ANDY_WARHOL: V manuálu to píšou v celku jasně, ale i kdyby nepsali je to fuk. Tak jak jsem navrhoval to zapojit to bude mít zapojeno u spotřebiče úplně stejně jako to má dosud. Ale bude to zapojeno paralelně v rozvaděči, což je velice užitečné protože to můžeš libovolně přehazovat mezi 3f distribucí a 1f FV. Ty okruhy nejsou nijak propojené je tomu vcelku fuk jestli to jedeš s fázovým posunem a nebo bez něj
MMORT7: viz dtto.
VITI: To si jako myslíš, že tam se prodává jinej výrobek? :-) Ano máš to omezeno, protože to máš jinak zapojeno. Těch možností jak to zapojit je hned několik. Ve Špánu a tuším ve francii je jediný rozdíl, že jedou na TT.
CERMI_FOX: Ve spotřebiči nikde žádný větší proud nepoteče, nemá jak. Svorkovnici ve spotřebiči budeš mít zapojenou stejně jako dosud, jinak by jsi nemohl přepojovat automaticky mezi 1F FV a 3F distribuce. Takže o průřez přívodního kabelu tě nemusí zajímat. Pravděpodobně tam bude něco jako H05VV - F 5G2,5