DOKKTOR: Protože, to co tu píšeš fakt nechápu ani po několikerém přečtení, odpovím si sám. Příkladem který jsi poskytl ty a s tvými spotřebami.
Je daná spotřeba 1,75MWh, TZ budou v průměru podobné jako u mě protože v průměru jedeš na stejnou teplotu. nebudeme počítat fakt, že to vyzářené teplo se ti cca v polovině roku hodí a využiješ ho. Bojler bude v koupelně, nikoli někde ve sklepě. Což je nejčastější případ.
Odpadní teplo za ten rok je tedy 146kWh. Což samo o sobě je i u tak malé spotřeby 8%.
A teď co tedy udělá ta SMART jednotka? Pouze změní teplotu natápění o 5°C a to jen v polovině doby (a i o tom pochybuji, navíc musí taky nějak vychladnout) Tedy msto rozdílu teploty 20° by jsi měl bez SMART rozdíl 25°C tedy 20%ní úspora v naprosto ideálním případě. Co je ale důležité, je to jen z těch tepelných ztrát obalu!
Tedy za rok ušetříš (a to jen čistě teoreticky) 29kWh Tedy nejsi ani ani na těch 2%.
A pokud by jsme na to šli obráceně a chtěli vypočítat příklad jak nám ta SMART jednotka ušetří 15% celkové spotřeby bojleru. Museli bychom použít pravděpodobně nějakou černou magii, protože se tím pláštěm ztratí jen 8% z celkově dodané energie.
Zatímco jen ten izolant když se zvětšila síla izolace na 55% udělal sám o sobě větší službu.
Pokud bych chtěl tímto způsobem řešit úsporu, dám si před bojler spínací hodiny a nastavím si kdy má vodu ohřívat a kdy ne. Budu na top pak líp, protože se tomuto režimu budu moct přizpůsobit a moci s ním počítat.