    SASOS
    SASOS --- ---
    OGMIOS: hele jukni se sem, je to stránka Atmosu, kde maji 55 zapojení kotlů a aku nádrží. třeba tam najdeš něco co by ti pomohlo.
    ATMOS - Dalších 55 doporučených zapojení s příslušenstvím
    http://atmos.cz/czech/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: to se ale da vzdycky posunout tam nebo tam a upravit ;) ja v tom problem nevidim.
    spis me vic zajima jestli je neco co by mohlo delat problem pri zapojeni 2 zdroju. je tam jeste neco co sme nenacali na co si dat pozor?
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    pokud ti to takto vyhovuje, tak je vse v poradku
    V mem pripade bych z takoveho systemu nadseny asi uplne nebyl..
    nehlede na situaci, kdy zase muzes dojit k tomu, ze v dusledku hydraulicke nerovnovahy ti pujde vic vody do jednoho nez do druheho
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: tak za prve...bez si prosimte dat par facek za roh a pak se vrat a uz me neprud ze jsem debil kterej nic neumi, tohle prosimte si nadale jen mysli ale uz to sem nepis pac to neni konstruktivni. kdyz nechces pomahat ale jen se tady chlubit tak potes koste. a ne, nesnazis se mi radit..z tebe vypadly 2 veci a zbytek jen nekonstruktivne kritizujes, nic konkretniho.
    a taky si rekni jak dlouho si doma ladil nez si se dostal na dnesni stav? jak jsem te pochopil tak ti trvalo nekolik let nez si se dopracoval k tomu co mas dneska a jeste to budes stejnak dal ladit tu i tamhle.

    takze kdyz to sesumiruju...chces pomahat? moji situaci znas. me odhodlani znas. tak prosimte co mas pro me prinosneho?
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: uz jsem psal ze mam kombinovanou aku nadrz se zasobnikem na TUV. takze kdyz neni nahrata aku nadrz tak neni doma tepla voda a o tom nemuzu doma diskutovat. takze ja ted fakt nevim..to je pro vas pul hodina rozjezdu pri topeni drevem tak dlouho? mi nerikejte ze zatopite a za 5 minut mate doma vsechno. me prijde pul hodina docela fer. a ano, celej system se mi za pul hodiny nenatopi, za tu pul hodinu jen hrejou rozumne radiatory a je tepla voda na myti. proto mi ted vyhovuje ze to mam stabilne nastaveny 50/50 a proto ani nechci zavadet elektroniku.
    a hlavne ja mam ten problem ze se mi z podlahovky vraci studena voda ktera moc ochlazuje celej system. kdyz vypnu podlahovku tak celej system natopim i na vic. tak ano, tu podlahovku potrebuju predelat..ano, ale na tom jsme se uz shodli.

    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    Přemýšlíte o koupi automatického kotle florian?
    Podívejte se na naše video a chuť vás přejde :)
    vlog Automatický kotel na tuhá paliva Florian Ignis 22 kW - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=ujkOyFdKqOk
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: Rozdíl mezi mojím a tvým topením je ten, že já mám funkční vyváženej systém a ty polofunkční bastl.

    Ty se furt snažíš (ač o tom víš kulový jak si sám přiznal) vymejšlet ptákoviny který nemůžou pořádně fungovat. Když se ti tu snažíme poradit že to tak nepůjde, pořád to tak chceš dělat.Místo toho sis měl nejdřív pořádně nastudoval a pochopil principy jak topení funguje, na netu se materiálů válej tuny, jen nesmí bejt člověk línej hledat a číst. A pak se teprva ptát na konkrétní problémy zapojení.
    POHODAVOLE
    POHODAVOLE --- ---
    Vcera jsem trochu vic odvzdusnoval az jsem se dostal na cca 1 bar a dnes mi to studeny ukazovalo 0,7. Muzeme v klidu topit a napustit az o vikendu? Vcera to nedelalo problem.

    Diky!
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    hele, ale to je asi jako rici, ze budes za autem vozit tunovej vozejk (se kterym se budes dlouho a tezce rozjizdet) jen proto, aby kdyz potom odstavis plyn, tak to auto dele jelo.

    pozadavkem je prave naopak, aby setrvacnost systemu samotneho byla pokud mozno co nejmensi, tedy zatopis, prvne se ti zacne vyhrivat domacnost a teprve az ta bude vyhrata, tak prebytek tepla zacnes posilat do akunadrze..
    ale nerozumim tomu, proc rovnou s radiatorama zacnes nahrivat akunadrz, aniz by to k necemu bylo
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1: takze jedinej rozdil vuci me je ze ty nenatapis komin z akumulacky a mas funkcni samotiz, silnejsi kotel no a mensi ztraty v systemu.. tak proc me tak prudis? :D
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: no predpokladam ze kdyz zatopim tak budu topit tak dlouho az se nahreje aku. respektive normalne topim dlouho. treba ted jsem naposledy zatapel pred tejdnem v nedeli a od ty doby topim. ja vim ze v tom pripade aku ztraci tak trochu smysl ve smeru, natopim a pak nejakej cas netopim, ale ja to mam pro udrzovani setrvacnosti systemu a TUV. me bude stacit kdyz mi to v noci vyhasne tak aby se to par hodin udrzelo z akumulacky a rano zase prohrabnu zhavy a nebo rychle zatopim. zvlast kvuli ty podlahovce kterazto se desne dlouho natapi kdyz vychladne.
    tim teda chci rict ze pro me to michani vody v aku neni takovej problem.
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: U mě to tak nefunguje, na ochranu zpátečky sem se zvysoka vys...
    1) chci zachovat funkční samotíž, abych nemusel řešit žádnou zálohovanou elektroniku.
    2) chci aby mě všechno teplo z kotle přes noc když se nepřikládá a kotel vyhasíná šlo do baráku a ne aby se kotel nahříval na 60 a v baráku byla zima.

    Když teď v 11 naložím plnej kotel a dám regulátor na 75, mám pořád ráno na výstupu 45 - 55° na vstupu něco přes 30° a radiátory sou teplý. Bej tam termoventil tak mám třeba na kotli 70, ale radiátory jak led :(

    Původní kotel z 4,5mm plechu vydržel 20 roků a nejspíš by i nějakej rok ještě šlapal, takže když dakon z 3mm vydrží 10 tak budu spokojenej
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    jj, bude to ze zacatku takove dost nestabilni,coz pro aku nadrz neni vhodne, tam naopak potrebujes, aby se voda menice maximalne pozvolna, aby se necerila, protoze pak beres od vrchu nejteplejsi vodu
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: to ano. ale co myslis tim rozkmitavat? jent o ze se to bude otevirat a zavirat nebo neco dalsiho?
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:

    ad 2
    samozrejme, ale radiator ma kolem 6 litru vody / metr delky,s akumulackou se ti toto reseni ze zacatku bude "rozkmitavat" nez se celek nahreje, pokud nebudes mit spojite ovladany ventil
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    PISTA1:
    ad 1) radiator u kotle. chapu tvy pripominky a dekuji za podnet. bude zanesen do planu a na tvou radu se to budu snazit dat az za ochranu zpatecky.
    ad 2) samozrejme ze se z aku navali studena voda a zavre ventil. jenze studena voda se ti navali na zacatku i z radiatoru a zavre ventil. vsak to tak urcite funguje i u tebe. chces mi teda rict ze 18kw zdroj je malo na natopeni 1000l aku? 11kw mi ji ted vytopi za asi 5hodin na 60C kdyz teda jsem natapel jen aku samotnou v lete.
    ad 3) topeni z aku mi ted funguje pres krbovku. coz se tobe nelibi kvuli tomu jak rikas ze to topi do komina...chapu..system mel fungovat jen na jedno cerpadlo. zatim to je v testovym provozu. samozrejme ze jsem o druhym cerpadlu premyslel od zacatku kvuli tomu kdyz by se topilo ciste z akumulacky a zavrela se krbovka, ale rekl sem ze to zkusim jak to bude fungovat. samozrejme mas pravdu ze se to kominem ochladi, ale mnohem vetsi ztraty jsou pres podlahovku nez pres tu krbovku do komina. z podlahovky se vraci studena voda, z komina se vraci tepla voda.

    a kdyz se podivas na posledni nacrtek tak tam jsou 3 hlavni cerpadla (neresim cerpadlo u podlahovky)
    [ OGMIOS @ Vytápění rodinných domů ]
    na tento planek to neni slozity ten muj stavajici system predelat. takze podle toho planku kde muze byt slaby misto a na co si dat pozor? bude se tam nejak tolik cerpadel tlouct? jak to osetrit?
    dekuji za podnetne pripominky.
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    PISTA1:
    to je to co jsem zminoval,ze potrebuje system vyresit tak, aby mohl aku pouzit jako spotrebic i jako zdroj..a to neni o elektronice,ale opet o sesumirovani stavu a pozadavku a podle toho pak navrhu systemu trubek, aby bylo mozne za provozu menit konfiguraci systemu
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    jenze dle norem by zase TUV nemela mit vice jak 60 duvodu z duvodu bezpecnosti :)
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    OGMIOS: Tak znova :(
    Podle tohodle tvýho obrázku OGMIOS:
    větev 1 - radiátor napojenej přímo na výstupu kotle je blbost
    Nemůžeš ho nikdy zavřít, musí jet pořád na plno, takže když rozopíš kotel bude rozpálenej "do ruda"
    Máš tam termoventil na rychlý natopení kotle a udržení teploty zpátečky, jenže stím radiátorem se to chová jako okruh bez ventilu a všechno teplo ti sežere on takže se ti do kotle vrací pořád studená voda.
    Když vezmem teplotní spád radiátoru 15° tak teprva, když na výstupu z kotle bude 80° otevře ten ventil a zbytkový teplo pustí do aku. V tu chvíli se ze spodku aku navalí studená voda která ventil opět zavře, takže ve výsledku natopíš do aku velkej prd.

    Topení z aku tady nefunguje vůbec, když pomineme to že by jsi teplo posílal přes studenej výměník kotle přímo do komína, tak studenej termoventil ti odstřihne aku od zbytku okruhu.

    větev 2 - to už jsme vyřešili bych řek před měsícem.
    Tady nemáš vůbec ochranu zpátečky, seš schhopnej regulovat topení mezi radiátorama a aku.
    Nicméně nejsi schopen dostat teplo z nabitý aku do topení, takže jí můžeš využít jen jako kubíkový bojler :(
    OGMIOS
    OGMIOS --- ---
    HAWKS: podlahovku jsme uz resili driv, z ty diskuze mi vyslo ze tam potrebuju hlavici s kapilarou a smesovaci ventil a cerpadlo. respektive smesovaci ventil bude mit svy "cidlo" teploty. takze tak.
    a behat tam nehodlam. ja chapu jak to myslite s pokojovym termostatem, ale ja elektroniku fakt nechci :D
    me bude stacit kdyz si nastavim tu podlahovku na 30C a zbytek neresim. radiatory maj svy ventily a do akumulacky at jde co nejvic tepla. kdyz se nahreje na 80C tak jedine dobre a pokud bude aku na 30C tak je jasny ze sem uz dlouho nezatopil a s tim ti sebelepsi elektronika nepomuze :)
    HAWKS
    HAWKS --- ---
    OGMIOS:
    hele, treba prvni vec co me napada,mas nekde nejak osetrene, ze radiatory, podlahovka i bojler vyzaduji jinou teplotu vody ? Nejnizsi je podlahovka, abys doma nebehal jak fakir po zhavem uhli,potom bojler, protoze aby ti z bojleru tekla 30 nebo naopak 80 stupnova voda neni prilis koser a nakonec radiatory,ktere zas v zime potrebujes honit na vysokou teplotu vody..to tam budes furt jak ocas behat a soupat kohoutama v zavislosti na tom, jestli te budou palit nohy nebo zabst ve sprse ?