PISTA1: predevsim at to ma nachystane, neb lze predpokladat, ze potreba tech der bude s nejvyssi pravdepodobnosti v okamziku, kdy bude zeme zamrzla
PISTA1: jeste chvili a zacne to byt skutecne zajimave :)
OGMIOS:
je vhodne teplou vodu z kotle hnat do krbu ?
OGMIOS:
hele, v prvni rade je dulezite, abys vedel, co od toho chces, tj. co muzes ted udelat sam> Vem si papir a tuzku nebo Excel a napis si do radku stavy, ktere muzou nastat, namatkove:
netopim v nicem
topim jen v kotli
topim jen v krbu
topim v obojim
mam nahratou akumulacku
mam studenou akumulacku
topim kotata...
a do sloupcu si napis, co od systemu pozadujes, namatkove
nechci nic
chci teplo do radiatoru
chci teplo do akumulacky
chci teplo do obojiho najednou
chci se zbavit kocek..
Pak si nadelej krizky, ktere varianty pro tebe prichazi v uvahu a na zaklade toho pak lze zacit navrhovat nejake reseni.
Hod to potom sem a jiste dokazeme najit takove schema, ktere by tyhle funkce dokazalo splnovat.
Dalsi vec pak bude samozrejme nejake hydraulicke vyvazeni celeho systemu, pripadne nejaka automatika ve smyslu:
mistnost vytopena, termostat zavre ventil do radiatoru a otevre ventil do akumulacky
mistnost potrebuje topit, akumulacka nahrata, poslu vodu z ni..
Tobe tam cely problem dela ta akumulacka, ktera umi fungovat jako zdroj i jako spotrebic soubezne a tomu se musis prizpusobit