75% je to chyba zdroje + chyba pravítek....
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    SALAM23: TEAPACK: JVCNC: Kluci ja vim ze se opakuju, ale cim je teda zpusobeny tohle? protoze pote, co se jeden senzor "sekne" v poloze 0, tak ostatni senzory nereaguji vubec. coz mi prijde spis jako buga ve firmware. AFAIK o integracich, tak posilaj stale dokola napeti na jednotlive senzory, a i pokud bude jeden stale ukazovat sepnuti (z jakychkoli duvodu), tak to preci nemuze zpusobit zaseknuti cyklu testovani ostatnich senzoru.
    JVCNC
    JVCNC --- ---
    Presne tak jak pisr Teapack, levne cinske indzkcaky trpi na nekokik neduhu ktere jsem potkal. Urovne signalu, napeti se sice meni ale ne dost, velice caste u levnych cinskych kramu, da se pomoct odporem ty urovne trochu posunout. Proud, spinac nepusti deklarvany proud ale treba jen par uA ktetr nestaci ani na ledku v optronu. Nemaj zsdne chrany takze jednou spatne zapojen jr navzdy ko, nejaka zmena signalua se sice da namerit ale ne dostatecna. Tedy t ze se na indzkcaku nejakym zpusobem sgnaleni vubec ne si a vetsinou neznamena ze je indukcak ok
    TEAPACK
    TEAPACK --- ---
    TLOUDEV: změna napětí nemusí být dostatečná, pokud to bude používat TTL logiku, tak je tam celkem velké pásmo, kdy to sice detekuje, že tam není ani log. 0 nebo log. 1, ale ještě to nepřelezlo do druhého, tak se nic neděje. Lepší by bylo chytnout ty průběhy na nějaký osciloskop, nebo na něco, něco, co ti to změří přesněji a z čeho budeš schopný říct, jestli je to bezpešně na log.1/0 nebo někde v pásmu "Don't care" =) Občas za tyhle zmršený napětí může i špatná kabeláž nebo spínací tranďák v senzoru.
    SALAM23
    SALAM23 --- ---
    TLOUDEV: to presne u me taky fungovalo - spinac se tvaril ze je ok,ledka po dotyku problikla i po promereni vse ok,ale byl v prdeli,byl stale sepnuty
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    ...a na druhou stranu, pokud se mi sekne nejaky senzor, preci by ostatni mely nadale reagovat, ne? IMHO nemuze chyba v senzoru zpusobit nefunkcnost jinych senzoru.
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    ...ono to prehozeni neni jen tak, bo trocen se po startu resetuje - jede do krajnich bodu - a pokud mu zmenim senzory, tak mi krokace nakopou prdel ;-)
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    SALAM23: zajimavy je, ze LEDky na tech senzorech funguji OK a navrch ty zmeny napeti taky ukazuji, ze senzory jako takove reaguji jak maji.
    SALAM23
    SALAM23 --- ---
    TLOUDEV: prehod na desce konektory senzoru - napr x za Z a otestuj,temer na 100% se objevi problem na jiny ose nez byl,delaji to ty senzory,i kdyz nameris nejaky hodnoty,zmenu proudu apod musi deska po kazdym sepnuti/rozepnuti spinace ukazat 1/0 pokud ti zustava viset bud 0 nebo 1 nerozepina nebo nespina senzor a bude chyba tam
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    toz me neustale handrkovani s cinanama donutilo opravdu proverit senzory.
    na trocen interface LINE jsou vetve ELX+ ELX- ELY+ ELY- ELZ+ a ELZ-, k tomu maji GND a 24V.. kazdy ze senzoru ma 3 draty: 24V, GND a samotny senzor. Voltmetr mam v celkem spatne kondici, ze mi neukaze presnou hodnotu, nicmene zaregistruje zmenu stavu a namisto "1" hodi nejaky klikyhak na display (zitra radeji koupim novy a namerim presne hodnoty. v trocenu skocim do obrazovkyu testu inputu (2xStop+menu) a pri manualnim spinani sroubovakem zjistuji, ze:
    1/ obcas se na obrazovce prehodi hodnota z 1 na 0 - nikoli po kazdem bootu stroje(!!)
    2/ obcas se stane, ze pri testu reakce nektereho ze senzoru se obrazovka "zasekne" a stale hlasi u senzoru "0", ikdyz uz je davno rozepnuty. nadale na dalsi senzory nereaguje
    3/ VZDY namerim zmenu napeti na dratech senzoru (tedy senzory jsou az po board trocenu OK)
    Ma otazka zni: uz jste se s podobnym jevem nekdo setkal? co muze byt pricinou takoveho jevu? napada me spatne ukostreni, studenak, nebo firmware. V kazdem pripade, diky zmene napeti na drate senzoru, jsem si jist, ze senzory jsou OK.
    TLOUDEV
    TLOUDEV --- ---
    THERIDANE: mas recht.. kurva :-( mazu se.
    THERIDANE
    THERIDANE --- ---
    TLOUDEV: Dát sem bez komentáře šestiminutový video plný chrastění a očekávat, že se k tomu někdo pohrne, podle mě normální chování není :-)
    HARVIE
    HARVIE --- ---
    ANDY_WARHOL: Asi jo. o co jde?
    ANDY_WARHOL
    ANDY_WARHOL --- ---
    chodi nekomu cnc shield na arduino uno (shield verze 3.3) s grbl 1.1 ? potrebuju se poradit. diky
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam