PILOT45T: Proto to bylo taky vždy v těch slepých ramenech... Tedy doma to asi problém nikdy nebude. Ve velkých provozech je na to potřeba nějaký plán údržby.
ROXTYDY_A_BIBOB: To už je poměrně dost 60W/m2. Pokud máš prostor použil bych topné kabely. Jsou mnohem odolnější. Rohože bych používal jen tam kde to jinak nejde.
Co se týče těch termostatů, tak to poslední bych asi bez čidla nepoužil. Kontrolovat teplotu v podlaze je důležité o to více, že budeš nárazově natápět.
Osobně pokud řeším dálkový MaR řeším ho spíše komplexně v rozvaděči.
Ty vlastně potřebuješ pouze včas ten objekt natopit. To se dá vyřešit pouhým zapnutím a vypnutím jinak přednastaveného termostatu. Stejně tak bych řešil ohřev vody a podobné věci.
Pokud do toho chceš investovat a baví tě tyhle hračičky dá se vymyslet spousta věcí.