    KACHNIKVytápění rodinných domů
    BOREC
    BOREC --- ---
    BOREC: tankuje/dotápí
    BOREC
    BOREC --- ---
    456: 30 kw tepelko to už je slušná investice, jinak se to dimenzuje orientačně na 2/3 až 3/4 tepelné ztráty, zbytek tancuje elektrokotel
    PISTA1
    PISTA1 --- ---
    456: A na zemní kolektor plochu nemáš? Teda pokud nejsi přímo na skále.
    456
    456 --- ---
    BOREC: jsem stejného názoru, ale .... poměrně vysoké náklady na vrty a stavební řízení a povolení od baňského úřadu atd.
    456
    456 --- ---
    IV0: tedy celoročně obývané, nyní vytápím kotlem 30kW a je to OK, tedy soudím že TČ by mělo být také 30kW. podloží nevím, venkovní umístění jednotky není problém
    BOREC
    BOREC --- ---
    456: obecně: vzduch - voda se do hor a míst s vysokou vlhkostí moc nehodí. Často pak v teplotách kolem 0°C dochází k zamrznutí venkovní jednotky.
    IV0
    IV0 --- ---
    456: Celoročné obývané? Jaká je tepelná ztráta objektu? Bude se to používat i na ohřev teplé vody? Jsou nějaká omezení pro umístnění venkovní jednotky? Jaké je podloží (nemáš třeba hydrogeologický posudek od např. vrtu na pitnou vodu)? Dneska se i v takovýhle výškách spíš dělá monoblok vzduch-voda. Je to levnější a jednodušší a parametry tepelných čerpadel a moderních, celoročně obývaných budov jsou většinou takové, že to vyjde ekonomicky dobře (protože potřeba tepla na topení je srovnatelná s potřebou tepla na ohřev teplé vody, kde má vzduch-voda navrch po dobu 9 měsíců v roce).
    TANTRAMAN: Země - voda vyžaduje tolik vrtů a tak hlubokých, aby to získalo dostatečné oteplení. Dva vrty jsou potřeba na TČ voda-voda.
    TANTRAMAN
    TANTRAMAN --- ---
    456: Země voda vyžaduje dva vrty každý 130m. Jeden metr vrtu stojí až 2k.
    456
    456 --- ---
    Řeším problém - dům je v Krkonoších, nadmořská výška 833 m. Chci pořídit tepelné čerpadlo ale který typ ? Model vzduch-voda nebo země-voda ?
    Máte někdo zkušenost nebo názor na tenhle problém ? Dík za nápady
    TANTRAMAN
    TANTRAMAN --- ---
    RATTKIN: Jo, sypané
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    TANTRAMAN: za 5 jsem viděl, ale ne pytlované.. kupuješ volně sypané?
    TANTRAMAN
    TANTRAMAN --- ---
    RATTKIN: Já v březnu kupoval za 5.
    Záleží jak hodně to uhlí potřebuješ. Myslím že s přicházející zimou půjde Cena ještě nahoru
    RATTKIN
    RATTKIN --- ---
    koukal jsem na ceny uhlí a docela peklo tento rok 7,7 Kč / kg, minulý rok 4.6 Kč /kg
    Hnědé uhlí ořech 2 Ridepal EKO - výhřevnější, levnější -
    https://ridepal.eu/hnede-uhli/hnede-uhli-orech-2-ridepal-eko/

    má cenu čekat? vydržím tak do ledna.
    Zatím od začátku války šly ceny jen nahoru..
    CUKI
    CUKI --- ---
    JIMIQ: To je zase kokotina na entou...
    pokud budu provozovat systém na 45°C těžko omezím legionelu. V těchto systémech se dělá vždy údržba že se ta teplota jednou za čas zvýší právě nad těch 60°C a nebo ta teplota sama na 60°C vyleze když nedochází k odběru.

    Bojler kterej jede trvale nad 60°C je špatně nadimenzován

    200lidí za rok? To je cca každej 50 000 kterej se tím nakazí. Žádná kreč
    JIMIQ
    JIMIQ --- ---
    K legionelle
    Snížit teplotu vody v bojleru? Hrozí legionella - Novinky.cz
    https://www.novinky.cz/domaci/clanek/snizit-teplotu-vody-v-bojleru-hrozi-legionella-40404347
    CUKI
    CUKI --- ---
    ROXTYDY_A_BIBOB: No s tímto ti moc neporadím. V pár instalacích jsem používal dálkové ovládání přes GSM, ale ani jedno nebylo úplně to co bych si představoval tak to určitě nechci doporučovat a navíc simku je důležité co 6měsíců dobíjet i když ji vůbec nepoužíváš. Což samo nastane přesně v době kdy to potřebuješ :-)

    Ale právě pro největší univerzálnost si představuju dálkově ovládaný stykač případně přijímač dalších informací, který je ovládaný pomocí wifi (GSM) a to jsem zatím nenašel a nebo to stálo majlant, přitom na tom není nic světoborného. Ani bych to asi nemusel ovládat přes nějakou VPNku. Ale nic takového se prostě neprodává a nebo o tom nevím. Ne že by se to nedalo vyřešit pomocí několika dalších zařízení, ale to už je takové... A bastlit už to taky nebudu, na to už čas nemám.

    Ale ten termostat doporučuju fakt ten první s tím že něco takového najdeš. protože ty potřebuje to jen zapnout na dálku o nic dalšího ti nejde.
    ROXTYDY_A_BIBOB
    ROXTYDY_A_BIBOB --- ---
    CUKI: baví, ale asi nebudu mít čas se v tom hrabat. Koukal jsem na nějaké ala PLC nebo od loxone na DIN lištu mají nějaký mini PC.. chtěl bych od někoho řadu: "tohle si kup, je to nejlepší" :)
    Pročítal jsem fóra a ty heatfloe fólie všude pomlouvají, že to je předřazena zbytečnost, takže asi obyč kabely..
    Diky
    CUKI
    CUKI --- ---
    PILOT45T: Proto to bylo taky vždy v těch slepých ramenech... Tedy doma to asi problém nikdy nebude. Ve velkých provozech je na to potřeba nějaký plán údržby.


    ROXTYDY_A_BIBOB: To už je poměrně dost 60W/m2. Pokud máš prostor použil bych topné kabely. Jsou mnohem odolnější. Rohože bych používal jen tam kde to jinak nejde.

    Co se týče těch termostatů, tak to poslední bych asi bez čidla nepoužil. Kontrolovat teplotu v podlaze je důležité o to více, že budeš nárazově natápět.

    Osobně pokud řeším dálkový MaR řeším ho spíše komplexně v rozvaděči.

    Ty vlastně potřebuješ pouze včas ten objekt natopit. To se dá vyřešit pouhým zapnutím a vypnutím jinak přednastaveného termostatu. Stejně tak bych řešil ohřev vody a podobné věci.
    Pokud do toho chceš investovat a baví tě tyhle hračičky dá se vymyslet spousta věcí.
    PILOT45T
    PILOT45T --- ---
    U te Legionelly je potreba nejen vodu ohrat, ale take je potreba otevrit vsechna odberna mista, aby doslo k dokonalemu proplachu vsech mist. To se nikde neresi nebo ve velkych provozech je i nerealne.
    ROXTYDY_A_BIBOB
    ROXTYDY_A_BIBOB --- ---
    CUKI: jedna se prave o chalupu, takze vzdalene ovladani je nezbytnosti (ale i doma bych uz to asi jinak nechtel - casto jsme odjeli a nechali "standardni" rezim a pak pres telefon vypli topeni).
    celkem 160m2, z toho vytápěných asi 100m2 a celkový výkon topení je 6kW. TZ mám vypočítané 5kW. Mám ještě akumulační krbová kamna...
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam