    LIROTepelná čerpadla, solární systémy (fototermika), větrání s rekuperací
    DED
    DED --- ---
    furt mi vola tahle firma a obtezuje s cerpadlem. Bud maji bordel v ststemu nebo jsou to scameri. Tak jsem se podival do googlu a maji teda az prekvapive dobry hodnoceni a recenze plny chvaly... nevim ale u takove firmy, jestli mi to prijde normalni. Mozna si ty recenze koupili a nebo davaji velkou slevicku vymenou za toto...

    ma s nima nekdo zkusenost?
    Mapy Google
    https://maps.app.goo.gl/s4gu92D8gArFuBft8
    CAL
    CAL --- ---
    CAL: Sága pokračuje. Instalační firma mi dohodila jiného revizáka, který se zapojením čerpadla bez blokování HDO nemá problém (hlavně, že mi pořád někdo vykládá, jak něco musí být podle normy), ale samozřejmě si za tu návštěvu, kdy se podívá na čerpadlo a napíše na papír, že ano, mám čerpadlo, vyinkasuje 2000.

    Když mi mezi řečí zmínil, že moje nová elektroměrová skříň je nevyhovující a ještě se tvářil blahosklonně, že to tentokrát přehlédne, tak jsem ho málem umlátil. Od podzimu minulého roku, kdy jsem s instalací tepelného čerpadla začal, totiž PRE změnilo normu pro skříň se soláry (přidání nějaké příčky), na které jsem se chtěl do budoucna připravit, takže PRE sice zapojení nestihlo schválit, ale sithlo ho deklarovat jako nevyhovující. Za 2000 jsem pro teď v suchu, ale až budu hlásit soláry, budu muset skříň předělávat (kdo neví, tak je to fakt drahá sranda, 15 - 20 tisíc jenom ta skříň a stavaři za míň než 20 taky ani nevstanou z postele).

    Když jsem si myslel, že můj roční pobyt v PRE pekle zasláním podepsané smlouvy a podkladů už snad konečně končí, přišel návrat zpátky na začátek: tepelné čerpadlo neschválí, dokud nedoložím tepelné ztráty domu. Už nikdo ani nepředstírá, že nic takového ve smlouvě není, že mi ústně potvrdili, že to není potřeba, že normy, podle kterých se to údajně vyžaduje jsou fakticky nesplnitelné, že to vlastně fakticky nikde není smysluplně napsané, nebo že to nemá žádný praktický význam, protože se to vyřizuje čistě na papíře, prostě už jenom ústně u přepážky nadiktují, komu se má zaplatit kolik peněz a čekám, že to zabere zas pár týdnů. Už se ani neodvažuju si představovat, co přijde až splním tenhle quest. Už jsem pochopil, že na PRE je moje fantazie krátká.

    Elektřinu pro tepelné čerpadlo tak řeším už rok a půl a konec zatím nevidím. Za tu dobu jsem si k PRE vypěstoval nefalšovanou existenční nenávist, tu firmu by měli kompletně zrušit a každému, kdo je s ní nějak spojený, zakázat cokoli dělat s elektrikou. Banda namachrovanejch arogantních bohorovnejch vypatlanejch vymahačů výpalného, ať jsou jejich rody do desátého kolene stiženy morem a cholerou.
    SITH
    SITH --- ---
    CERMI_FOX: má tohle

    CERMI_FOX
    CERMI_FOX --- ---
    SITH: aha, zajimavý, ale to je nějaký malý, ne? Náš oddělený jak bojler, tak ta kumulačka maj oba velikost lednice :) Akumulačka teda spíš menší lednice.
    SITH
    SITH --- ---
    CERMI_FOX: ad 3). Já to viděl včera u kamaráda. Venku má klasicky čerpadlo (tj ta krabice s vrtulkou, lol), uvnitř pak velká bílá krabice o velikosti lednice, kde je jak nádrž na vodu, tak i bojler, pro případ, že by TČ nejelo nebo nestíhalo. Má to od NIBE
    CERMI_FOX
    CERMI_FOX --- ---
    SITH:
    2. nevim o tom, že by výrobce se s tebou jako koncákem bavil, resp co by ti měl říct, pokud od nich nechceš paletu čerpadel. Leda by ti doporučili nějakou oblíbenou firmu nebo dali seznam partnerů (certifikovaných instalatérů).
    2+5) každá firma doporučí, to co instaluje (logicky :) ), pokud má víc značek, doporučí tu dražší. Já mám nordline, což je dost hloupý lowcost, ale funguje zatím spolehlivě. Výhoda je, že klade nižší nároky na inteligenci instalatéra. Nevýhoda, že je to hloupý cajk, neumí se řídit podle předpovědi počasí, nemá ekvitermní řízení atp.

    3) to ani nevim, že jsou vnitřní ejdnotky s bojlerem. Osobně bych se nějakých kombo řešení bál, máme venkovní jednotku,kde je celé TČ (trocha to šetří místo,ale je to prej skoro jedno, někde psali nižší efektivita, někde zas,že je to jedno, protože chladivo jde delší trasu a je ho tam víc), vevnitř pak odděleně bojler TUV (s vlastním nezávislým el dotápěním - kdyby se vysralo TČ nebo nestíhalo, tak ať se máme jak umýt i když dráž) a akumulačku pro topení (s přídavnou topnou patronou pro případ, že venku moc mrzne, případně občas se TČ potřebuje odmrazit a když to jinak nejde, tak si paradoxně musí tu el patronu zapnout).

    4) vrtání a trubkování umí instalatér, základy pro čerpadlo myslím chtěl od zedníků. Šikovnej instaltér si po sobě i umí uklidit :)


    disclaimer - nejsem odborník, jen uživatel v novostravbě :)
    SITH
    SITH --- ---
    čau, jdu sem s úplně newbie dotazem ale jak to tu filtruju, řešilo se to často ale v těch spoustě odpovědí a reakcí se už pak ztrácím. Takže se prosím ptám:

    1) uvažuji o TČ. Soláry nemají smysl. Nyní jedu doma komplet na elektřinu, mám bojler a radiátory, takže bojler vaří vodu jak na užitek tak do topení. Mám k tomu expansku tak na 50 - 100l tuším. V té samé místnosti kde je bojler je i vstup vody do baráku.
    2) když si chci porovnat dvě tři nabídky na TČ, je lepší obvolat určité výrobce a nechat si tem poslat jejich obchoďáky, aby mi sem přijeli vykládat hory doly jak zrovna ta jejich značka je nejlepší a nebo je lepší sem zvát rovnou instalérské firmy?
    3) z toho co jsem nastudoval se mi nejvíce hodí voda-vzduch, tj. venkovní jednotka, uvnitř pak vnitřní jednotka spolu s bojlerem (tj 2v1) a nádrží na vodu?
    4) stavební práce kolem toho, to vrtání do baráku, základy pro čerpadlo a další, to dělá instalérská firma nebo si musím zajistit dopředu sám?
    5) jsou značky, kde máte dobré zkušenosti a ty kterým se mám vyhnout?
    6) dotace atd zajistí dodavatel nebo máte zkušenost že je lepší si to oběhnout sám?

    díky
    CAL
    CAL --- ---
    CERMI_FOX: A jste v distribuční oblasti PRE? Jinak já netvrdím, že revizák PRE má pravdu a ani to vědět nemám.
    CERMI_FOX
    CERMI_FOX --- ---
    CAL: zajimavy, nase topna patrona v TC je pripojena primo bez HDO.
    A vlastne byla instalovana pozdeji nez byla revize na elektrinu, cez uz pak vlastni revizi na d57 nedelal, stacila mi revize predtim (kdy tam jeste TC nebylo vubec) a vypocet tepelnych ztrat z kteryho vyplyva, ze TC je hlavni zdroj tepla. :-)
    CAL
    CAL --- ---
    Ještě jeden dotaz. Zjistil jsem při kontrole instalace, že nemám instalovaný redukční ventil z rozvodu studené vody, který je v seznamu dodávky. Je možné, že při instalaci usoudili, že není potřeba, ale abych si to ověřil - jaká jsou kritéria, aby byl potřeba? K čemu vlastně je (kromě evidentní odpovědi že redukuje tlak)?
    CAL
    CAL --- ---
    CAL: PRE mi po týdnu bez keců dalo výjimku na tarif d57 na jistič 3x32A, ale hned jsem dojel na další bizár. Revizák PRE, který to má přijet obhlédnout, aby mi ten tarif přiznali, mě do telefonu explicitně a detailně upozornil, že HDO musí blokovat topnou patronu v TČ, jinak to neschválí. Nepřekvapivě elektrikář instalační firmy to kategoricky odmítl s tím, že by to mohlo vést ke zničení čerpadla (protože patrona se může potřebovat sepnout z údržbových důvodů). Bizarní je to, že mi obsáhle vysvětluje jak má pravdu a ten druhej je blbec, ale jakmile vytáhnu telefon, že mu zavoláme a může mu to říct napřímo, tak vycouvá, že on to nikomu vysvětlovat nemusí. Proč mám sakra pořád pocit, že jsem první člověk v Praze s tepelným čerpadlem...
    MARASAN
    MARASAN --- ---
    VLASTIS: nemam, vim, ze je tam kvanta modulu na cteni dat z ruznych stridacu pres TCP/IP.
    VLASTIS
    VLASTIS --- ---
    MARASAN: díky, vyzkouším.
    máš s tím praktické zkušenosit?
    MARASAN
    MARASAN --- ---
    VLASTIS: home assistant?
    VLASTIS
    VLASTIS --- ---
    Ahoj,
    nenašel jsem lepší diskuzi, tak to zkusím:
    Jakým způsobem monitorovat střídač AEG (podle obrázků je to přebarvené GoodWe GW10K-ET) ?
    Aktuálně používám androut app PV Meter, ale to ukazuje pouze aktuální stav.

    Existuje předchystaný monitoring např ve formě VM, kterým bych ziskal i historii?

    Od dodavatel získám časem přístup na nějaký cloud, ale raději bych něco v rámci své domácí sítě.
    JIMIQ
    JIMIQ --- ---
    Kdyz ti chybi 330 wattu tak jestli by to neslo nejak osulit :D
    CAL
    CAL --- ---
    JIMIQ: Možná to prozrazuje mojí nevědomost, ale podle mě jsou tam jen ty dva topné prvky, které jsem psal - 2.5 čerpadlo a 6 topná patrona i když je pravda, že mám 2 separátní nádoby, akumulační a TUV. Podívám se doma ještě jednou na ty specifikace.
    JIMIQ
    JIMIQ --- ---
    CAL: kolik kW mas patronu v bojleru a kolik rezervni elektrokotel v TC? Treba ti chtej naddimenzovat ten elektrokotel a proto potrebujes vetsi jistic, ale neni to dost na prekonani 40%
    CAL
    CAL --- ---
    DED: tak to asi skutečně je. Co ti nikdo nezaručí je, že výrobce-projektant tam těch 3x20 opravdu dal jen tak pro jistotu a že se můžeš spolehnout na ten nominální příkon v kW z nějaké brožury. Proto mě to ale stejně sere, protože elektrikář logicky tohle riskovat nebude, protože pak by to bylo na něj a doporučí jističe jako kdyby to skutečně 3x20 bralo. Což pak nevyjde s tarifem d57, který se bude posuzovat podle té brožury. Takže na konci dne jsem to stejně já, kdo musí to riskantní rozhodnutí udělat a kdyby to náhodou nevyšlo, tak se mi můžou všichni vysmát, jakej jsem amatér a oni profíci.
    JIMIQ
    JIMIQ --- ---
    WARBABY8: PRE mu do toho nekeca, ale nechce mu dat D57 ;)