OGMIOS: 1,5 atm mi sice nepřipadá moc (na to, aby voda už unikala), ale záleží na tom, jakou hodnotu ten pojistný ventil skutečně má resp. jaká je v projektu.
Ta 1 atm je tam tedy za studena. Tahle hodnota by byla v pořádku, pokud by výška celé otopné soustavy byla 7 - 8 m Je tomu tak? Předpokládám přitom, že manometr je v nejnižším místě soustavy.
Pokud tlak za studena nesouhlasí, tak by měl být upraven na hodnotu výška otopné soustavy v metrech krát 0,1 plus 0,2 až 0,3. Také je potřeba upravit tlak expanzní nádoby, aby byl o cca 0,2 atm vyšší, než tento minimální tlak. Ventilem bych se zabýval teprve po zkontrolování těchto údajů. Obecně častou příčinou úniků bývá špatně natlakovaná nebo poddimenzovaná expanzka.