    Kdyby někdo zvažoval Dům kotlů, speciálně pobočku z Kadaně, tak si pečlivě kontrolujte stav všeho při předávání, ideálně nechat to den běžet a až pak podepsat předávací protokol. Včera mi namontovali TČ a dneska ráno už řeším reklamaci.

    Omáčka zde: [TEAPACK @ Prace - jak zapadnout do (nejen noveho) kolektivu, mj. take klub mladych workholiku a support proti zmrdum v praci..] , víc už pak budu sypat klidně sem.
    CERMI_FOX
    CERMI_FOX --- ---
    SANOUK: 120l
    SANOUK
    SANOUK --- ---
    CERMI_FOX: O jak velky akumulacni nadobe se tu bavime?
    CERMI_FOX
    CERMI_FOX --- ---
    mám nově TČ, které je udělané tak, že TČ nahřívá akumulační nádobu (okruh1), která funguje jako tepelný výměník a nahřívá topný okruh podlahového topení (okruh2). Jak na okruhu1, tak na okruhu2 jsou oběhový čerpadla. Zjistil jsem, že když TČ nenahřívá, protože akumulační nádoba je nahřátá dost, tak to vypne jak čerpadlo na okruhu1 (to dává smysl), tak na okruhu2, což mi smysl moc nedává. Není to blbě? Logicky, když neběhá voda topným okruhem, tak ani akumulační nádoba nebude moc chladnout a tedy to nebude ani moc topit.

    Přepnul jsem ovládání těch dvou čerpadel na manuál, tj běží furt, teplota v akumulační nádobě rychle poklesla, což potvrzuje mou teorii, že to je udělané blbě.
    Druhá věc, vadí něčemu, že oběh. čerpadlo na okruhu1 bude běžet nonstop?
    SANOUK
    SANOUK --- ---
    Ahoj, postradame 13 venkovnich jednotek Fujitsu WOYA060LFCA, 6 kW, jednovrtlule. Kdyby nekdo nabizel, tak budu vdecnej za info. Zmizely ze skladu na severu Cech.
    JIMIQ
    JIMIQ --- ---
    Acond, ceska vyroba, mivali i 4kW, nevim jak ted
    LINKOS
    LINKOS --- ---
    Zvažoval jsem nějaké malé tepelné čerpadlo na ohřev vody přez léto do bojleru, případně dotápění akumulační nádrže na podzim a na jaře. Nemůžete mě nějak nasměrovat? Představuju si nějaké malé čerpadlo.
    OTAVA
    OTAVA --- ---
    kdo to dělal nevím, plzeňský kraj ale jezdili z Phy tuším.
    OTAVA
    OTAVA --- ---
    CAL: tatík to od nich má a je spokojenej. taky oborech alpha.
    CAL
    CAL --- ---
    Nemáte někdo referenci na firmu Woltair, bývalé topite.cz? Mám od nich nabídku a návrh smlouvy (tepelné čerpadlo Alpha Innotec LWD 90A-HMD1, 9kW, projekt celkem za 380 tisíc), ale jsem z toho trochu nervózní. Člověk od nich vypadal zkušeně a byl sympatický, ale v kontextu jsou nějaké red flags. Člověk vypadal zkušeně nejen v tepelných čerpadlech, ale i jako obchodník, takovej ten co vás zpracuje pro cokoli, co potřebuje prodat. Pak jsem ho googloval a našel jako obchodního zástupce Alpha Innotec na Slovensku, což docela koliduje s prohlášením Woltair, že jsou neutrální k výrobci (jaká náhoda, že mi navrhli AI, že). Je strašně vidět, jak na to nemá čas (v této době chápu) a jak mají všechny procesy automatizované, pro stejných pár vstupních parametrů prostě vypadne stejný projekt, detaily se "nějak doladí". Ve smlouvě není žádný projektový plán, což nemusí být špatně, ale při té vytíženosti se bojím, kdo a kdy ty detaily vyřeší, aby si to dobře sedlo - už máme za sebou několik kol připomínkování a opravuju jim tam i úplně triviální věci, takže kolik přemýšlení asi dali těm těžkým. No, kdybyste měli referenci na Woltair nebo konkrétně na Patrika Kučeru, byl bych klidnější.
    HAFRAN_POWL
    HAFRAN_POWL --- ---
    Kvalitní Rothenberger Lamella hřeben 8-15 mm ROT-224500 za 584 Kč | ProfiNářadí.com
    https://www.profinaradi.com/rothenberger-224500-rot-224500?
    HAFRAN_POWL
    HAFRAN_POWL --- ---
    CERMI_FOX: tohle je tak nezanedbatelna vada ze se většinou neřeší, mam na to hřeben který to trochu dokáže srovnat ale do původního stavu to nikdy nebude. Většinou nam takhle jednotky uz přijdou od dopravy a ovlivňovat se to da velmi těžko. Pri odmrazovani ti proudí do téhle trubek stlačený plyn chladiva , v tu chvíli by ti měl vetrak vypnout pac by to bylo kontraproduktivní. V opacnym případě kdy topiš tak to snižuje kvalitu vyparovani...při odmrazovani je možný že u některých typů jednotek to proste neřeší relatkem které by to vyplo.
    Jako reklamujici kdyz je toho víc tak bych to aspoň srovnal tím hřebenem od technika...
    WARBABY8
    WARBABY8 --- ---
    CERMI_FOX: bohužel s tepelkama a fotovoltaikama je to z pohledu zákazníka děs a hrůza. Třeba se to za pár let trochu srovná.
    CERMI_FOX
    CERMI_FOX --- ---
    WARBABY8: na reklamaci trvat asi budu, je tam těch problémů víc, u tohohle jsem si ale nebyl jistý. Tohle je prokletý kšeft, původní subdodavatel se na to vysral, navíc se to muselo po něm předělávat, pak zas nebyly nějaký součástky a ovládací destičky ....
    WARBABY8
    WARBABY8 --- ---
    CERMI_FOX: teoreticky to být problém nemusí, ale máš to nový, takže bych trval na výměně tak jako tak. Pokud nemají fotku z instalace, že všechno bylo v pořádku, tak by ti to měli uznat.
    CERMI_FOX
    CERMI_FOX --- ---
    WARBABY8: jo a vůbec jim to nebylo blbý, takže předpokládám, že se budou hádat a bagatelizovat, že "to, šéfe, není problém"; zítra mám schůzu s předávajícím technikem, tak dělám palebnou přípravu
    WARBABY8
    WARBABY8 --- ---
    CERMI_FOX: aha, tak to i tak je poměrně hodně. To ti takhle dodali? Já myslel, že sis to udělal sám. Pokud je tam toho víc, je to na reklamaci určitě.
    CERMI_FOX
    CERMI_FOX --- ---
    WARBABY8: jasný, tohle není jediný místo, je tam podobnách promáčklin asi 8, čtvrtina plochy to není naštěstí.
    WARBABY8
    WARBABY8 --- ---
    CERMI_FOX: tak samozřejmě každý takový poškození snižuje účinnost čerpadla, protože nedochází ke správné tepelné výměně. Ale tady ten rozsah mi nepřijde úplně zásadní. Mít takhle poškozenou třeba čtvttinu výměníku, tak to už je samozřejmě jiná.
    CERMI_FOX
    CERMI_FOX --- ---
    WARBABY8: tak mě napadá, nebude to třeba více namrzat v těch místech? Pochopil jsem, že u TČ se námraza dělá běžně a proto musí být ty žebra dostatečně od sebe, aby i přes námrazu mohl vzduch proudit