• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    CUKIEkologické, nízkonákladové a nízkorozpočtové stavby (max do milionu Kč)
    ZORB
    ZORB --- ---
    MATT: Ten Peltier z ali (12710) má takovou drobnou vadu na kráse a tou je maximální teplota která je 138 stupňů. V tom odkazu používají mduly, co snesou 330 stupňů.
    MATT
    MATT --- ---
    SANCHA: i když máme atomky, pořád v nich vyrábíme elektriku párou... ;)

    BEZDA: ta cena mi přijde jako slušnej úlet, adekvatni seebeckuv clanek jsem nasel za 26 dolaru..
    Thermoelectric Generator TEG Seebeck Power Generation Element New USA | eBay
    http://www.ebay.com/...electric-Generator-TEG-Seebeck-Power-Generation-Element-NEW-USA-/310521702242
    a pod stejnym oznacenim ho prodavaj cinani jako peltier za 3 dolary... https://www.aliexpress.com/...Thermoelectric-Cooler-Peltier-40-40-3-6MM-Best-prices/32684256624.html
    BEZDA
    BEZDA --- ---
    SANCHA: Praktickou zkusenost nemam, ale nedavno jsem koukal na tohle - http://www.tegmart.com/...g-power-100-watt-water-cooled-wood-burning-stove-thermoelectric-generator/ a vypada to docela dobre. Existuje i vzduchem chlazena verze, ale ta bude trochu min vykonna
    SANCHA
    SANCHA --- ---
    Máte někdo zkušenost s kamny které mohou vyrábět elektřinu? Má vůbec smysl o něčem takovém uvažovat?
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    CUKI: Tak znova.
    Automat je, když to přeženem "vzduchotěsnej" kotel, kde v hořáku hoří malé množství paliva za pomocí vzduchu, kterej tam ženeš pod tlakem ventilátorem. Palivo dodáváš tak, že třeba jednou za minutu se spustí na pět sekund šnek a zespodu nahrne nový do hořáku.
    Ve chvíli kdy nepotřebuješ topit přestane foukat větrák a zastaví se podávání. Během pár minut přechází kotel do tzv. útlumu kdy oheň uhasne a v hořáku je jen trocha žhavých uhlíků. Který samovolně uhasnou. Aby se tomu nestalo a ty jsi nemusel pořád znova a znova zapalovat, tak kotel třeba každou půlhodinu spustí nachvilku větrák, aby rozfoukal žhavé a dohrne trochu nového uhlí.
    Jestliže se stane havárka a přestane jít čerpadlo, tak řídící jednotka zjistí že je na výstupu moc teplá voda a uvede kotel do útlumu. Stejně tak pokud vypadne elektrika tak kotel prostě uhasne. Ta pojistka se zalitím je tam jen kvuli tomu co jsem psal tady: PISTA1
    MATT
    MATT --- ---
    CUKI: to ti vysvetlim. vychazel jsem z toho, že "a" v tvejch jednotkach je rok. pokud tohle není pravda, tak je celej vypocet nesmysl. pokud ano, tak pokracuju:
    vzal jsem tech 15kWh/m2/a
    vynasobil 100 m2
    ziskal ztráty za rok na celej barak tj. 1500 kWh/a
    a pak jsem to prepocital na tepelnej tok: 1500/(365*24) = 0.171 kW = 171 W průměrný ztráty na 100 m2 podlahový plochy.
    CUKI
    CUKI --- ---
    ZORB: Já asi fakt nechápu kam se to leje. Takže de facto nehasíš to co tam je (to necháš dohořet) ale namočíš to co tam teprve půjde ze zásobníku? Není to už pozdě?
    CUKI
    CUKI --- ---
    MATT: možná nechápu tvé věty, ale hodnota je kolik protopíš za rok na m2 plochy. Je to výpočtová hodnota ve skutečnosti to bývá o dost více, oni to jsou hrátky s čísly. Nicméně já mám třeba tu reálnou přesně změřenou 3 roky po sobě necelej megawatt. cca 700-950kWh. Pak to vychází na 14-19kWh/m2.a. Ale nechápu pak co ti vyšlo 170W při 100m2???
    ZORB
    ZORB --- ---
    CUKI: Nekončíš, stačí kanystr u stropu..
    ZORB
    ZORB --- ---
    CUKI: Násypka je zásobník na uhlí, ne topeniště.
    MATT
    MATT --- ---
    CUKI: pokud je ta hodnota vztažená na rok, tak nejspíš nejde o maximum, ale právě o ten průměr..

    ale to číslo mi přijde téměř neuvěřitelný, když to počítám, tak vychazejí ztráty 170 W při 100 m2, samozřejmě jde o nějakej průměr. ale i kdybych bral, že budu ztrátovej jen 1/4 roku, pořád jsem pod kilowattou..
    CUKI
    CUKI --- ---
    DOKKTOR: no že někdo napíše že je to vhodné pro pasiv aby se mu to lépe prodávalo, neznamená že to tak je :-D pasiv má mít 15kWh/m2/a (u nás se toleruje 20) vytápěné podlahové plochy. Takže aby ti to vyšlo musí ten domek být opravdu nadstandardně velký a o těch se v tomto vláknu zrovna nebavíme.
    Navíc se jedná o maximální možnou tepelnou ztrátu, ale průměr je někde mnohem níž. Takže si tím zaděláváš podle mě zbytečné problémy s regulací otopné soustavy za neuvěřitelné peníze. Místo toho ti v pasivu stačí přímotop za litr, tak proč dělat megalomanské řešení? Já třeba protopím třeba v elektrice v průměru asi 2500Kč/rok. Má smysl řešit otopnou soustavu za stovky tisíc, která bude fungovat díky mnohem horší-složitější regulaci hůře? Člověk který takový dům staví si musí prostě uvědomit že takovýto dům funguje na jiném principu...
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    RAHANUR: mohl bych vědět, co máte za kamna?
    DOKKTOR
    DOKKTOR --- ---
    CUKI: takže ty informace, že pasivní dům má tz kolem 2.5-3.5 kW jsou kec? (já vím, že se to počítá za rok v kWh a že záleží na velikosti domu atd., rád se dovzdělám) třeba tady firma nabízí typové kamna z mastku jakože do pasivních domů
    http://www.nunnauuni.cz/clanek/kamna-do-nizkoenergetickych-a-pasivnich-domu ... typová + z mastku + mají prosklené dvířka, takže sálají zbytečně z topeniště do prostoru. a to ještě do komína pouští zbytečných 200 stupnů, čili účinnost nejakých trapných 84-86% ;) (jo jasně, záleží jaká je venku zima, nechat rezervu, taky ty bungalovi nemají sedmimetrové komíny atd)
    RAHANUR
    RAHANUR --- ---
    PISTA1: no my to tedy děláme, kontrolujeme ups i hýbeme s ventily.
    SASOS
    SASOS --- ---
    PISTA1: to s tím prohořením je fakt jen sichr, protože pokud nedovřu násypku, tak přes uhlí v násypce se prodere kouř do kotelny a za chvíli mám vyuzený celý sklep, za další chvíli je to už cítit po celém domě. Takže vidina, že si někdo nevšimne, že mu netěsní násypka je dost malá :)
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    CUKI: Tam samodřejmě taky.
    Ale ve chvíli kdy přijdeš o proud tak se zastaví ventilátor a šnekovej podavač. Palivo by tak bez vzduchu mělo postupně uhasnout. Může se ale stát, že třeba kvuli velkýmu komínovému tahu a špatně zavřené násypce bude palivo postupně žhnout skrz podavač až do násypky která zahoří.
    Aby se to nestalo tak se tam dává buď ventil viz ZORB, nebo "kanystr" s voskovou ucpávkou která se teplem roztaví a zaleje podavač. http://www.vseprodrevo.cz/zalevovy-system-voskova-zatka/
    CUKI
    CUKI --- ---
    PISTA1: já si to asi blbě představuju, ale žhnoucí uhlí není v topeništi?
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    CUKI: jj cca 6m, jak sem psal expanzka je nejvejš, takže na půdě a kotel ve sklepě.

    Nesrovnávám s fíčkem jde o tu kontrolu UPS na kterou většina lidí ser...
    Aby jsme teda zůstali u topení tak je doporučováno jednou za měsíc pustit na pár minut čerpadla a zahejbat s ventilama a kdo to pravidelně dělá? (když pomineme že nechá celej rok zapnutou řídící jednotku která to dělá v rámci letního režimu)


    CUKI: V automatu se nezalejvá topeniště, ale jen šnek s trochou žhnoucího uhlí.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam